आरटी, 1: हमारी इकाई में ऑक्सीजन हटाने हेतु थर्मल डीऑक्सीफायर का उपयोग किया जाता है; रासायनिक विधि से ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया नहीं की जाती। डीऑक्सीफायर का तापमान हमेशा लगभग 110 डिग्री पर ही रखा जाता है। यहाँ डीऑक्सीकृत पानी ही उपयोग में आता है। प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा लगभग 10 मिलीग्राम/लीटर ही रही, जबकि pH मान 7-8 के बीच रहा। यह मान राष्ट्रीय मानकों से काफी अलग है। प्रयोगशाला कर्मचारियों के अनुसार, नमूना पानी को कमरे के तापमान पर ही रखकर ही मापन किया जाता है; इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डीऑक्सीजन मापक एवं pH मापक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न यह है कि घुली हुई ऑक्सीजन का मापन किस तापमान पर किया जाना चाहिए? क्या ऐसा करने से मापन में कोई अंतर आएगा? और कौन-सा उपकरण वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शा सकता है? 2. बर्तन में पानी की क्षारता केवल 0.7 मिमोल/लीटर है, जबकि pH मान भी केवल 8-9 है। यह **मानकों से काफी अलग है। क्या इसमें कोई रसायन मिलाने की आवश्यकता है? इसे कैसे संभाला जाए?
क्षारता में कमी होने से pH मान भी कम हो जाता है, जिसके कारण वॉटर कूलिंग वॉल ट्यूबों में अम्लीय क्षय होने लगता है। समाधान: यदि भट्टी के अंदर फॉस्फेट उपचार किया जाता है, या सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है, तो इन पदार्थों की मात्रा को कम करना आवश्यक है; क्योंकि विशेष रूप से फॉस्फेट मिलाने से क्षारता तेजी से कम हो जाती है। यह मूल स्तर पर ही नियंत्रण करने का तरीका है। आपातकालीन उपाय: तुरंत बॉयलर से अशुद्धियों को निकाल देना चाहिए। यदि निरंतर अपशिष्ट निकासी हेतु उपकरण उपलब्ध हैं, तो निरंतर अपशिष्ट निकासी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, भट्ठी में मौजूद पानी की क्षारता का विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि क्षारता में अत्यधिक कमी न हो। नियमित रूप से अपशिष्ट निकालने से भी अम्लता कम हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव तो तेज़ी से अपशिष्ट निकालने की तुलना म
विषय-स्थापक द्वारा बताई गई घुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता 10 मिलीग्राम/लीटर, क्या यह ऑक्सीजन हटाने से पहले की मात्रा है, या ऑक्सीजन हटाने के लेकिन, चाहे वह आगे हो या पीछे, इस स्तर का घुलनशील ऑक्सीजन बॉयलर के लिए पानी में बहुत अधिक है। इसके अलावा, शुद्ध पानी के pH, विद्युत चालकता एवं घुलनशील ऑक्सीजन के मापन हेतु यथासंभव ऑनलाइन विश्लेषण विधियों का ही उपयोग करना चाहिए। यदि ऑफलाइन विश्लेषण ही किया जाना है, तो उचित प्रयोगशाला-आधारित नमूना-संग्रहण प्रणाली विकसित करनी आवश्यक है। नमूना लेने से पहले उसे तापमान एवं दबाव में कमी देकर संसाधित करना चाहिए; ताकि पर्यावरण, नमूना-संग्रहण उपकरणों एवं नमूना-संग्रहण प्रक्रिया का नमूने की विश्वसनीयता पर कम से कम प्रभाव पड़े।
घुलनशील ऑक्सीजन, डीऑक्सीफायर के बाद प्राप्त होने वाला एक परीक्षण संकेतक है; इसका विश्लेषण प्रयोगशाला में किया जाता है। प्रयोगशाला के अनुसार, नमूने को कमरे के तापमान पर रखने के बाद ही उसका विश्लेषण किया जाता है। अब कंपनी चाहती है कि बॉयलर में कोई रसायन मिलाया जाए, ताकि बॉयलर का pH मान संतुलित रहे। ऐसे में कौन-सा रसायन मिलाना चाहिए? क्या पानी में हाइड्राज़ीन डाइआमाइन मिलाना चाहिए, या फिर बॉयलर के पानी में ट्राइसोडियम फॉस्फेट मिलाना चाहिए? क्या और कोई ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता 8-9.5 है, जबकि बॉयलर में पानी की आवश्यकता 10-12 है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए?
क्या आपके बॉयलरों में पानी की गुणवत्ता की जाँच हेतु कोई मापदंड नहीं हैं? ऑपरेशनल प्रोटोकॉल तो हमेशा ही होते हैं। इन बातों का वर्णन ऑपरेशनल प्रक्रियाओं में अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा, आपकी बॉयलरों में पानी के नमूने लेकर उनकी जाँच करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति, जिसमें परीक्षण के परिणाम वास्तविकता से बहुत अलग होते हैं, यह पूरी तरह से उद्यम के प्रबंधन एवं नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित समस्या है; यह कोई तकनीकी समस्या नहीं है।
ऑपरेशनल प्रक्रियाओं में जल आपूर्ति एवं बॉयलर में इस्तेमाल होने वाले पानी के मानकों के बारे में निर्देश दिए गए हैं। पहले इन मानकों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता था, लेकिन अब बॉयलर निरीक्षण केंद्रों द्वारा पानी की गुणवत्ता संबंधी मानकों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी कारण अब ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। विस्तृत जानकारी हेतु हमारी प्रयोगशाला के कर्मच
जल आपूर्ति एवं बॉयलर में पानी की गुणवत्ता संबंधी प्रक्रियाओं को, मानकों एवं बॉयलर संचालन संबंधी निर्देशों, या स्थापना/उपयोग संबंधी निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।