इस पोस्ट को अंतिम बार hjztbwg द्वारा 2016-1-7, 09:29 पर संपादित किया गया। किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इमारत की ऊष्मा सुरक्षा संरचनाओं द्वारा खपत होने वाली कुल ऊर्जा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊर्जा खपत कितनी होगी? उत्तर: B
(A) 375 किलोवाट (B) 450 किलोवाट (C) 525 किलोवाट (D) 600 किलोवाट
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की इन्सुलेशन संरचना से उत्पन्न होने वाली कुल ऊष्मा-खपत 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा-स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा-खपत कितनी होगी? (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की इन्सुलेशन संरचना से उत्पन्न होने वाली कुल ऊष्मा-खपत 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा-स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा-खपत कितनी होगी? (B)450kw
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की इन्सुलेशन संरचना से उत्पन्न होने वाली कुल ऊष्मा-खपत 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा-स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा-खपत कितनी होगी? (बी) (ए) 375 किलोवाट, (बी) 450 किलोवाट, (सी) 525 किलोवाट, (डी) 600 किलोवाट।
उत्तर: B
विश्लेषण: “नर्म नियम” D.0.4 के अनुसार, औद्योगिक इमारतों में दरवाजों/खिड़कियों की दरारों से अंदर आने वाली ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि का अनुमान तालिका D.0.4 के आधार पर लगाया जा सकता है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। “तकनीकी उपाय” के नियम 2.2.6 के अनुसार, यह खिड़की द्विस्तरीय है; इसलिए ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, कुल ऊष्मा हानि का 30% है। ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा = 1500 * 0.3 = 450 किलोवाट है।
बी, द्विस्तरीय खिड़कियाँ: 1500*0.3 = 450 किलोवाट
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की इन्सुलेशन संरचना से उत्पन्न होने वाली कुल ऊष्मा-खपत 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा-स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा-खपत कितनी होगी? (B)450kw
उत्तर: किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की ऊष्मा-संरक्षण संरचना द्वारा आवश्यक ऊष्मा-मात्रा 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा-संचरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा-हानि की मात्रा कितनी होगी? बी. “नर्म नियम” D.0.4 के अनुसार, औद्योगिक इमारतों में दरवाजों एवं खिड़कियों की दरारों से अंदर आने वाली ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊर्जा-हानि का अनुमान तालिका D.0.4 के आधार पर लगाया जा सकता है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। “तकनीकी उपाय” के नियम 2.2.6 के अनुसार, यह खिड़की द्विस्तरीय है; इसलिए ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, कुल ऊष्मा हानि का 30% है। ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा हानि की मात्रा = 1500 * 0.3 = 450 किलोवाट है।
किसी औद्योगिक इमारत की ऊँचाई 15 मीटर है। सर्दियों में इस इमारत की इन्सुलेशन संरचना से उत्पन्न होने वाली कुल ऊष्मा-खपत 1500 किलोवाट है। बाहरी खिड़कियों का ऊष्मा-स्थानांतरण गुणांक 3.5 वाट/(मी²·केल्विन) है। तो, ठंडी हवा के कारण होने वाली ऊष्मा-खपत कितनी होगी? (ए) 375 किलोवाट (बी) 450 किलोवाट (सी) 525 किलोवाट (डी) 600 किलोवाट बी