HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

इंस्ट्रूमेंट लाइन की संचरण दूरी

2015-12-30View Original

Thread Content

हमारे पास वहाँ एक इलेक्ट्रिक वाल्व है; इसको 220V वोल्टेज से ऊर्जा मिलती है, जबकि स्विच सिग्नल 24V पर होता है। वाल्व की खुलने की मात्रा 4-20mA सिग्नल द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह वाल्व कंट्रोल केबिन से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है। क्या 24V स्विच सिग्नल एवं 4-20mA सिग्नल दोनों के लिए सिग्नल एम्प्लीफायर की आवश्यकता है?
Reply #22015-12-30
विद्युत आपूर्ति के वोल्टेज पर कोई नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है; बस यह 5V से अधिक होना चाहिए। 24V का नियंत्रण वोल्टेज तो एक स्थिर-धारा स्रोत ही होना चाहिए।
Reply #32015-12-30
यदि आपको चिंता है, तो 1.5 मोटाई वाली तार का उपयोग किया जा सकता है। यदि पावर केबल एवं सिग्नल केबल एक ही डब्बे में हैं, तो उन्हें अलग करने हेतु विभाजक का उपयोग करना आवश्यक है।
Reply #42015-12-31
मेरी यह 1.5 मिमी की तार, 2000 मीटर तक की दूरी तक इस्तेमाल की जा सकती है, कोई समस्या नहीं है।
Reply #52015-12-31
क्या 4–20 मेगाएम्पीयर के सिग्नल का उपयोग ही किया जाता है? क्या यह तो बस दूरी के कारण होने वाली सिग्नल-कमजोरी ही नहीं है?
Reply #62015-12-31
सिमुलेशन में कोई समस्या नहीं है; लेकिन स्विच के कारण 500 मीटर की दूरी पर 3V की वोल्टेज गिरावट हो सकती है (1.5 वोल्ट)।
Reply #72015-12-31
आकर देखिए/सीखिए… ऊपर मौजूद कुछ लोगों ने तो लगभग सब कुछ ही जवाब दे दिया। रास्ते में: lol
Reply #82016-01-06
सामान्य बीमा प्रणालियों में, सिग्नल लाइनों की लंबाई 1500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए; अन्यथा लाइनों का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे सिग्नलों पर प्रभाव पड
Reply #92016-01-06
आप खुद ही वोल्टेज ड्रॉप की गणना करें, और देखें कि क्या यह आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं
Reply #102016-01-08
इसके लिए यह भी देखना होगा कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। उदाहरण के लिए, 15W के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व में धारा 0.66A होती है। 1.5 वाले तार के मामले में, वोल्टेज घटकर 3V के बजाय लगभग 8V हो जाता है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.