कृपया, सर्व शिक्षकों से पूछना चाहता हूँ – ट्रांसमीटर के सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, ट्रांसमीटर के आउटपुट धारा की तुलना में अधिक है। यह सर्किट PLC चैनल से जुड़ा हुआ है।
यह संभव ही नहीं है… एक ही परिपथ में, धारा का मान कैसे अलग-अलग हो सकता है? ?
समझ नहीं आ रहा है कि कौन-सी समस्या है… क्या मापन उपकरणों में कोई समस्या है?
समझ में नहीं आ रहा है… एक सर्किट में तो विद्युत प्रवाह हर जगह समान ही होता है। आपके द्वारा “ट्रांसमीटर की आउटपुट करंट” कहे जाने वाले मान, वास्तव में सर्किट को अलग करके ही मापे गए मान हैं। (आप इसके लिए किस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं?) या फिर यह आपकी सैद्धांतिक गणनाओं का परिणाम है… (या फिर यह ट्रांसमीटर के डिस्प्ले पर दर्शाए गए मान हैं?) )
दो स्थितियाँ हैं – पहली, उपकरण द्वारा दर्शाए गए मान एवं PLC द्वारा दर्शाए गए मान में अंतर है; दूसरी, उपकरण द्वारा दर्शाए गए धारा-मान एवं वास्तव में मापे गए धारा-मान में अंतर है। आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले वाले मामले में, स्केल को बदल देना होगा; दोनों ओर के मानों को समान रखना होगा। ऐसा ही है, ना? दूसरा विकल्प यह है कि उस मीटर को फिर से कारखाने में भेजकर उसकी जाँच की जाए। अगर वह मीटर काम नहीं करता, तो उसे वापस कारखाने में ही भेज देना चाहिए।
रिटर्न केबलों के बीच का इन्सुलेशन ठीक नहीं है; इस कारण विद्युत लीक हो रही है। हालाँकि वोल्टेज में कमी बहुत अधिक नहीं है, 24V भी ट्रांसमीटर को चलाने हेतु पर्याप्त है; लेकिन PLC पर मापी गई धारा, वास्तव में ट्रांसमीटर से निकलने वाली धारा एवं लीकेज धारा का योग है।
ट्रांसमीटर केबलों के, धरती के सापेक्ष, एवं दो तारों के बीच के इन्सुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है।