गैस के द्रव्यमान-प्रवाह को मापने हेतु, पोर-प्लेट एवं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या जानना है कि कट-ऑफ प्लेट से आयतन-प्रवाह-दर प्राप्त होती है, और फिर उसे DCS में द्रव्यमान-प्रवाह-दर में कैसे बदला जाता है? या फिर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में ही इसे द्रव-प्रवाह-दर में परिवर्तित कर दिया जाता है, ताकि इसे DCS में सीधे ही दर्शाया जा सके? क्या कोई और तरीका भी है?
Reply #22015-12-29
चूँकि समस्या हल हो गई है, तो इसका समाधान साझा कर देना बेहतर होगा। ऐसा करने से आगे कोई भी इसके बारे में जान पाएगा। कितना अच्छा होगा… एक-दूसरे की मदद करना, हाहा।
Reply #32015-12-30
छिद्र-प्लेट विधि से गणना तो आयतन-प्रवाह दर के रूप में भी हो सकती है, एवं द्रव्यमान-प्रवाह दर के रूप में भी; इन दोनों में केवल घनत्व का ही अंतर होता है। चाहे आयतन-प्रवाह दर हो या द्रव्यमान-प्रवाह दर, दोनों ही मामलों में तापमान एवं दबाव का समायोजन आवश्यक है
Reply #42015-12-30
आपके द्वारा प्राप्त मान मानक आयतन है। जब तक माध्यम में कोई परिवर्तन न हो, तब तक सीधे मानक आयतन को मानक घनत्व (एक स्थिर मान) से गुणा कर देना ही पर्याप्त है। इस कार्य को DCS प्रोग्राम में भी किया जा सकता है।~~
Reply #52015-12-30
छिद्र-प्लेट फ्लो मीटर में, छिद्र-प्लेट से उत्पन्न होने वाला दबाव-ांतर ही प्रवाह-दर को दर्शाता है। इसके अलावा, पोर-प्लेट द्वारा मापी गई मात्रा द्रव्यमान-प्रवाह होती है; उपयोग के दौरान आवश्यकता के अनुसार इस द्रव्यमान-प्रवाह को अन्य प्रकार के प्रवाहों में परिवर्तित किया जाता है   लेकिन, पोर-प्लेट फ्लो मीटर द्वारा मापी गई द्रव की मात्रा, तापमान, दबाव, चिपचिपाहट (रेनॉल्ड्स संख्या) एवं ऊष्मागतिकी में हेनरी मानों के स्थिर रहने की शर्त पर ही प्राप्त होती है। इन पैरामीटरों में होने वाले परिवर्तन, मापन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, छिद्र-प्लेट फ्लो मीटरों का डिज़ाइन/गणना सीधे ही कार्य-परिस्थितियों के आधार पर की जाती है। जब कार्य-परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, एवं वह परिवर्तन काफी अधिक होता है, तो छिद्र-प्लेट की गणना पुनः की जानी चाहिए ; यदि परिवर्तन बहुत कम हो, एवं परिवर्तित होने वाले पैरामीटरों के आधार पर अन्य पैरामीटरों में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सके, तो मापन परिणामों पर गणनात्मक संस्करण किया जा सकता है; जैसे कि तापमान/दबाव संबंधी सुधार।
Reply #62015-12-30
यह तो सीधे ही द्रव्यमान-प्रवाह को मापता है; किसी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है! गुणवत्ता-प्रवाह एवं दबाव-अंतर के बीच वर्गमूल संबंध होता है
Reply #72015-12-31
छिद्रप्लेट द्वारा प्राप्त मान वास्तविक आयतन-प्रवाह दर होती है; द्रव्यमान-प्रवाह दर जानने हेतु तापमान एवं दबाव को ध्यान में रखना आवश्यक है।
Reply #82016-03-09
क्या इसे सुलझा लिया गया है? ? उत्तर कहाँ है? ? ? ? …… एक बात और: दबाव-अंतर से प्रवाह-दर ज्ञात करने हेतु प्रयोग में आने वाले सूत्र के आधार पर, हम इकाई की गणना कर सकते हैं। उसके बाद बस यह देखना होगा कि वह इकाई आयतन की है या द्रव्यमान की।……
Reply #92016-03-10
तापमान एवं दबाव की भरपाई आवश्यक है। 3095 ट्रांसमीटर का उपयोग करने पर, सीधे ही द्रव का गुणवत्तापूर्ण प्रवाह-दर प्राप्त होती है।
Reply #102016-03-10
तापमान एवं दबाव की भरपाई आवश्यक है। 3095 ट्रांसमीटर का उपयोग करने पर, सीधे ही द्रव का गुणवत्तापूर्ण प्रवाह-दर प्राप्त होती है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.