गैसों के मापन हेतु मानक छिद्रप्लेटों की स्थापना: इंस्टॉलेशन गाइडबुक में दिए गए निर्देशों के अनुसार, क्या ट्रांसमीटर को छिद्रप्लेट से ऊँचे स्थान पर ही रखना आवश्यक है? क्या दबाव को हमेशा ऊपर की ओर ही लगाना आवश्यक है? यदि कोण 45 डिग्री हो (अर्थात् भाप के दबाव का कोण), तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ईंधन गैस की संचालन स्थितियाँ – 40 डिग्री, 0.35 MPa।
यह आवश्यक भी नहीं है; इसे नीचे भी लगाया जा सकता है… ताकि संतुलन बना रहे, एवं कंडेंसेट जल भी उसमें भरा रहे। मेरे विचार से, 45 डिग्री का झुकाव एवं ऊर्ध्वाधर स्थापना, मापन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालते।
गैस के ऑपरेशनल ड्राप पॉइंट पर ध्यान दें; उदाहरण के लिए, यदि यह -15 डिग्री है, जो कि वातावरणीय तापमान से भी कम है, तो कोई घनीभूत तरल पदार्थ नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में उपकरण को ऊपर या नीचे लगाने में कोई फर्क नह यदि गैस मीथेन जैसी है, तो पानी के बिना ऊपर बताए गए तरीके से ही इसका उपयोग करें। यदि पानी मौजूद होने की संभावना है, तो गर्मी प्रदान करने की सलाह दी जाती है, एवं इसे ऊपर की ओर ही लगाना चाहिए। पानी की उपस्थिति के कारण, ओसांक का उपयोग करके यह आकलन किया जा सकता है कि घनीभूत तरल पदार्थ आसानी से बन सक क्षैतिज दबाव मापन, एक संतुलित तरीका है; यह काफी उपयोगी भी है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। @जियागुओयुन
आम तौर पर, ट्रांसमीटर को प्रेशर सैंपलिंग पॉइंट से ऊपर ही स्थापित किया जाना चाहिए; प्रेशर सैंपलिंग पॉइंट 0–90 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। यदि ट्रांसमीटर, प्रेशर सैंपलिंग पॉइंट से नीचे स्थित है, तो प्रेशर ट्यूब के सबसे निचले बिंदु पर एक तरल संग्रहण टैंक लगाना आवश्यक है; ताकि टैंक में मौजूद तरल को नियमित रूप से
मापन में कोई समस्या नहीं है; लेकिन चरम परिस्थितियों में समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे कि माध्यम में तरल पदार्थ होना।
स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसे लगाया जा सकता है। मेरे इंस्टॉलेशन चार्टों को ऊपर-नीचे कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रेशर पाइप को क्षैतिज रूप से लगाते समय उसमें झुकाव होना आवश्यक ह
कौन-सा चित्र संग्रह है? क्या मुझे उसकी एक प्रति भेजी जा सकती है?