10,000 वोल्ट केबल, जिसका कोर एल्यूमीनियम से बना है; इसका लोड दो 630 के ट्रांसफॉर्मर हैं। दोनों ट्रांसफॉर्मरों के बीच की दूरी लगभग 2200 मीटर है। ऐसी स्थिति में 150 वाला केबल चुनना बेहतर होगा, या 120 वाला? 120 तो काफी छोटा है; बॉस को तो 95 वाला ही चाहिए। बेहतर होगा कि आकार थोड़ा बड़ा हो। मैं 150 वाला ही चुनना चाहता हूँ। बहुत उलझन है। कृपया कोई सलाह दें।
Reply #22016-01-07
“औद्योगिक एवं नागरिक वितरण प्रणालियों के डिज़ाइन हेतु मार्गदर्शिका (तीसरा संस्करण)” के नौवें अध्याय की सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।
Reply #32016-01-07
95 एल्यूमिनियम का कोर, बिल्कुल सही है।; एकल कोर में धारा वहन क्षमता 290A है, जबकि तीन कोर वाले संस्करण में यह क्षमता 235A है (फेल्ट-आवरित)। ; तीन-कोर वाला, 230A क्षमता वाला (आर्मर्ड)
Reply #42016-01-08
सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में कोई भी इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। दो हजार मीटर से अधिक की दूरी… क्या वहाँ होने वाले दबाव-घटाव के बारे बेहतर होगा कि सावधान रहा जाए।
Reply #52016-01-08
वोल्टेज ड्रॉप की गणना कितनी हुई है? 95 पर्याप्त है, ना?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.