Thread Content
(आपातकालीन स्थिति) कारखाने में मौजूद 7.5 किलोवाट का एक मोटर, जब उस पर लोड लगता है (एकल-स्तरीय सेंट्रीफ्यूगल पंप), तो वह बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में धारा 16.8 एए के बराबर हो जाती है; जबकि मोटर को बिना किसी लोड के चलाने पर धारा 5.6 एए ही रहती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कोई समस्या नहीं है। कृपया, कोई विशेषज्ञ बताएं कि आखिर मोटर में धारा इतनी अधिक क्यों हो रही है। नया मोटर (A) लगाने के बाद, इसकी चालन धारा 14.6 थी। कुछ समय तक ऐसे ही चलने के बाद, पंप को पुनः मूल मोटर (A) पर ही लगा दिया गया। इसके बाद मोटर (A) की चालन धारा 16.8 हो गई, जबकि मोटर (B) की चालन धारा भी बढ़ गई।
मोटर में कोई समस्या नहीं है; समस्या तो पंप में ही है। आप पंप के पंखे को थोड़ा संशोधित करके देखें।
1. लोड संबंधी समस्याएँ।
2. मोटर का पुराना होना, पंप के हिस्सों का क्षय।
3. मोटरों के ब्रांड अलग-अलग होने के कारण उनकी निर्धारित धारा में भी अंतर होता है।
प्रारंभिक अनुमान है कि आपके पंप में कोई समस्या है।
यह तो सामान्य नहीं है… 16.8A की धारा से करंट सर्किट ब्रेक हो जाएगा। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की सेटिंग तो बहुत ही कम है।
यदि मोटर सामान्य रूप से काम कर रही है, तो इस पर पंप ठीक नहीं है… क्या आप ही इसकी मरम्मत करेंगे? आपने तो कुछ नहीं कहा।
आपकी स्थिति को देखते हुए, समस्या पंप में ही होनी चाहिए। जाँच करें कि क्या पंप में लंबे समय तक उपयोग करने के कारण कैल्शियम जम गया है, जिसकी वजह से पंप का पंखा सही तरह से काम नहीं कर रहा है।
ऐसा लगता है कि यह समस्या पंप से संबंधित है; पंप के आउटलेट पर दबाव बहुत अधिक है, और मोटर एवं पंप के बीच के कनेक्शन अक्ष में भी विसंगति है, जिसके कारण यह समस्या हो रही है। :)
जाँच करें कि पंप की शक्ति सही है या नहीं; साथ ही पंप की भी जाँच कर लें।
पंप एवं मोटर आपस में मेल नहीं खाते। यदि यह मूल निर्माता द्वारा उपलब्ध मोटर एवं पंप है, तो क्या इसके पंखे बदल दिए गए हैं? निर्माता से मापदंड प्राप्त करें, और पंखे के इंजन को थोड़ा छोटा बना दें।
7.5 किलोवाट के मोटर की निर्धारित धारा लगभग 14.2 एंपीयर है। जब चालन धारा का मान 14.6A तक पहुँच गया, तो यह मोटर की निर्धारित धारा सीमा से अधिक हो गया। इसी कारण सर्किट ब्रेक हो गया। जाहिर है, मोटर की क्षमता कम चुनी गई है।
क्या A एवं B पंपों में साझा आउटलेट वाल्व है? इसकी जाँच करें! ! !
पंप में कोई समस्या है, या फिर पंप चुनते समय पदार्थ के घनत्व को ध्यान में ही नहीं लिया गया।