HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

विश्लेषण टॉवर एवं स्थिरीकरण टॉवर से संबंधित संकेतक/माप

2016-01-07View Original

Thread Content

विश्लेषण टॉवर एवं स्थिरीकरण टॉवर, मुख्य रूप से टॉवर के ऊपरी हिस्से के तापमान या रीबोइलर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। आम तौर पर, टॉवर के ऊपरी हिस्से का तापमान क्यों? कृपया, महान विद्वानों से जल्दी से मेरी मदद करने का अनुरोध है… बहुत-बहुत ! !
Reply #22016-01-08
टॉवर के निचले हिस्से के तापमान एवं इनपुट मात्रा को नियंत्रित करके, टॉवर के ऊपरी हिस्से के तापमान को संशोधित किया जा सकता है।
Reply #32016-01-08
ठीक है, प्रत्येक कार्य में विशेषज्ञता आवश्यक ह मुझे आपका यह टावर ठीक से पता नहीं है। सामान्य आसवन टॉवरों में, तापमान नियंत्रण हेतु आमतौर पर टॉवर के निचले हिस्से में हीतन एवं रिफ्लक्स प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता लेकिन मुख्य रूप से यह तो हीटिंग से संबंधित है। क्योंकि यही तो ऊष्मा का स्रोत है!
Reply #42016-01-08
डिस्टिलेशन टॉवर एवं स्टेबिलाइजेशन टॉवर में मुख्य नियंत्रण पैनलों का तापमान भी महत्वपूर्ण है; उदाहरण के लिए, डिस्टिलेशन टॉवर की 12वीं प्लेट एवं स्टेबिलाइजेशन टॉवर की 10वीं प्लेट। डिस्टिलेशन टॉवर के तल एवं शीर्ष भाग के तापमान पर भी ध्यान देना आवश्यक है। आम तौर पर, डिस्टिलेशन टॉवर के तल के तापमान को एक न्यूनतम स्तर पर रखना आवश्यक माना जाता है; ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ तरल जल न जमे, जिससे वेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्षरण न हो। इसके अलावा, डिसॉर्प्शन टॉवर के निचले हिस्से का तापमान हम >107℃ पर नियंत्रित रखते हैं, जबकि सेंसिटिव प्लेट का तापमान लगभग 114℃ पर नियंत्रित किया जाता है। स्टेबिलाइज़ेशन टॉवर, डिसमिसियन टॉवर से अलग होता है; क्योंकि दोनों टॉवरों की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली अलग-अलग होती है। स्टेबिलाइज़ेशन टॉवर में सेंसिटिव प्लेट के तापमान को नियंत्रित करना आवश्यक है; रिफ्रैक्शन सेक्शन एवं डिस्टिलेशन सेक्शन दोनों में ऐसा नियंत्रण आ टॉवर के नीचेले हिस्से का तापमान, सहायक मापन उपकरण के रूप में ही उपयोग में आता है; इसका उपयोग नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता। आमतौर पर इसे 170℃ पर ही रखा जाता है। डिस्टिलेशन चरण में प्रयोग होने वाले सेंसरों का तापमान लगभग 180℃ होता है। स्टेबिलाइज़ेशन टॉवर के संतुलन पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है; केवल टॉवर के नीचे का तापमान ही नियंत्रित करने योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए: इनपुट सामग्री की संरचना, टॉवर के ऊपर से आने वाले प्रवाह की मात्रा, टॉवर के ऊपर से आने वाले तरल का तापमान, टॉवर में दबाव, अघुलनशील गैसों की मात्रा (जो इनपुट सामग्री में मौजूद हल्के घटकों की मात्रा पर निर्भर है) आदि। टॉवर के शीर्ष पर तापमान को हम 60°C के आसपास ही रखते हैं। अवशोषण-स्थिरीकरण प्रणाली का संचालन हमेशा एक जैसा नहीं रहता; यह काफी हद तक आसवन प्रणाली एवं अभिक्रिया प्रणाली पर निर्भर है। ये मेरी व्यक्तिगत राय हैं; कृपया इनमें सुधार करें।
Reply #52016-01-08
सेंसिटिव प्लेट क्या होती है! इसका क्या मतलब है?
Reply #62016-01-08
यह तो एक टावर ही है; टावर के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक तापमान में भिन्नता होती है। डिस्टिलेशन या रिफ्रैक्शन चरण में, कुछ विशेष टावर-प्लेटों पर तापमान में परिवर्तन सबसे अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, इन टैरेफ़ाइलों का तापमान, बाहरी हस्तक्षेपों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है; इसी कारण इन टैरेफ़ाइलों को “संवेदनशील टैरेफ़ाइल” कहा जाता है। सामान्य संचालन में कोई समस्या नहीं है। संवेदनशील प्लेट, तब काम आती है, जब इस टावर के संचालन पर कोई असामान्य कारक प्रभाव डालता है; ऐसी स्थिति में तापमान में बड़े बदलाव हो जाते हैं, और यह प्लेट संचालन में होने वाले उतार-चढ़ावों के बारे में पहले ही संकेत दे देती है।
Reply #72016-01-08
यह तो आपके द्वारा निर्धारित संचालन मापदंडों पर ही निर्भर करता है… कुछ संचालन प्रक्रियाएँ तो जरूर ह
Reply #82016-01-09
निश्चित रूप से, यह टावर का आधार ही है… टावर के ऊपरी एवं निचले हिस्सों का तापमान नियंत्रित किया जाता है… रीबॉयलर, ऊपर बताए गए तापमानों को नियंत
Reply #92016-01-09
कितने डिग्री पर नियंत्रण रखना है, यह अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर है। यह कच्चे माल, उपकरणों की स्थिति आदि पर भी निर्भर करता है। मुख्य बात यह है क
Reply #102016-01-10
यह थोड़ा सामान्यीकृत है… वास्तव में, टॉवर नियंत्रण का उद्देश्य टॉवर के ऊपरी हिस्से का तापमान नियंत्रित करना है। मापदंड, तरलीकृत गैस में C2 की मात्रा है। टॉवर के निचले हिस्से का तापमान भी टॉवर के ऊपरी हिस्से के तापमान को नियंत्रित करने में ही सहायक है… दूसरे शब्दों में, टॉवर के ऊपरी हिस्से के तापमान में परिवर्तन, टॉवर के निचले हिस्से में मौजूद ऊ; जबकि स्टेबिलाइज़ेशन टॉवर के ऊपरी हिस्से में तरलीकृत गैस में C5 की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है; वहीं, स्टेबिलाइज़ेशन टॉवर के निचले हिस्से का तापमान, संतृप्त भाप के दबाव को नियंत्रित करने हेतु निर्धारित क
Reply #112016-01-10
टॉवर के निचले हिस्से के तापमान एवं इनपुट मात्रा को नियंत्रित करके, टॉवर के ऊपरी हिस्से के तापमान को संशोधित किया जा सकता है।
Reply #122016-01-11
विश्लेषण टॉवर एवं स्थिरीकरण टॉवर, मुख्य रूप से टॉवर के ऊपरी हिस्से के तापमान या रीबोइलर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। आम तौर पर, टॉवर के ऊपरी हिस्से का तापमान क्यों? कृपया, महान विद्वानों से जल्दी से मेरी मदद करने का अनुरोध है… बहुत-बहुत ! ! विश्लेषण टॉवर, टॉवर के ऊपरी हिस्से के तापमान पर नियंत्रण नहीं रखता; यह केवल टॉवर के निचले हिस्से में स्थित रीबोइलर के तापमान पर ही नियंत्रण रखता है। तरल चरण का तापमान एवं गैस का तापमान भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका निर्धारण आपके उपकरणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए – जैसे कि आपके अवशोषण एवं विश्लेषण प ; स्थिरता हासिल करने हेतु मुख्य रूप से टावर के नीचे के हिस्से का तापमान नियंत्रित किया जाता है, ताकि वहाँ आवश्यक स्तर पर भाप-दबाव बना रहे। इसके अलावा, टावर के ऊपरी हिस्से का तापमान, एवं तरलीकृत गैस की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। टावर के ऊपरी हिस्से का तापमान आमतौर पर 60 के आ हमारी ओर, टॉवर के तल का तापमान लगभग 165 डिग्री पर नियंत्रित रखा जाता है, जबकि स्थिर टॉवर के तल का तापमान लगभग 180 डिग्री पर रखा जाता है।
Reply #132016-12-15
व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि विश्लेषण टॉवर, मुख्य रूप से तल का तापमान, टॉवर के ऊपरी हिस्से में दबाव, तथा उच

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.