पूछना चाहता हूँ कि, साइट पर मौजूद मापन उपकरणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों एवं कंट्रोल रूम में मौजूद DCS में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच क्या संबंध है? काम करते समय एक समस्या आई। साइट पर मौजूद गेजों से प्राप्त मापन मान सही थे, लेकिन कंट्रोल रूम में दर्शाए गए मान गलत एवं ऋणात्मक थे। गेजों की मरम्मत करने वाले व्यक्ति ने कहा कि गेजों में कोई घटक खराब हो गया है; साइट पर मौजूद गेजों को हटाकर उनकी जगह नए घटक लगा देने से समस्या दूर हो जाएगी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि, चूँकि साइट पर मौजूद कोई घटक खराब हो गया है, तो फिर साइट पर लगे मीटर से प्राप्त मान सही क्यों हैं, जबकि कंट्रोल रूम में दर्शाए गए मान गलत हैं? अब एक और सवाल उठता है – यदि ऐसी स्थिति आ जाए, अर्थात् फील्ड में लगे मीटर सही मान दिखाते हों, जबकि इमारत के अंदर लगे मीटर गलत मान दिखाते हों, तो क्या ऐसी स्थिति में भी यह लॉक-इन सिस्टम काम करेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह चेन वास्तव में स्थल पर मौजूद डिवाइसों से आने वाले संकेतों को ही स्वीकार करता है, या फिर कंट्रोल रूम में मौजूद डिवाइसों से आने वाले संकेतों
इस पोस्ट को अंतिम बार “ताओहुआलिंग जूशी” द्वारा 2016-1-7 को 09:47 बजे संपादित किया गया। वास्तविक स्थिति ठीक है; लेकिन कंट्रोल सिस्टम में त्रुटियाँ हैं: 1. ट्रांसमीटर खराब है। 2. DCS कार्ड खराब है। 3. DCS की रेंज सेटिंग गलत है। 4. फीडबैक सिग्नल वायरों में व्यवधान है, या वे ढीले/टूटे हुए हैं।
“लिंकेज” संबंधी जानकारी: यदि यह DCS सिस्टम में ही है, तो निश्चित रूप से DCS के डेटा ही मान्य होंगे। वास्तविक स्थिति का कोई महत्व नहीं है; क्योंकि वह तो कंट्रोल सिस्टम में शामिल ही नहीं होती। वह तो केवल संदर्भ हेतु ही है।
आम तौर पर स्थिति समान ही रहती है, लेकिन कभी-कभी अलग भी हो सकती है। 1. सर्किट में त्रुटि है; यहाँ दी गई मान सही नहीं हैं, जबकि DCS में दी गई मान गलत हैं। ; 2. DCS की रेंज सेटिंग गलत है। ; 3. DCS, गुणांकों या अन्य सूत्रों को निर्धारित करता है, एवं संशोधित मानों को दर्शाता है। मुझे ऐसी कुछ स्थितियाँ देखने को मिली हैं; शायद और भी कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं।
एक और विकल्प यह है कि सर्किट टूटने के बाद, सर्किट टूटने से पहले का सबसे हालिया मान दिखाया जाए। चेन स्टोर, कंट्रोल रूम से संबंधित हैं।
इस पोस्ट को अंतिम बार zxb1990 द्वारा 2016-8-6 20:03 पर संपादित किया गया। “स्थलीय मापन उपकरणों में सेट की गई सीमाएँ, केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली में सेट की गई सीमाओं से मेल नहीं खातीं; ऐसा होने के कई कारण हैं।” 1. स्थलीय मापन उपकरणों में सेट की गई सीमाएँ, केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली में सेट की गई सीमाओं से अलग होती हैं।; 2 ट्रांसमीटरों के आउटपुट में समस्या है; इनकी रैखिकता मांग के अनुरूप नहीं है। ; कंट्रोल स्टेशन DCS आदि में एनालॉग-डिजिटल रूपांतरण संबंधी समस्याएँ हैं। ; 4. तापमान-संवेदनशील उपकरणों, या सुरक्षा गेटों जैसे उपकरणों में समस्याएँ हैं। । । । । ।
यानी, अगर मैंने जो स्थिति बताई है, वह वास्तव में हो जाए, तो इसके कारण लिंक्ड सिस्टम में गलत कार्य हो सकता है, है ना?
मैं साहसपूर्वक पूछना चाहता हूँ कि, इनडोर में दर्शाए गए मान, क्या वास्तविक स्थल पर मौजूद मीटरों से प्राप्त आंकड़ों का पुनः रूपांतरण/प्रसारण ही है? तो ऐसी स्थिति में, यदि मौके पर उपलब्ध घड़ी में त्रुटि हो जाए, तो निश्चित रूप से अंदर रखी गई घड़ी भी गलत मान दिखाएगी, है ना? सीधे शब्दों में कहूँ तो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ मौजूद फील्ड गेज एवं इनडोर में मौजूद गेजों के बीच क्या संबंध है? क्या यह स्वतंत्र है, या फिर आपस में जुड़ा हुआ है?
हाँ, यदि यह त्रुटि-मान, ऐसी सीमा के भीतर है जिससे श्रृंखलाबद्ध प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पर, स्पष्ट त्रुटि संकेतों को प्रोग्राम में ही दबा दिया जाता है; ऐसी स्थिति में कोई त्रुटि संदेश भी नहीं दिखाई देता।
एक छोटा सा सवाल है… “यूपरी कंप्यूटर” क्या होता है?
आपके द्वारा कहा गया “लेकिन आम तौर पर स्पष्ट त्रुटि संकेतों को प्रोग्राम में ही दबा दिया जाता है, एवं केवल त्रुटि संबंधी सूचनाएँ ही दी जाती हैं” – यह कैसी प्रक्रिया है? क्या इसका मतलब यह है कि यदि कोई स्पष्ट त्रुटि होती है, तो सिस्टम उसे आगे फैलने नहीं देता, बल्कि केवल त्रुटि संबंधी सूचना ही देता है?
यदि DCS के प्रोग्रामों में इस बात का ध्यान रखा गया है, तो जब आउटरीच सिग्नल में कोई त्रुटि होती है, तो वह लॉक-आउट प्रक्रिया में नहीं आता। साथ ही, आउटरीच सिग्नल में त्रुटि है या नहीं, इसका भी निर्धारण करने हेतु एक व्यवस्था मौजूद है।
तो क्या आप बता सकते हैं कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया वास्तव में कैसी है? कौन-सी गलतियों को दूर किया जा सकता है?
यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोग्राम कैसे लिखा गया है; मुझे आपकी ओर की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आम तौर पर, 4 से 20 मिलीएम्पीयर के बीच के सिग्नलों में, यदि सिग्नल का मान 4 मिलीएम्पीयर से कम हो या 20 मिलीएम्पीयर से बहुत अधिक हो, तो इसे सिग्नल संबंधी खराबी माना जाता है। इसके अलावा, DCS कार्डों में भी खराबी का पता लेने हेतु विशेष व्यवस्थाएँ हैं। जब भी ऐसी खराबी पाई जाती है, तो कोई ऑटोमेटिक कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि कोई अन्य निर्धारित प्रक्रिया ही अपनाई जाती है।
मुझे लगता है कि आजकल के गेजों में से अधिकांश मॉड्यूलर होते हैं। मैंने कई ऐसे गेज देखे हैं, जिनमें मापन, प्रदर्शन एवं आउटपुट की प्रक्रियाएँ हार्डवेयर स्तर पर अलग-अलग होती हैं (हालाँकि कभी-कभी ये गेज एक बेलनाकार या वर्गाकार आकार में भी होते हैं)। ऐसी स्थिति में संभवतः गेज के आउटपुट हिस्से में कोई समस्या होती है; लेकिन गेज का प्रदर्शन एवं मापन हिस्सा ठीक ही रहता है। इसी कारण प्रदर्शन तो सही होता है, लेकिन आउटपुट गलत हो जाता है। अपेक्षाकृत, आउटपुट भाग बाहरी केबलों से जुड़ा होने के कारण सबसे पहले ही विघ्नों का शिकार होता है, इसलिए यह आसानी से खराब हो जाता है। दूसरे, जब यह सिस्टम कई उपकरणों से जुड़ा होता है, तो भले ही मौके पर दर्शाए गए मान सही हों, लेकिन यदि इनडोर DCS में दर्शाए गए मान गलत हों, तो फिर भी यह सिस्टम सक्रिय हो जाता है। आखिरकार, DCS में स्थल पर मौजूद गेजों के मानों को देखने हेतु कोई कैमरा नहीं लगा है; इसके बजाय, DCS केवल उन संकेतों के आधार पर ही निर्णय लेता है, जो उसे प्राप्त होते हैं (जो वास्तव में गेजों से आने वाले संकेतों के बराबर नहीं होते)। तीसरा, मेरा अनुमान है कि यह एक चार-लाइन वाला मीटर होगा। यदि दिखाए गए ऋणात्मक मान, पूर्ण स्केल का -25% है, तो ऐसी स्थिति में आउटपुट सर्किट पूरी तरह खराब हो चुका होगा (सर्किट में धारा 0 mA होगी)। अब कई मीटरों में, 4–20mA के माध्यम से मुख्य मापदंडों को प्रस्तुत करने के अलावा, 2mA या 22mA का उपयोग भी किया जाता है; ऐसा मीटर की सेटिंगों एवं मॉडल पर निर्भर है। कुछ मीटरों में तो ऐसा ही नहीं होता। इस तरह के संकेतों से मीटर में कोई खराबी होने का पता चलता है। तो, यदि DCS को 0mA या त्रुटि-धारा का मान प्राप्त होता है, तो उसे सिलेंक सुविधा को सक्रिय नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा प्रोग्रामिंग बहुत कम ही देखा है। सबसे पहले, विद्युत धारा का मान स्थिर नहीं होता, इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होता रहता है; इसलिए निर्धारित सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ; फिर, विभिन्न निर्माताओं, विभिन्न मॉडलों, यहाँ तक कि विभिन्न कॉन्फ़िगरेशनों में इस धारा-मान में अंतर होता है; जो DCS निर्माताओं के लिए भी एक समस्या है। और प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया में जितनी अधिक चीजें शामिल की जाती हैं, उतनी ही कमजोरी आ जाती है; इसलिए इसका उपयोग बहुत कम ही किया जाता है। उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद
यह तो रैखिक संबंध ही है; सरल शब्दों में, यदि फील्ड ट्रांसमीटर की सीमा 0-1 है, तो… अब, वास्तविक मापन मान 0.5 है; इसलिए ट्रांसमीटर को 12mA का संकेत देना चाहिए। यदि कंट्रोल रूम में सेट की गई सीमा भी 0-1 ही है, तो… तो सेंट्रल कंट्रोल पर भी मान 0.5 ही है! लेकिन यदि कंट्रोल रूम में सेट की गई सीमा 0-2 है! तो, वहाँ 0.5 मापन से प्राप्त 12mA का मान, कंट्रोल रूम में 1 के रूप में ही दिखाई देगा! सीधे कहें तो! फील्ड में मापन की सीमा एवं 4-20mA के बीच रैखिक संबंध है! 4-20mA एवं सेंट्रल कंट्रोल द्वारा निर्धारित सीमाएँ आपस में रैखिक संबंध में हैं! जब तक ट्रांसमीटर का आउटपुट सही रहे, तब तक कोई समस्या नहीं रेंज सेटिंग समान है! तो, वास्तविक स्थल एवं केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के बीच एक-एक संबंध है।
यदि DCS सिग्नल में त्रुटि हो जाए, तो इसके कारण श्रृंखलाबद्ध समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी ही स्थिति आ चुकी है; इस कारण कंप्रेसर को तुरंत बंद करना पड़ा। इसके अलावा, DCS पर दबाव का मापन, दबाव संचारकों के माध्यम से संकेतों को DCS तक पहुँचाने के जरिए ही होता है; इसका भूसतह से कोई संबंध नहीं है।
दूसरे शब्दों में, इनडोर DCS के सिग्नल, साइट पर मौजूद उपकरणों द्वारा ट्रांसमीटर के माध्यम से इनडोर तक नहीं भेजे जाते; बल्कि ये दोनों तो एक-दूसरे के समानांतर ही हैं, है ना?
ट्रांसमीटर द्वारा मापी गई दबाव-मात्रा, प्रेशर ट्यूब के माध्यम से ट्रांसमीटर में पहुँचती है; इसके बाद ट्रांसमीटर उस संकेत को DCS में भेज देता है। जबकि जमीनी स्तर पर आमतौर पर सामान्य प्रेशर गेज ही उपयोग में आते हैं। इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।
एक सवाल है – फील्ड इंस्ट्रूमेंटों के ट्रांसमीटरों से प्राप्त होने वाला सिग्नल 4 मिलीएम्पीयर से कम ही है। लेकिन DCS पर दर्शाए गए मान, शुरुआत में ट्रांसमीटर पर दर्शाए गए मानों से अलग होते हैं। लेकिन बिजली बंद करके पुनः चालू करने के बाद ये मान सही हो जाते हैं (3 बार पुनः चालू करने पर 1 बार ऐसा होता है)। लेकिन डेटा तो वैसा ही रहता है। ट्रांसमीटर पर दर्शाए गए मान सही हैं, और मानक तरल पदार्थ का उपयोग करके भी मापन किया गया, तो वह भी सही ही आया। तो फिर सिग्नल 4 मिलीएम्पीयर से कम क्यों है? DCS पर दर्शाए गए मान क्यों 0 नहीं हो रहे हैं? और ट्रांसमीटर पर दर्शाए गए मान तो सही हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल 4 मिलीएम्पीयर से कम ही है। ऐसा लगता है कि इस ट्रांसमीटर में करंट आउटपुट को कैलिब्रेट करने की कोई सुविधा ही नहीं है… क्या यह ट्रांसमीटर खराब हो गया है?
एक सवाल है – फील्ड इंस्ट्रूमेंटों के ट्रांसमीटरों से प्राप्त होने वाला सिग्नल 4 मिलीएम्पीयर से कम ही है। लेकिन DCS पर दर्शाए गए मान, शुरुआत में ट्रांसमीटर पर दर्शाए गए मानों से अलग होते हैं। लेकिन बिजली बंद करके पुनः चालू करने के बाद ये मान सही हो जाते हैं (3 बार पुनः चालू करने पर 1 बार ऐसा होता है)। लेकिन डेटा तो वैसा ही रहता है। ट्रांसमीटर पर दर्शाए गए मान सही हैं, और मानक तरल पदार्थ का उपयोग करके भी मापन किया गया, तो वह भी सही ही आया। तो फिर सिग्नल 4 मिलीएम्पीयर से कम क्यों है? DCS पर दर्शाए गए मान क्यों 0 नहीं हो रहे हैं? और ट्रांसमीटर पर दर्शाए गए मान तो सही हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल 4 मिलीएम्पीयर से कम ही है। ऐसा लगता है कि इस ट्रांसमीटर में करंट आउटपुट को कैलिब्रेट करने की कोई सुविधा ही नहीं है… क्या यह ट्रांसमीटर खराब हो गया है?
जैसा कि गेज तैयार करने वाले व्यक्ति ने कहा, साइट पर किए गए मापनों में कोई समस्या नहीं थी। समस्या डेटा संचार की प्रक्रिया में ही है; इसी कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं; जैसे, मीटर से संबंधित उपकरणों का क्षतिग्रस्त होना, DCS में दी गई जानकारियों में त्रुटि होना, या DCS से संबंधित कार्डों का क्षतिग्रस्त होना आदि। यह जानने के लिए कि क्या इससे कोई श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से विश्लेषण करना ऐसी संभावना तो मौजूद ही है। उदाहरण के लिए, यदि संकेत भेजने वाले उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाएं, जबकि DCS सामान्य रूप से काम कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भेजे गए संकेतों को चेतावनी स्तर तक पहुँच चुके संकेतों के रूप में माना जाएगा, जिससे श्रृंखलाबद्ध प्रत यदि DCS कार्ड क्षतिग्रस्त हो जाए, तो कोई श्रृंखलाबद्ध अलार्म नहीं आना चाहिए। और कंट्रोल पैनल के इंटरफेस पर त्रुटि संदेश भी दिख रहे हैं।