हमने इसे अपनी कार्य इकाई में अच्छी तरह से देखा। जब ग्राहक ने इसे वापस लिया, तो उसने कहा कि शून्य अंशांकन के बाद, यह 4.00 से 3.2 तक नीचे जाता रहा। ये एक नहीं बल्कि चार थे. ग्राहक की साइट पर क्या ग़लत हुआ?
पोस्टर का क्या मतलब है: दबाव ट्रांसमीटर को शून्य पर कैलिब्रेट करने और कोई दबाव लागू नहीं होने के बाद, आउटपुट करंट 4mA से गिरकर 3.2mA हो जाता है?
मैंने इसे वापस ले लिया और रात भर छोड़ दिया, और शून्य बिंदु बहुत स्थिर था, और ग्राहक इसका कारण समझ नहीं सका।
दो संभावनाएं हैं, एक यह कि ट्रांसमीटर की गुणवत्ता में कोई समस्या है, और दूसरी यह कि ग्राहक साइट पर इसका अनुचित तरीके से उपयोग करता है।
साइट पर स्थिति बहुत जटिल है. आपको उस स्थान पर मीटर बदलना पड़ सकता है। यदि कोई अन्य समस्या उत्पन्न होती है, तो यह कामकाजी परिस्थितियों की समस्या होगी।
मैं फ़ूजी घड़ी का उपयोगकर्ता हूं, और यह तीन मीटर पर दिखाई दी है। निर्माता ने बताया कि कारखाने में उनके द्वारा निर्धारित अंतर दबाव डिजाइन संस्थान द्वारा दिया गया था। स्थापना के बाद, हम वास्तविक स्थिति के अनुसार सीमा को रीसेट कर देंगे, जिससे शून्य बिंदु ऑफसेट हो सकता है, जो दूर की कौड़ी है। हमें स्वयं यांत्रिक शून्य समायोजन करने का एक तरीका बताएं।
यदि एक ही समय में 4 घड़ियाँ हैं, तो सामान्य भाग को देखें। यदि वे एक ही कार्ड पर हैं, तो चैनल बदलने का प्रयास करें।
यदि शून्य बिंदु को ऑन-साइट ऑनलाइन कैलिब्रेट किया जाता है, तो 0 दबाव की आवश्यकता होती है। यदि इसे हटाए बिना केवल ऑनलाइन कैलिब्रेट किया जाता है, तो हो सकता है कि वाल्व एक बार बंद न हो सके, जिससे दबाव बढ़ जाएगा। आप पूछ सकते हैं कि साइट पर मापा गया दबाव क्या है। यदि शून्य समायोजन के बाद दबाव बढ़ता है, तो यह प्राथमिक वाल्व में आंतरिक रिसाव के कारण होना चाहिए, या ऑन-साइट माप के दौरान डायाफ्राम पर गंदगी के कारण डायाफ्राम विकृत हो गया है। साफ़ करने के बाद बहाल किया गया