विस्फोट-प्रतिरोधक श्रेणी: क्षेत्र II, वर्ग B, समूह T4
Thread Content
कृपया, इलेक्ट्रिकल विभाग के सहयोगी से मुझे “एक्सप्लोसिव क्लास II, ग्रेड B, ग्रुप T4” का वास्तविक अर्थ समझाने में मदद करने को कहें।तापमान संकेतक: अधिकतम सतही तापमान, °C में।
T1: 450, 842
T2: 300, 572
T3: 200, 392
T4: 135, 275
T5: 100, 212
T6: 85, 185
विस्फोट-रोधी प्रकार: d (विभाजन-रोधी प्रकार) + उपकरण श्रेणी: II (कारखानों में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरण) + गैस समूह: B (अधिकतम सुरक्षा अंतराल MESG 0.9 से 0.5 के बीच है; न्यूनतम दहन धारा MICR 0.8 से 0.45 के बीच है) + तापमान श्रेणी: T4 (उपकरण का अधिकतम सतही तापमान 135℃ है; ज्वलनशील पदार्थों का दहन तापमान 200℃ से 135℃ के बीच है)
श्रेणी I: कोयला खदानों में उपयोग होने वाले भूमिगत विद्युत उपकरण।; श्रेणी II: कोयला खदानों एवं भूमिगत स्थानों के अलावा, अन्य सभी ऐसे वातावरणों में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरण, जहाँ विस्फोटक गैसें मौजूद होती हैं। श्रेणी II को फिर से IIA, IIB एवं IIc श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। IIB श्रेणी के उपकरण, IIA श्रेणी के उपकरणों की उपयोग-स्थितियों में भी उपयोग में आ सकते हैं। ; ⅡC का उपयोग ⅡA एवं ⅡB की उपयोग-शर्तों के अंतर्गत भी किया जा सकता है। व्याख्या: IIc चिह्न, विस्फोट-प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से उच्च स्तर का संकेत है; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस उपकरण का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन है। अधिकतम सतही तापमान: विद्युत उपकरणों के, निर्धारित सीमाओं के भीतर, सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने के दौरान, आसपास के विस्फोटक वातावरण में आग लगने का कारण बन सकने वाले उपकरणों के किसी भी घटक द्वारा हासिल किया जाने वाला अधिकतम तापमान। अधिकतम सतही तापमान, दहनशीलता के तापमान से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि विस्फोट-प्रतिरोधी सेंसरों के कार्यक्षेत्र में मौजूद विस्फोटक गैसों का दहन तापमान 100℃ है, तो सेंसर की सबसे खराब कार्य परिस्थितियों में भी इसके किसी भी घटक का अधिकतम सतही तापमान 100℃ से कम होना चाहिए। तापमान समूह: विस्फोटक वातावरण में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरणों को उनके अधिकतम सतही तापमान के आधार पर T1 से T6 तक के समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।
T1: 450 ℃
T2: 300 ℃
T3: 200 ℃
T4: 135 ℃
T5: 100 ℃
T6: 85℃