डीसीएस एवं एसआईएस में पंपों के संचालन संबंधी जानकारियों को कैसे दर्शाया जाता है? मशीन पंपों के शुरू/बंद होने संबंधी संकेत कैसे प्राप्त होते हैं, एवं DCS में ये संकेत कैसे दर्शाए जाते हैं?

2015-12-29View Original

Thread Content

1. वर्तमान में, लॉकिंग सुविधा वाले पंपों को स्वचालित रूप से शुरू/बंद करने हेतु, ऑपरेशन पैनल को “ऑटोमैटिक” मोड में सेट करना आवश्यक है। इस ऑपरेशन पैनल की स्थिति की निगरानी करने हेतु, अब ऐसी सुविधा चाही जाती है कि लॉकिंग सुविधा वाले सभी पंपों की ऑपरेशन पैनल की स्थिति (ऑटोमैटिक, स्टॉप्ड, स्टार्टेड, लॉक्ड) DCS में दर्शाई जाए, एवं ऑपरेशन संबंधी जानकारी (कब, कितने सेकंड में स्थिति में परिवर्तन हुआ) ऑपरेशन रिकॉर्ड में दर्ज हो। ऐसी सुविधा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 2. पंप के शुरू/बंद होने संबंधी संकेत (हरा रंग चालू होने को दर्शाता है, लाल रंग बंद होने को दर्शाता है) किस घटक की स्थिति को दर्शाते हैं? क्या ये मुख्य सर्किट (प्राथमिक सर्किट) में स्थित कॉन्टैक्टरों की स्थिति को दर्शाते हैं? मैनेजर चर्चा समूह
Reply #22015-12-29
रंगीन ब्लॉक, चमकना, टेक्स्ट अलर्ट।
Reply #32015-12-29
लॉकिंग सुविधा वाले, स्वचालित रूप से शुरू/बंद होने वाले पं
Reply #42015-12-29
डिटेक्शन उपकरणों की संख्या बढ़ाकर, इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है।
Reply #52015-12-29
निगरानी की जानी चाहिए, स्टार्ट एवं स्टॉप सर्किटों में स्थित रिले की स्थिति।
Reply #62015-12-29
1. ऐसे सभी पंपों में, जिनमें लॉकिंग सुविधा के साथ स्वचालित रूप से शुरू/बंद करने की सुविधा है, ऑपरेशन पैनल पर दर्शाए गए विभिन्न स्थितियों (ऑटोमैटिक, स्टॉप, स्टार्ट, लॉक्ड) को DCS में भी दर्शाना आवश्यक है। इसके लिए ऑपरेशन पैनल पर दर्शाई गई स्थितियों को DCS सिस्टम में दर्शाना होगा; इसके लिए DI पॉइंटों का उपयोग किया जाता है।; ऑपरेशन रिकॉर्ड में, किस समय (कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड पर) गियर में परिवर्तन हुआ, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। DCS के DI पॉइंटों पर होने वाले स्थिति-परिवर्तनों या अलार्मों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है; साथ ही DI सिग्नलों में किस समय (कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड पर) परिवर्तन हुआ, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। 2. पंप के चालू/बंद होने संबंधी संकेत (हरा रंग चालू होने को दर्शाता है, लाल रंग बंद होने को दर्शाता है) आमतौर पर मुख्य सर्किट (प्राथमिक सर्किट) में मौजूद कॉन्टैक्टरों के सहायक संपर्कों से प्राप्त किए जाते हैं। यदि कोई अन्य विशेष आवश्यकताएँ हैं, तो संबंधित संकेतों का उपयोग किया जा सकता है।
Reply #72015-12-29
इसे सीखना तो संभव ही है।
Reply #82015-12-29
अंदर आकर सीखें… यह संभव है; बस कुछ “ऑन/ऑफ” संकेतों की आवश्यकता है।
Reply #92015-12-30
मैंने जिन उपकरणों का उपयोग किया है, उनमें से कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी, जिसमें स्थल पर मौजूद ऑपरेशनल पिलों की स्थिति की निगरानी की जाए। ऐसे संकेतों को DCS में शामिल करने से निश्चित रूप से DCS पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यदि वाकई में निगरानी करनी है, तो कैमरे लगा लेने चाहिए, एवं रिकॉर्डिंगों को संग्रहीत करने हेतु हार्ड ड्राइव का उपयोग करना चाहिए। 2. हम जो मशीन पंपों के संचालन संकेत देखते हैं, वे वास्तव में मोटर नियंत्रण परिपथ में मौजूद एसी कॉन्टैक्टरों के “ड्राई कॉन्टैक्ट” संकेतों से प्राप्त होते हैं (आमतौर पर ये संकेत “ओपन” ही होते हैं)। इसे “द्वितीयक परिपथ” कहा जा सकता है… अगर मोटर संबंधी परिपथ को “प्रथमक परिपथ” कहा जाए, तो?
Reply #102015-12-30
सीखने से, वे लोग जो सुधार कर सकते हैं, वे सोचना सीख जाते हैं।
Reply #112015-12-30
1. ऐसे सभी पंपों में, जिनमें लॉकिंग सुविधा के साथ स्वचालित रूप से शुरू/बंद करने की सुविधा है, ऑपरेशन पैनल पर दर्शाए गए विभिन्न स्थितियों (ऑटोमैटिक, स्टॉप, स्टार्ट, लॉक्ड) को DCS में भी दर्शाना आवश्यक है। इसके लिए ऑपरेशन पैनल पर दर्शाई गई स्थितियों को DCS सिस्टम में दर्शाना होगा; इसके लिए DI पॉइंटों का उपयोग किया जाता है।; ऑपरेशन रिकॉर्ड में, किस समय (कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड पर) गियर में परिवर्तन हुआ, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। DCS के DI पॉइंटों पर होने वाले स्थिति-परिवर्तनों या अलार्मों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है; साथ ही DI सिग्नलों में किस समय (कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड पर) परिवर्तन हुआ, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑपरेशन पिलर की गियर स्थिति को DCS सिस्टम में कैसे दर्शाया जा सकता है? सिग्नल कहाँ से आता है? क्या ऑपरेशन के लिए उपयोग में आने वाला स्तंभ MCC ही है? इसे लागू करने हेतु कौन-कौन से हार्डवेयरों की आवश्यकता है? ? ? 2. पंप के चालू/बंद होने संबंधी संकेत (हरा रंग चालू होने को दर्शाता है, लाल रंग बंद होने को दर्शाता है) आमतौर पर मुख्य सर्किट (प्राथमिक सर्किट) में मौजूद कॉन्टैक्टरों के सहायक संपर्कों से प्राप्त किए जाते हैं। यदि कोई अन्य विशेष आवश्यकताएँ हैं, तो संबंधित संकेतों का उपयोग किया जा सकता है।
Reply #122015-12-30
यह संभव है, एवं इसके द्वारा पंप की तात्कालिक धारा-परिवर्तनों को भी देखा जा सकता है।
Reply #132015-12-30
फिलहाल, ऑपरेशन पिलर की गियर स्थिति की निगरानी बहुत कम हो रही है। इसे प्राप्त करना भी काफी आसान है – बस साइट पर निगरानी हेतु उपकरण जोड़ देने हैं, एवं DCS में DI पॉइंट जोड़ देने हैं।; ऑपरेशन रिकॉर्ड, बशर्ते कि संबंधित हार्डवेयर उपकरण उपलब्ध हों, इस सॉफ्टवेयर द्वारा आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। ; मशीन पंपों के चालू/बंद होने संबंधी जानकारी, आम तौर पर कॉन्टैक्टर (प्राथमिक सर्किट) में मौजूद “ओपन स्विच” से ही प्राप्त की जाती है। कभी-कभी प्राथमिक सर्किट में मौजूद ओपन स्विच का उपयोग रिले के माध्यम से भी किया जाता है; ऐसी स्थिति में रिले से ही जानकारी प्राप्त की जाती है। पंप के सही ढंग से काम करने की निगरानी हेतु, सबसे अच्छा तरीका यह है कि पंप के धुरे के घूमने पर नज़र रखी जाए; यही सबसे सटीक तरीका है। हालाँकि, फिलहाल देश में ऐसा करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
Reply #142015-12-30
ऑपरेशन पिलर की गियर स्थिति को DCS सिस्टम में कैसे दर्शाया जा सकता है? सिग्नल कहाँ से आता है? क्या ऑपरेशन के लिए उपयोग में आने वाला स्तंभ MCC ही है? इसे लागू करने हेतु कौन-कौन से हार्डवेयरों की आवश्यकता है? ? ?
Reply #152015-12-30
ऑपरेशन पिलर से, कॉन्टैक्ट जोड़ने होते हैं; गियर उसी स्थान पर होता है, और कंट्रोल पैनल पर वही दिखाई देता है। यदि DCS में DI पॉइंट्स पर्याप्त न हों, तो अतिरिक्त कार्ड लगाने पड़ते हैं।
Reply #162015-12-31
“स्वचालित रूप से शुरू/रोक” जैसे तीन संकेत, विद्युत नियंत्रण कैबिनेट तक पहुँचते हैं; ऐसा विद्युत संबंधी केबलों के माध्यम से DCS DI कार्ड तक किया जा सकता है। ट्रेंड बनाएं। लॉक होने के बाद इसे कैसे सक्रिय किया जाए, पता नहीं।
Reply #172015-12-31
आपके द्वारा बताई गई इन सुविधाओं को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक है कि मीटर से संबंधित प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हों; अन्यथा इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करना होगा! आम तौर पर, लिंकेज पंपों में तो बस उनकी “चालू/बंद” स्थिति ही दिखाना पर्याप्त होता है!
Reply #182015-12-31
आमतौर पर, मशीन पंपों में उनकी स्थिति दर्शाना आवश्यक होता है – चालू होने पर लाल रंग, एवं बंद होने पर हरा रंग। लेकिन लिंक्ड मशीन पंपों के लिए हम ऐसी सुविधा चाहते हैं कि DCS एवं SIS स्क्रीन पर मशीन पंपों की स्थिति दर्शाई जाए – ऑटोमेटिक (रिमोट), मैनुअल, या बंद।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.