Thread Content
DN80 आकार की पाइपों में 15 किलोग्राम पानी बहता है; प्रवाह दर 20 टन/घंटा है। तापमान सामान्य है। यह पानी एक सामान्य दबाव वाले टैंक में जाता है, एवं टैंक का ऊपरी हिस्सा वायुमंडल से जुड़ा होता है। इतने उच्च दबाव वाला पानी सामान्य दबाव वाले टैंक में जाने पर क्या वह वाष्पीकृत हो जाएगा? वाष्पीकरण की मात्रा कितनी हो सकती है? लेकिन टैंक की छत पर वायुमंडल से जुड़ने वाली एक पाइप है… क्या ऐसी व्यवस्था से टैंक को उचित रूप से डिज़ाइ क्या टैंकों में सुरक्षा वाल्व होते हैं? कृपया किसी विद्वान से मार्गदर्शन प्र
सामान्य तापमान पर, जल में यदि कोई गैसीय पदार्थ न हो, तो वह वाष्पीकृत नहीं होता। यदि जल में गैसीय पदार्थ मौजूद हो, तो भी वह वाष्पीकृत नहीं होता; बल्कि वह डिसॉर्ब होता है या फ्लैश वाष्पीकरण होता है। टैंक की ऊपरी सतह तो वायुमंडल से जुड़ी ही है, इसलिए किसी सुरक्षा वाल्व की आवश्यकता ही नहीं ह
ओह, धन्यवाद ylb913! पानी में कोई गैस नहीं है; यह तो सामान्य “सॉफ्ट वॉटर” ही है। टैंक के ऊपरी हिस्से में DN100 आकार की पाइप लगी है, जिससे वह हवा से जुड़ा रहता है। मुझे डर है कि 15 किलोग्राम/वर्ग सेमी का दबाव बहुत अधिक होगा… क्या ऐसी स्थिति में पानी वाष्पित हो जाएगा? और अगर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक हो जाए, तो क्या हवा निकलने वाली पाइप से दबाव कम हो पाएगा?
सामान्य तापमान पर, नरम पानी वाष्पीकृत नहीं होता। पानी का संतृप्त वाष्पदाब केवल तापमान पर ही निर्भर होता है; चाहे कितना भी दबाव लगाया जाए, पानी के संतृप्त वाष्पदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस टैंक में होने वाली वायु-आदान-प्रदान प्रक्रिया, मुख्य रूप से तरल पदार्थ के स्तर में होने वाले परिवर्तनों, एवं जल/वायु के तापमान में होने वाले परिवर्तनों के कारण होती है; DN100 आकार के वेंट छिद्र इसके लिए पर
यह वाष्पीकृत नहीं होता। इसके लिए रिलीफ ट्यूब की आवश्यकता होती है; सुरक्षा वाल्व की आवश्यकता नहीं है। रिलीफ ट्यूब का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है, जब टैंक में तरल पदार्थ का स्तर बदल जाता है; ऐसे में टैंक के अंदर का दबाव स्थिर रहता है, जिससे टैंक फटने या क्षतिग्रस्त होने से बच जाता ह; आप “वाष्पीकरण” की अवधारणा एवं “संतृप्त वाष्प दबाव” की अवधारणा के बारे में जान सकते हैं। पानी, इन परिस्थितियों में वाष्पीकृत नहीं होता। ; प्रवाह गति 1.0 के आसपास है, जो सामान्य प्रवाह गति की सीमा में ही है। घर्षण के कारण थोड़ी गर्मी पैदा हो सकती है, लेकिन इससे तरल पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होगा।
5वीं मंजिल से प्राप्त उत्तर के लिए धन्यवाद, विस्तार से समझाया गया।
इसका अंतिम छोर सीधे सामान्य दबाव वाले टैंक से जुड़ा होता है; पाइपलाइन में मौजूद पानी का दबाव 15 बार तक पहुँच ही नहीं सकता, दबाव बहुत कम होता है… चिंता करने की कोई बात नहीं!