Thread Content
50235 3.2.1 कहता है कि औद्योगिक धातु दबाव पाइपों को टीएसजी डी0001 के अनुसार जीसी1/जीसी2/जीसी3 में वर्गीकृत किया गया है। 3.2.2 दबाव पाइपों के अलावा अन्य पाइपों को क्लास सी द्रव पाइपलाइनों और क्लास डी द्रव पाइपलाइनों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। शब्दावली में कहें तो, क्लास डी द्रव पाइपलाइनें उन द्रव पाइपलाइनों को संदर्भित करती हैं जो गैर-ज्वलनशील, गैर विषैले या विषाक्तता के हल्के खतरनाक स्तर वाले होते हैं, जिनका डिज़ाइन दबाव 1.0MPA से कम या उसके बराबर होता है और डिज़ाइन तापमान -20°C से अधिक होता है लेकिन 185°C से अधिक नहीं होता है। क्लास सी क्लास डी को छोड़कर गैर-ज्वलनशील, गैर विषैले या हल्के खतरनाक द्रव पाइपलाइनों को संदर्भित करता है। GC3 गैर विषैले, गैर-ज्वलनशील द्रव मीडिया, 1.0 से कम या उसके बराबर डिजाइन दबाव और -20 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 185 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं डिजाइन तापमान वाली पाइपलाइनों को संदर्भित करता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह थोड़ा विरोधाभासी है? मुझे आशा है कि आप इसे समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं।
इसे इस तरह से समझा जा सकता है, लेकिन 1. नाइट्रोजन 0.5MPAG, 40℃, DN80 एक दबाव पाइपलाइन नहीं है। दबाव पाइपलाइन की परिभाषा में, "50 मिमी से अधिक या उसके बराबर नाममात्र व्यास वाली पाइपलाइन"। 150 मिमी से कम नाममात्र व्यास और 1.6 एमपीए (गेज दबाव) से कम अधिकतम कामकाजी दबाव वाले पाइपों को छोड़कर, जो गैर विषैले, गैर-ज्वलनशील, गैर-संक्षारक गैसों और उपकरण निकाय से संबंधित पाइपों का परिवहन करते हैं।" 2। वास्तव में डिजाइन करते समय, गैर-दबाव पाइपों को भी दबाव पाइप के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, "नाइट्रोजन 0.5MPAG, 40℃, DN80" पाइपलाइन, हालांकि यह एक दबाव पाइपलाइन नहीं है, इसे श्रेणी डी के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय जीसी3 स्तर के अनुसार बनाया गया है। 3. सामान्यतया, उच्च जोखिम वाले कारकों वाली पाइपलाइनों को दबाव पाइपलाइनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पर्यवेक्षण के दायरे में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें संबंधित मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। गैर-दबाव पाइपलाइनें जो पर्यवेक्षण के दायरे में नहीं हैं, उन्हें भी दबाव पाइपलाइन विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से डिजाइन किया जा सकता है।