Thread Content
1. SOE, लॉकिंग क्रियाओं को कैसे दर्ज करता है? रिकॉर्डिंग की सुविधा कैसे कार्य करती है? 2. क्या जानकारी दर्ज की गई है? क्या वह जानकारी इन/आउट होने वाले DI/DO सिग्नलों के समय से संबंधित है, या फिर वहाँ मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्वों में विद्युत प्रवाह होने/न होने के समय से संबंधित है? या फिर वह वाल्वों के खुलने/बंद होने के समय से संबंधित है? (वाल्वों से प्राप्त संकेत, MICROSwitch द्वारा।)
3. शुरुआती समय एवं समापन समय का क्या अर्थ है? यदि संकेत तुरंत ही भेजा जाता है, तो उसके शुरू होने एवं समाप्त होने के बीच समय का अंतर क्यों होता है? 4. रिकॉर्डिंग नंबर के सामने “E0204+ मीटर नंबर” लिखा हुआ है। क्या यहाँ “E0204” का क्या अर्थ है? क्या यह कोड मान है? स्वचालित नियंत्रण उपकरण/ग
SOE की लॉक-इन ऑपरेशनों के रिकॉर्डिंग सुविधा
SIS का SOE फंक्शन, दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने हेतु है। SOE, FCS से संबंधित समय एवं सुरक्षा संबंधी घटनाओं को एकत्र करता है एवं उन्हें प्रदर्शित करता है।
विभिन्न स्थानों पर इस्तेमाल होने वाली एप्लिकेशन सिस्टमें थोड़ी-बहुत अलग-अलग होती हैं। मैंने पहली बार ही इस सिस्टम के
SOE, कुछ ही कंपनियों द्वारा अपने लाभ हेतु उपयोग में आने वाली एक तकनीक है; इसकी वास्तविक कार्यप्रणाली को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया जाता। लेकिन, हमें इसके कार्य संचालन के सिद्धांतों को जानने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में तो जरूर जानना चाहिए, ताकि दुर्घटना के समय उनका उपयोग किया जा सके। चूँकि DCS/PLC में संकेतों में होने वाले परिवर्तन, प्रोग्राम स्कैनिंग की आवृत्ति – अर्थात् सैम्पलिंग दर – से संबंधित होते हैं, इसलिए सामान्य विधियों एवं साधारण कार्डों के उपयोग से प्राप्त होने वाले संकेतों के मान, वास्तविक समय पर होने वाले मानों से भिन्न हो सकते हैं। या फिर, एक के बाद एक होने वाली घटनाओं के वास्तविक समय तो ज्ञात होते हैं, लेकिन सामान्य विधियों से उनमें अंतर करना संभव नहीं होता; इस कारण सटीकता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में, यह जानना असंभव हो जाता है कि आखिर कौन-सी घटना पहले हुई, एवं किसने दूसरी घटना को उत्पन्न किया। इस प्रकार, मूल समस्या का पता लगाना भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए, ऐसी सुविधाओं को संचालित करने हेतु निश्चित रूप से “परिवर्तन होते ही तुरंत सूचना देने” एवं “सक्रिय रूप से सूचना देने” की क्षमता आवश्यक है। इसकी जाँच, स्कैनिंग चक्र पूरा होने का इंतज़ार करके नहीं की जाती; बल्कि किसी भी समय, जैसे ही कोई परिवर्तन होता है, वह सीधे “टियानटिंग” तक पहुँच जाता है, एवं उस समय का टाइमस्टैम्प भी दर्ज कर लिया जाता है।
1. HIMA का SOE, तीसरे पक्ष का सॉफ्टवेयर WIZCON है (यह लीनियर एलेक्ट्रॉनिक्स के नियंत्रण सॉफ्टवेयर से भी संबंधित है)। वेरिएबल, नियंत्रण स्तर पर ही परिभाषित किए जाते हैं, एवं इनमें टाइम स्टैम्प भी होता है।;
2. SOE में दर्ज की गई जानकारी सबसे पहले “बूलियन” रूप में होती है; इसे अनुकूलित भी किया जा सकता है।;
2. रिकॉर्ड की गई सामग्री सभी “बूलियन” मान होते हैं; इन्हें अनुकूलित भी किया जा सकता है।; 3. शुरुआत का समय, सिग्नल में परिवर्तन होने का समय है; जबकि समाप्ति का समय, सिग्नल के पुनः सामान्य होने का समय है। उदाहरण के लिए, पार्किंग समय संबंधी चर ‘shutdown’ को देखें (मान लीजिए कि जब वाहन छोड़ा जाता है तो इस चर का मान TRUE होता है)। तो, जब यह चर 0 से 1 हो जाता है, तो वह समय शुरुआत का समय होता है; जब यह फिर से 1 से 0 हो जाता है, तो वह समय समाप्ति का समय होता है। ;
मुझे HIMA एवं TRICON के SOE के बारे में अच्छी जानकारी है। इन दोनों की रिज़ॉल्यूशन क्षमता सिस्टम के स्कैनिंग चक्र पर निर्भर है; यह वास्तविक “मिलीसेकंड” स्तर पर नहीं है। कहा जाता है कि ICS ऐसा कर सकता है, लेकिन मैंने इसका उपयोग नहीं किया है।
SIS सिस्टम में SOE कॉन्फ़िगरेशन रणनीतियों के बारे में जानकारी हेतु आप बाइडू पर खोज कर सकते हैं।
माफ़ कीजिए, अभी भी धन उधार है :)