मैं सभी से पूछना चाहता हूँ। कच्चे तेल के टैंकों पर नाइट्रोजन भरने हेतु एक स्वचालित नियंत्रण वाल्व होता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ लगे दबाव मापन उपकरणों पर दर्शाया गया दबाव लगभग 1.0 MPa ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्वचालित नियंत्रण वाल्व का कार्य क्या है, एवं इसका कार्य-सिद्धांत क्या है?
स्थिर दबाव बनाए रखने हेतु, सिद्धांत – बाइडू।
इस पोस्ट को अंतिम बार ylb913 द्वारा 2015-12-29 06:50 पर संपादित किया गया। यह घरेलू उद्देश्यों हेतु DCS द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले नियंत्रण वाल्वों के समान ही कार्य करता है; अर्थात् यह भी वाल्व के पीछे के दबाव को नियंत्रित करता है। बस, इसे सीधे स्थल पर ही नियंत्रित किया जाता है; DCS के माध्यम से नहीं। स्व-नियंत्रण वाल्व, ऐसा वाल्व है जिसमें किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती; इसमें नियंत्रित की जाने वाली सामग्री के दबाव में होने वाले परिवर्तनों का उपयोग करके स्वचालित रूप से नियंत्रण किया जाता है। यह यांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर काम करता है – नियंत्रित सामग्री को एक एक्जीक्यूटिव यूनिट में भेजकर बल पैदा किया जाता है, जिससे वाल्व के अंदरूनी भागों में ऊपर-नीचे की गति होती है, और इस तरह वाल्व के पीछे का दबाव स्थिर रहता है। यह ऊर्जा-बचत वाला उत्पाद है। स्व-नियंत्रित नियामक वाल्व का कार्य-सिद्धांत, सामान्य नियामक वाल्वों के समान ही होता है; मुख्य अंतर यह है कि इसे बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एवं यह किसी बाहरी उपकरण से आने वाले नियंत्रण संकेतों को भी स्वीकार नहीं करता। इस उत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना बिजली एवं बिना गैस के भी काम कर सकता है। इसके अलावा, संचालन के दौरान दबाव सेट करने की सुविधा भी उपलब्ध है। स्व-संचालित नियंत्रण वाल्व एवं विभाजन वाल्व के बीच मुख्य अंतर: 1. इनका कार्य-उद्देश्य अलग-अलग है; स्व-संचालित नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य मात्रा/दबाव को नियंत्रित करना है, जबकि विभाजन वाल्व का उद्देश्य केवल दबाव को कम करना है। ; 2. वॉल्व के द्वारा दबाव को स्वेच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है; यदि वॉल्व के सामने का दबाव बहुत अधिक उतार-चढ़ाव वाला हो, तो इसे बार-बार समायोजित करने की आवश्यकता होती है। जबकि, स्व-नियंत्रित नियामक वाल्व, किसी निर्धारित, वस्तुनिष्ठ मान के आधार पर स्वचालित रूप से कार्य करता है; इस प्रकार नियंत्रित की गई दबाव-मात्रा स्थिर रहती है। ; 3. वॉल्व के दबाव को समायोजित करने हेतु मैन्युअल हस्तक्षेप आवश्यक है। यदि वॉल्व के सामने का दबाव बदलता है, तो वॉल्व के पीछे का दबाव भी बदल जाता है; इसलिए इसे स्थिर दबाव पर स्वचालित रूप से समायोजित नहीं किया जा सकता। जबकि स्व-नियंत्रित नियामक वाल्व, बैक-प्रेशर को स्थिर रखने या वाल्व के सामने के दबाव को स्थिर रखने में स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है। ; 4. स्व-नियंत्रित नियामक वाल्वों का मुख्य उद्देश्य दबाव को स्थिर रखना है, जबकि दबाव-कम करने वाले वाल्वों का कार्य दबाव को एक निश्चित स्तर से नीचे लाना है। ; 5. वॉल्व की समायोजन सटीकता अधिक होती है; आमतौर पर यह 0.5 होती है। जबकि, स्व-संचालित समायोजन वाले वॉल्वों की समायोजन सटीकता आमतौर पर 8%-10% होती है। ;
स्व-नियंत्रित नियामक वाल्व, वाल्व के शरीर पर मौजूद स्क्रू की लंबाई को समायोजित करके, पीछे की ओर के दबाव को पहले वाले दबाव से अधिक न होने देता है, एवं उसे स्थिर रखता है। दबाव निर्धारित करते समय पीछे की ओर का दबाव जरूर हटा देना चाहिए; अन्यथा निर्धारित दबाव सही नहीं रहेगा।
नियंत्रण वाल्व में, गैस का दबाव वह होता है जो वाल्व के पीछे स्थित पाइपलाइन में होता है। जब दबाव संतुलित नहीं होता, तो नियंत्रण वाल्व के सिलेंडर में मौजूद झिल्ली, उच्च दबाव वाली ओर की ओर खिसक जाती है; ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि दबाव संतुलित न हो जाए।
धन्यवाद, ऐसा कहने से सब कुछ स्पष्ट हो गया।