इस पोस्ट को अंतिम बार HG-LXG द्वारा 2016-1-14 को 15:22 बजे संपादित किया गया। 3 टन वाले गैस बॉयलर में पानी का तापमान 80 डिग्री है। क्या 140 डिग्री तक तापमान बढ़ाने हेतु कितनी प्रमाण में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होगी? प्राकृतिक गैस की ऊष्मा मान 8500 किलोकैलोरी/मी³ है, जबकि बॉयलर की दक्षता 90% मानी गई है। बॉयलर में पानी की मात्रा 7.5 घन मीटर है।ज्ञात मान: संतृप्त तापमान T(c): 140
संतृप्त दबाव P(Mpa): 0.361064895665928
संतृप्त जल की ऊष्मा h’+(KJ/kg): 588.863900292985
संतृप्त जल की एन्ट्रॉपी s’+(J/kg·K): 1.73842090353667
संतृप्त भाप की ऊष्मा h”+(KJ/kg): 2734.53584430752
संतृप्त भाप की एन्ट्रॉपी s”+(J/kg·K): 6.93035776759428
संतृप्त जल का आयतन घनत्व v’+(KJ/kg): 0.00107996800859291
संतृप्त भाप का आयतन घनत्व v”+(KJ/kg): 0.509865240937056
*********************************************************************
P(Mpa): 0.361
T(c): 80
H(KJ/kg): 335.163615902933
S(J/kg·K): 1.07504563587094
V(m³/kg): 0.00102904050960609
X: 0
H = 2734.53584430752 – 335.163615902933 = 2400 KJ/kg
वाष्पीकरण दर: 3 टन/घंटा
बॉयलर द्वारा उत्पन्न कुल ऊष्मा Q = (3000 × 2400 / 3600) / 0.9 = 2221.76 किलोवाट
प्राकृतिक गैस की ऊष्मा मान: 8500 किलोकैलोरी/म³ = 8500 × 4.12 = 35020 किलोजूल/म³
प्रति घंटे प्रयोग होने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा: (2221.76 / 35020) × 3600 = 228 मीटर³/घंटा