कोलोन बीएम100 रडार लेवल गेज में 50 मिमी की माप त्रुटि है। मुझे लगता है कि टैंक की ऊंचाई को संशोधित करके माप त्रुटि को ठीक करना अनुचित है। क्या कोई अच्छा तरीका है?
Reply #22016-01-10
मुख्य बात यह है कि क्या मूल रूप से निर्धारित टैंक ऊंचाई में कोई समस्या है। यदि कोई समस्या है तो उसे सही ढंग से ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, क्या जो ऊपर बताया गया है वह पूर्ण तरल स्तर की त्रुटि है, यदि हां, तो यह नहीं गिना जाता कि यह कितना ऊंचा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है और इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सापेक्ष तरल स्तर सटीक होना चाहिए।
Reply #32016-01-10
50 मिमी की त्रुटि थोड़ी अधिक है. तरल स्तर माप में इस त्रुटि को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। . . .
Reply #42016-01-10
यदि मूल खाली और पूर्ण टैंक की ऊंचाई सही ढंग से सेट की गई है और 50 मिमी की त्रुटि है, यदि आप इस समय कोई बदलाव करते हैं, तो इसे बनाना कहा जाता है। जैसा कि आपने कहा, इसे इस तरह बदलने की अनुशंसा नहीं की जाती है। खैर, हमने कभी ऐसी प्रक्रिया नहीं देखी जो 50 मिमी की त्रुटि आवश्यकता को स्वीकार नहीं कर सकती। . . या हो सकता है कि आप सचमुच मांग कर रहे हों। .
Reply #52016-01-10
50 मिमी त्रुटि या तो बड़ी या छोटी है। जांचें कि क्या उपकरण कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर टैंक ऊंचाई सेटिंग मान वास्तविक मान से 50 मिमी अलग है। वास्तविक मूल्य को मौके पर ही मापें, ड्राइंग को न देखें। यदि यह वास्तव में बुरा है, तो इसे बदल दें। यह कोई समस्या नहीं है. यदि यह खराब नहीं है, तो यह देखने के लिए तरंगरूप की जांच करें कि क्या रडार नकली तरंग को पहचानता है। इसके अलावा, यदि प्रत्येक तरल स्तर की ऊंचाई इतनी भिन्न है, तो आप इसे सीधे बदल सकते हैं, कोई समस्या नहीं।
Reply #62016-01-10
टैंक की ऊंचाई सेटिंग्स लगभग समान हैं, मुख्य बात यह है कि रडार सटीकता कुछ मिलीमीटर है।
Reply #72016-01-10
कुंजी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने 50 मिमी त्रुटि की तुलना किससे की है, क्या दो संदर्भ शून्य समान हैं, और क्या निर्धारित टैंक ऊंचाई वास्तविक टैंक ऊंचाई है।
Reply #82016-01-11
टैंक की ऊंचाई एक निश्चित मान है! टैंक की ऊंचाई निर्धारित करना सुनिश्चित करें ताकि माप सटीक हो। जब तक त्रुटि सेट है, इसे इस मान के आधार पर कम नहीं किया जा सकता है! हस्तक्षेप तरंगों को रोका जा सकता है! ऊपरी और निचले ब्लाइंड ज़ोन को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है! बाकी सब कुछ लगभग एक निश्चित मूल्य है!
Reply #92016-01-11
रडार और चुंबकीय फ्लैप के बीच तुलना? यदि यह एक निश्चित विचलन है, तो बस ऑफसेट समायोजित करें। वैसे भी गलती कोई बड़ी नहीं है. इसे मिमी या सेमी में समायोजित करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, बस यह देखने के लिए कि क्या यह आवश्यक है।
Reply #102016-01-12
यह रडार फ्लैंज से टैंक के नीचे तक की दूरी है
Reply #112016-01-26
यह समस्या भी आम है और अक्सर इसका कारण पता नहीं चल पाता है। ऊंचाई बदलने का समर्थन नहीं किया जाता है, लेकिन यह व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर सकता है और यह एक लाभकारी उपाय है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.