HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

हाइड्रोजन उत्पादन हेतु PSA प्रोग्रामेबल वाल्व से संबंधित समस्याओं क

2015-12-28View Original

Thread Content

हमारी कंपनी एक तेल शोधन संयंत्र है, और हमारे पास हाइड्रोजन उत्पादन संबंधी एक परियोजना भी है। PSA प्रक्रिया में उपयोग होने वाले प्रोग्रामेबल वाल्वों से संबंधित कुछ संकेत लगातार अलार्म दे रहे हैं, एवं अलार्म बहुत ही कम समय के लिए ही आ रहे हैं। प्रोब की सफाई भी की जा चुकी है, एवं वायु प्रवाह में भी कोई पानी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है… क्या यह प्रोब की गुणवत्ता संबंधी समस्या है, या किसी अन्य कारण से हो रहा है? क्या इस विषय में कोई विशेषज्ञ मदद कर सकता है?
Reply #22015-12-28
“हुईशुन” तो एक सेंसर-आधारित स्विच ही है… दूरी बहुत ज्यादा है, पानी अंदर घुस रहा है, प्लग भी ढीला है।
Reply #32015-12-31
मुझे लगता है कि यह भी वाल्वों की धीमी गति के कारण है। कृपया वहाँ जाकर निरीक्षण करें, ताकि कारण पता चल सके।
Reply #42016-01-01
वास्तविक स्थिति में जाकर देखें कि वाल्व कितने समय में कार्य करता है। यदि कोई समस्या न हो, तो थोड़ा विलंब समय जोड़ दें। आमतौर पर बड़े आकार के वाल्वों में ऐसी समस्याएँ होती हैं। नए सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व एवं गैस पाइपों के व्यास पर ध्यान देना आवश्यक है। कभी-कभी, चुने गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों एवं गैस पाइपों का व्यास छोटा होने के कारण गैस प्रवाह में बाधा आती है, जिससे वाल्वों की गति
Reply #52016-01-01
देखिए कि प्रोग्राम कैसे काम करता है; आमतौर पर वहाँ विलंब लगाया जाता है, उदाहरण के लिए वाल्व खोलने के बाद 2 सेकंड इंतज़ार किया जाता है, ताकि पता चल सके कि कोई प्र यदि केवल एक ही फीडबैक स्विच हो। DN250 वाले वाल्व में 2 सेकंड का विलंब लगाने में कोई समस्या नहीं है।
Reply #62016-01-06
अलर्म संदेशों एवं प्रोग्रामेबल वाल्वों की कार्यप्रणाली के बीच ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। यदि प्रोग्रामेबल वाल्व सही तरह से काम कर रहे हैं, तो समस्या मुख्य रूप से अलर्म स्विच से संबंधित है; ऐसी स्थिति में “प्रगतिशील स्विच” का उपयोग किया जा सकता है।
Reply #72016-01-07
मुझे समझ नहीं आया कि आपके द्वारा दी गई चेतावनी का क्या अर्थ है… क्या यह तब चेतावनी देता है जब वाल्व खुलता है, या जब वह बंद होता है? हमारे प्रोग्रामेबल वाल्वों में, वाल्व खोलने संबंधी संकेत ही प्राप्त होते हैं; अन्य कोई संकेत नहीं। वाल्व जाँच, प्रकाश-संवेदन आधारित होती है। बहुत सटीक।
Reply #82016-01-11
हमारे प्रोग्रामेबल वाल्व, गैर-संपर्कीय सेंसरों पर काम करते हैं; तथा वाल्व की गति के आधार पर, इनमें 4 सेकंड की अवधि के लिए अलार्म सेट किया जा सकता है। वास्तव में, प्रतिक्रिया देने हेतु मुख्य रूप से वाल्व की गति एवं उसकी कार्यप्रणाली की जाँच की जाती है। आप खुद ही यह तय कर सकते हैं कि अलार्म इसलिए आ रहा है क्योंकि वाल्व की गति धीमी है, या वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है; या फिर प्रतिक्रिया देने वाले उपकरण में ही कोई समस्या है। इसके बाद ही उचित कार्रवाई की जा सकती है।
Reply #92016-01-21
इस प्रश्न का उत्तर हाइड्रोलिक तेल की गुणवत्ता से संबंधित है; यदि तेल में अशुद्धियाँ अधिक हों, तो इससे प्रोग्रामेबल वाल्वों में रुकावट आ सकती है, एवं वे सही ढंग से काम नहीं कर पाते
Reply #102016-01-21
PSA वाल्वों से अलर्ट संदेश आना सामान्य बात है, खासकर उन PSA वाल्वों के मामले में जो एक साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। सबसे पहले, वाल्व के खुलने/बंद होने का समय सही है या नहीं, इसकी जाँच करें। गैस स्रोत का दबाव जाँचें, यह भी देखें कि निकटता संवेदक ढीला तो नहीं है; गैस पथ में कहीं लीकेज तो नहीं है; एवं सिलेंडर से गैस तो नहीं लीक हो रही है। यदि ऊपर दी गई सभी बातें सही हैं, एवं स्विच होने का समय डिज़ाइन की आवश्यकताओं के अनुरूप है, तो प्रोग्राम में विलंब समय को थोड़ा बढ़ा देना ही पर्याप्त होगा। हमारे PSA हाइड्रोलिक वाल्व हैं, और मुझे सबसे अधिक समस्या तेल सिलेंडरों के सीलिंग रिंगों से होने वाले लीकेज की है; इसके कारण वाल्व धीरे-धीरे ही काम करते हैं। चूँकि वाल्व को बाहर निकाला नहीं जा सका, इसलिए मैंने प्रोग्राम में दी गई समय-सीमा को बढ़ा दिया। टावर को अलग करने के बाद ही वाल्व को बाहर निकालकर उसके सीलिंग रिंग को बदला गया, और तुरंत ही समस्या दूर हो गई।
Reply #112016-01-30
1) कनवर्टर का साइलेंसर बंद हो गया है।
2) वाल्व के सिलेंडर में लगे स्क्रू ढीले हो गए हैं; इस कारण सिलेंडर झुक गया है।
Reply #122016-01-30
1) कनवर्टर का साइलेंसर बंद हो गया है।
2) वाल्व के सिलेंडर में लगे स्क्रू ढीले हो गए हैं; इस कारण सिलेंडर झुक गया है।
Reply #132017-01-23
मुझे भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था – फीडबैक स्विच का सेफ्टी गेट फिर से खराब हो गया था। चिपकता नहीं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.