45 किलोवाट का मोटर, चौथे स्तर पर स्थित; इसका लोड एक एक्सहॉस्ट फैन है। यह मोटर पावर कैबिनेट से 260 मीटर की दूरी पर स्थित है। लंबे समय तक निरंतर संचालन हेतु, किस प्रकार का केबल उपयोग में लाना उचित होगा?
क्या YJV ठीक रहेगा? क्या दूरी में कोई समस्या है?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस उद्देश्य हेतु उपयोग में ला रहे हैं – क्या केबलों को सीधे जमीन में डाला जाएगा, या फिर उन्हें ब्रिज-फ्रेमों में रखा जाएगा, या फिर पाइपों के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अ
उत्तर दिशा में, पुल के रास्ते आगे जाने पर 50 मीटर की दूरी पर विस्फोट-प्रतिरोधी क्षेत्र है; बाकी 200 मीटर का क्षेत्र सामान्य है। वहाँ विद्युत वोल्टेज लगभग 400V ही रहता है… क्या यह ठीक है?
3*35+1*16 का उपयोग करने पर, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप लगभग 20V होगा; इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लाइन में होने वाला नुकसान लगभग 3KW होगा। इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि लाइन में होने वाले नुकसान को 5% से कम रखना है, तो 50 वर्ग का विकल्प चुनना आवश्यक होगा।
45 किलोवाट के मोटर में धारा 80 एए के आसपास होनी चाहिए। 25 केबल की सुरक्षित धारा-वहन क्षमता 100 एए है।
विस्फोट-रोधी क्षेत्रों में विस्फोट होने के कारण क्या हैं? आमतौर पर, विस्फोट-प्रतिरोधी क्षेत्रों में केबलों को सीधे दफनाकर या विशेष कवरिंग के साथ लगाया जाता है। आपके ब्रिजफ्रेम में भी अन्य केबल होते हैं; आप उन केबलों के लगाने के तरीकों का अनुसरण कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में सर्दियों में फ्रीजिंग से बचने का ध्यान रखें। चूँकि यहाँ का एक हिस्सा विस्फोट-प्रतिरोधी क्षेत्र है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप YJV22 कवर्ड केबलों का ही उपयोग करें।
मुझे संदेह है कि क्या आप विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं… ऐसा सरल सवाल भी पूछना?
“औद्योगिक एवं नागरिक वितरण प्रणालियों के डिज़ाइन हेतु मार्गदर्शिका (तीसरा संस्करण)” के नौवें अध्याय की सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।
हमारे यहाँ आमतौर पर 1 किलोवाट के लिए 1 वर्ग मीटर होता है। :लोल
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि पूर्ण लोड पर संचालन नहीं हो रहा है; इसलिए 25 का चयन करना उचित है। पूर्ण लोड पर
यदि केबलों को जमीन में डाला जाना है, तो YJV22 सबसे उपयुक्त विकल्प है। जबकि ब्रिज-फ्रेम के माध्यम से केबलों को ले जाने हेतु YJV उपयुक्त है। केबलों की संरचना 3*50+1*25 होनी चाहिए।
करंट वहन क्षमता एवं संचालन दबाव में कमी को ध्यान में रखने के अलावा, स्टार्ट-अप दबाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। केबल की लंबाई 260 मीटर है, जो कि काफी अधिक है। YJV 3x50+1x25 मॉडल का उपयोग करने से करंट वहन क्षमता एवं संचालन दबाव संबंधी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, लेकिन स्टार्ट-अप दबाव संबंधी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं। इसलिए, केबल लगाने की विधि, वातावरणीय तापमान आदि को ध्यान में रखकर, करंट वहन क्षमता, तापीय स्थिरता आदि की जाँच करने के बाद, संचालन दबाव एवं स्टार्ट-अप दबाव (10% से कम) को ध्यान में रखते हुए YJV 3x120+1x70 मॉडल का ही उपयोग करना उचित होगा। मैं आमतौर पर ऐसा ही चुनता हूँ… उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होगा।
इस पोस्ट को अंतिम बार 2664208 द्वारा 2016-2-2 को 12:50 बजे संपादित किया गया। धारण क्षमता, मार्ग एवं केबल लगाने की विधि को ध्यान में रखते हुए YJV प्रकार का केबल ही चुना गया। केबल की संरचना 3*50+1*25 है। चूँकि केबल की लंबाई 260 मीटर है, इसलिए 3*70+1*35 वाला केबल भी उपयोग में लाया गया।
आम बड़े केमिकल प्लांटों में, केबलों के मानकों के हिसाब से थोड़े बड़े आकार के केबल ही उपयोग में लाए जाते हैं; 3*70+1*35 आकार के केबलों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
हल्का लोड होने पर, आपके 45KW सिस्टम में निश्चित रूप से वोल्टेज कम करके ही स्टार्टिंग होगी। ऊर्जा-बचत हेतु, एवं कम धारा के लिए, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का उपयोग करने की सलाह दी जाती ह यहाँ तक कि स्पीड कंट्रोल न होने पर भी, 50 केबल ही पर्याप्त है। आमतौर पर इसे ब्रिज केस में ही लगाया जाता है… स्टील-कवर वाला YJV22। 70 या 120 का इस्तेमाल करने में भी कोई समस्या नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखें कि आपका बॉस आपको नौकरी से न निकाल दे।
45KW मोटर की निर्धारित धारा लगभग 85A होती है। यदि YJV-0.6/1 केबल को जमीन के नीचे बिछाया जाए, तो 3X25 केबल पर्याप्त होगा; जबकि यदि इसे हवा में बिछाया जाए, तो 3X35 केबल आवश्यक होगा। लेकिन यदि लाइन की लंबाई अधिक है, तो बेहतर होगा कि इसका स्तर एक डिग्री और ऊँ
उत्तरी क्षेत्रों में ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त केबलों की आवश्यकता होती है। ZR-YJVHD-0.6/1kV-3x50+1x25 वाले केबलों का उपयोग करना बेहतर है। सुरक्षा हेतु आवश्यक अतिरिक्त सुविधाएँ भी आवश्यक हैं। केबलों को मोटर से जोड़ते समय, विस्फोट-रोधी होस या विस्फोट-रोधी गम का उपयोग करके केबलों के कनेक्शन बिंदुओं को सुरक्षित रखना आवश्यक है।