कृपया समस्या का विवरण दें: PT100 की इंसुलेशन की जाँच मेगोओमीटर से की गई, और इंसुलेशन में कोई समस्या नहीं पाई गई। वास्तविक स्थिति में, रेजिस्टेंस बॉक्स का उपयोग करके DCS को रेजिस्टेंस मान भेजे गए, एवं DCS ने उन मानों को सही रूप से दर्शाया। वास्तविक स्थिति में थर्मल रेजिस्टेंस का मान लगभग 65°C आया; लेकिन सर्किट में जोड़ने के बाद DCS ने 60°C ही दर्शाया। यानी मान 3-4°C कम आया। वहाँ ABB का ही सिस्टम उपयोग में है… क्या कोई जानता है कि समस्या क्या है?
3-4 डिग्री… इसे तो समस्या ही नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार से तो यह कोई समस्या ही नहीं है। ABB का कनेक्शन कैसे होता है? वे चार-तार प्रणाली का उपयोग करते हैं; इसमें कुछ खास नजर नहीं आता।
डिग्री स्केल लेकर फिर से जाँच करें। आम तौर पर हम डीसीएस चैनलों (रेजिस्टेंस बॉक्स) की जाँच करते हैं, साथ ही साइट पर मौजूद थर्मल रेजिस्टरों की भी जाँच करते हैं (मल्टीमीटर के द्वारा); इसके अलावा वायरिंग की भी जाँच की जाती है (मल्टीमीटर एवं मेगोमीटर के द्वारा)। कृपया, गलती से कन्वर्जन न करें। एबीबी ने गलती कर दी, इसलिए उसे झुकना ही पड़ा।
मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ टेम्परेचर सेंसर से कंट्रोल यूनिट तक की दूरी कितनी है। यदि यह दूरी बहुत अधिक है, तो मेरी सलाह है कि आप सीधे ही वहाँ टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा दें। आप अपने यहाँ टेम्परेचर सेंसर के तारों को जोड़ने के बाद, कंट्रोल यूनिट में मौजूद रेजिस्टरों की जाँच करें; देखें कि वे आपके यहाँ मौजूद रेजिस्टरों के अनुरूप हैं या नहीं। बेशक, ऑनलाइन रेजिस्टरों में भी कुछ प्रतिरोध होता है।
दो संभावनाएँ हैं – पहली, थर्मल रेजिस्टेंस मापने वाले उपकरण का मापन सटीक न हो; दूसरी, थर्मल रेजिस्टेंस में ही कोई समस्या हो।
वायरिंग टर्मिनलों की जाँच करें; जरूरी है कि तारों को फिर से अलग किया जाए, टर्मिनलों को फिर से साफ किया जाए, एवं वायरिंग को फिर से किया जाए!
पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से ही इसका कारण समझ में आ गया है कारण की और अधिक पुष्टि करने हेतु। पोस्ट करने वाला व्यक्ति, DCS पैनल के पीछे स्थित थर्मल रेजिस्टर के कनेक्शन बिंदुओं पर वोल्टमीटर का उपयोग करके उस समय थर्मल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मान एवं उसके आधार पर प्राप्त तापमान मान जाँच सकता है। इससे पता चलेगा कि यह मान, वास्तविक स्थल पर मापे गए 65 डिग्री के मान से कितना अलग है। मानवीय मापन, मापन हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का संपर्क प्रतिरोध, तथा मल्टीमीटर का स्वयं का प्रदर्शन – ये सभी कारक आपके द्वारा प्राप्त की गई सटीकता में त्रुटियों का कारण बनते हैं; इसी कारण DCS द्वारा दर्शाए गए मानों में अंतर आ जाता है।
मुझे लगता है कि आपके यूनिवर्सल परफॉर्मेंस मॉड्यूल का रेजिस्टेंस मान बहुत सटीक नहीं है। यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं है।
क्या सभी रेंजों की जाँच की गई है? क्या DCS ट्रांसमीटरों में सब कुछ सही है? छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज मत करें।
DCS को संकेत देने हेतु क्या सुरक्षा गेट का उपयोग किया जाता है, या विशेष कार्डों का उपयोग किया जाता है, या फिर स्थल पर मौजूद तापमान प क्या इन सेटिंग्स में कोई समस्या है? एक अन्य रेजिस्टर कोर का उपयोग करके परीक्षण करें। चलिए, इसे किसी अन्य मल्टीमीटर से भी आजमाकर देखते हैं। यदि सब कुछ सामान्य है, तो यह तापमान-संबंधी सेटिंग्स की समस्या है।
इसे ही त्रुटि कहा जाता है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि तीन-तार प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है… एबीबी, तो त्रुटियों को कम करने, अर्थात् तारों के बीच के प्रतिरोध को कम करने हेतु ही उपयोग में आता है, ना? मल्टीमीटर के पिनों में भी प्रतिरोध होता है; 3-4 डिग्री सेल्सियस के अंतर से, यह प्रतिरोध 2 ओह्म से भी कम होता है। और रूपांतरण के संदर्भ में, कितनी सटीकता हासिल की जा सकती है?