Thread Content
पूछना चाहता हूँ, केबलों के लिए KVVRP 10*1.0 उपयुक्त है या नहीं? यह 1-5V का वोल्टेज सिग्नल है। DCS से दूरी 400 मीटर है, क्या इसका सिग्नल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कंट्रोल केबल एवं पावर केबल, एक ही ब्रिजिंग सिस्टम में होते हैं; इन दोनों के बीच में विभाजन के लिए पैरिशेल का उपयोग किया जाता है
शील्ड वाला होने पर, तो ठीक रहेगा, है ना?
वोल्टेज सिग्नलों को लंबी दूरी तक प्रसारित करना उचित नहीं है; 400 मीटर तो बहुत दूर है, कुछ दर्जन मीटर तक ही इन्हें प्रसारित किया जा सकता है।
जब विभाजन-पैनल एवं सुरक्षा-परत मौजूद होती है, तो कंट्रोल केबल एवं पावर केबल को एक ही फ्रेम में रखा जा सकता है; लेकिन ऐसा करना अनुशंसित नहीं है।
इतनी दूरी पर, और वोल्टेज सिग्नल होने के कारण, इसे करंट सिग्नल में बदलकर ही भेजने की सलाह दी जाती है।
दूरी बहुत ज्यादा है; इस कारण वोल्टेज में कमी आ जाएगी।
1_5V वोल्टेज सिग्नल को 400 मीटर दूर भेजने पर वोल्टेज में कमी आ जाती है। सिग्नल आइसोलेटर जोड़कर 4-20mA करंट सिग्नल के माध्यम से संचार करने की सलाह दी जाती है।
मूल पोस्टर का 1-5V वोल्टेज सिग्नल, किस प्रकार का सिग्नल है? यदि यह संचार संकेत है, तो KVV का उपयोग नहीं किया जा सकता। @जियागुओयुन
मूल पोस्टर, सबसे पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूरी बहुत अधिक है; इस कारण वोल्टेज सिग्नल में बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि, भले ही आपका सिग्नल मानक धारा संकेत ही क्यों न हो, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण आपके द्वारा चुने गए केबल का क्षेत्रफल भी बहुत कम है। 400 वोल्ट के लिए, मेरी राय में कम से कम 1.5 मिमी² का क्षेत्रफल होना आवश्यक है।