प्रक्रिया-पाइपलाइनों पर उपकरणों का स्थान निर्धारण, क्या यह उपकरणों से ही निर्धारित होता है?
आम तौर पर, उपकरणों की स्थापना करते समय उनका सटीक स्थान निर्धारित किया जाता है; पाइपलाइनें बिछाते समय भी यही आधार लिया जाता है।~
क्या उपकरणों की स्थिति निर्धारित करने का काम हमेशा “टोटल प्लानिंग” विभाग ही करता ह
“समग्र योजना विषय” क्या है? उपकरणों का मॉडल कौन तय करता है?
उपकरण का मॉडल, उस उपकरण से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा ही न “समग्र योजना” विषय में तो समग्र व्यवस्था की योजना बनाई जाती है… ओह, यह तो भूमि पर ही है, है ना? तो, भार केंद्र की स्थिति के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कार्य प्रक्रिया इस प्रकार है: 1. प्रक्रिया-विशेषज्ञ, उपकरणों संबंधी सरल चित्र प्रदान करता है, एवं उपकरणों संबंधी आवश्यक जानकारी को उपकरणों एवं पाइपलाइनों से संबंधित विभागों को भेजता है।; 2. उपकरण डिज़ाइन संबंधी कार्य तो उपकरण डिज़ाइन विशेषज्ञ ही करते हैं। पाइपलाइन डिज़ाइन विशेषज्ञ, उपकरण डिज़ाइन विशेषज्ञों को पाइपों की स्थिति एवं उपकरणों के आधारों की ऊँचाई संबंधी जानकारी देते हैं; साथ ही वे भू-संरचना विशेषज्ञों को उपकरणों के आधारों की ऊँचाई संबंधी जानकारी भी देते हैं। इसके अलावा, पाइपलाइन डिज़ाइन विशेषज्ञ ही उपकरणों की स्थिति का निर्धारण भी करते हैं, यानी उपकरणों को सुव्यवस्थित रूप से कहाँ रखा फॉर्मिंग उपकरणों या मानक उपकरणों के चयन हेतु, आमतौर पर प्रक्रिया-संबंधी विशेषज्ञ ही आवश्यक डेटा/पैरामीटर या मॉडल सुझाते हैं; उदाहरण के लिए, मानक हीट एक्सचेंजर। गैर-मानक उपकरणों के मामले में तो विशिष्ट परिस्थितियों का विश्लेषण करना ही आवश्यक ह
लगता है कि थोड़ा समझ में आ गया है… पेट्रोकेमिकल डिज़ाइन की प्रक्रिया में, पाइपलाइनिंग विभाग द्वारा निर्धारित उपकरणों के आधार-भाग की ऊँचाई कैसे निर्धारित की जाती है? ? ?
इसका जवाब सीधे तौर पर देना मुश्किल है। आम तौर पर, पंप के NPSHr मान को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, सबसे निचले प्लेटफॉर्म की ऊँचाई भी महत्वपूर्ण है; सबसे निचला प्लेटफॉर्म जमीन से 2200 मिमी से कम ऊँचाई पर नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ अन्य आवश्यकताएँ भी होती हैं। यह तो *आदत या अनुभव से ही संबंधित है।
सबसे पहले उपकरण का स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए, और उसकी संरचना, ऊँचाई एवं इंटरफेस आदि को ध्यान में रखकर ही प्रक्रिया-संबंधी पाइपलाइनों के इंटरफेस निर्धारित किए जाने चाहिए।