Thread Content
परिसंचरण मात्रा: 1400, उपलब्ध जल की मात्रा: 1000, पुनःपूरण होने वाले जल की मात्रा: 300 टन/दिन; कोई अपशिष्ट जल नहीं निकलता। यह क्या स्थिति है?
यह बहुत अच्छा है; इससे बहुत सारा जल-संसाधन बचता है। पता नहीं, मकान के मालिक ने कौन-सा रसायन इस्तेमाल किया है? कचरा उत्पन्न न करना संभव है।
कोई अपशिष्ट नहीं, फिर सांद्रता बढ़ाना कैसे संभव होगा?
परिसंचरण मात्रा: 1400, उपलब्ध जल की मात्रा: 1000, पूरक जल की मात्रा: 300 टन/दिन। कृपया बताइए कि ऊष्मा-आदान हेतु तापमान अंतर कितना है? प्रति घंटे आवश्यक पानी की मात्रा लगभग 12.5 घन मीटर ही है। यदि संकेंद्रण अनुपात 2 हो, तो प्रति घंटे वाष्पीकरण की मात्रा केवल 6-7 घन मीटर ही होगी… यह तो उचित नहीं है, है ना? ऊष्मा-आदान हेतु आवश्यक तापमान-अंतर भी ब फिर भी, दवा का वहाँ रहने का समय लगभग 150 घंटों से अधिक है, जो कि बहुत अधिक है। इस तरह की पुनर्चक्रण जल प्रणालियों में अकार्बनिक फॉस्फेट की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए, जबकि कार्बनिक फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। यह स्थिति प्रणाली के लिए बहुत ही हानिकारक है। निश्चित रूप से डेटा में कोई समस्या है। उदाहरण के लिए: जल स्रोत में समस्याएँ हैं; जल स्रोत लगातार बदलता रहता है। इस कारण, गणना किए गए संकेंद्रण गुणांक, वास्तविक संकेंद्रण गुणांक की तुलना में काफी कम होते हैं। कृपया, पुनः चक्रण मात्रा, उपलब्ध जल की मात्रा, जल जोड़ने की मात्रा, एवं ऊष्मा-आदान हेतु तापमान अंतर जैसे आंकड़ों की पुष्टि करें।
सिस्टम में तापमान का अंतर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस है।
ये सभी आंकड़े निर्माता द्वारा ही प्रदान किए गए हैं; इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सांद्रता संबंधी आंकड़ों में शायद निर्माता की जाँच-परीक्षण संबंधी प्रक्रियाओं में कोई समस्या है।
1400 की परिसंचरण मात्रा, 1000 की जल-संग्रहण क्षमता, एवं 10 डिग्री का तापमान-ांतर होने पर, सर्दियों में इस प्रणाली में प्रति घंटे लगभग 13-17 घन मीटर जल वाष्पित होता है (क्षेत्र के अनुसार वाष्पीकरण हेतु आवश्यक ऊष्मा भिन्न होती है)। यदि प्रतिदिन 300 लीटर से अधिक पानी जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम में कोई लीकेज या नुकसान नहीं है; अर्थात् वहाँ लगभग शून्य ही उत्सर्जन हो रहा है। इस स्थिति में, यदि संकेंद्रण गुना केवल 2 ही हो, तो ऐसा करना बिल्कुल असंभव है। निश्चित रूप से डेटा में कोई समस्या है। सलाह है कि पानी के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल की जाए; साथ ही, यह भी जानना आवश्यक है कि निर्माता द्वारा निर्धारित संघनन गुणांक की गणना किस आधार पर की गई है। बेहतर होगा कि परिसंचरण जल एवं पानी की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टें भी उपलब्ध हों। हम आपको सलाह दे सकते हैं।
भाई, क्या आप मुझे अपना QQ नंबर या कोई अन्य संपर्क विवरण दे सकते हैं? ताकि आगे कोई समस्या होने पर मैं आपसे सलाह ले सकूँ।
वाष्पीकरण की मात्रा एवं अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा लगभग समान है; अतः शून्य उत्सर्जन होता है। संकेंद्रण गुणांक 2 जैसा बिल्कुल नहीं हो क्या डेटा में कोई समस्या है? और संकेंद्रण गुणांक की गणना कैसे की जाती है?
परीक्षण में प्राप्त सांद्रता अनुपात बहुत कम है; ऐसा लगता है कि अपशिष्ट जल का निकास ही नहीं हो रहा है… शायद हवा के कारण ही ऐसा हो रहा है… कोई व्यक्ति पानी चुरा रहा है… :lol;P
शायद पोस्ट करने वाला व्यक्ति कंपनी में ज्यादा समय तक काम नहीं करता है। सिस्टम से कोई अपशिष्ट निकलता ही नहीं, और सिस्टम से लीकेज होने की संभावना भी इतनी अधिक नहीं है। इसलिए आप मकान मालिक से पूछें कि क्या उनका फिल्टर नियमित रूप से साफ किया जाता है? वापस आने वाला पानी कहाँ गया?
इस पोस्ट को सबसे अंत में zhaolijun ने 30-1-2016 को 17:12 बजे संपादित किया। पहले आंकड़ों का विश्लेषण करें, फिर मापन संबंधी आंकड़ों को देखें। हाल ही में एक विद्युत-रासायनिक उपचार विधि के बारे में पता चला है; इस विधि में जमाव उत्पन्न करने वाले आयनों को विद्युत-अपघटन द्वारा नीचे लाया जाता है, ताकि उपचार का उद्देश्य पूरा हो सके। आपसी बातचीत हेतु स्वागत है।
QQ: 985300401, कोई समस्या होने पर आपस में बातचीत की जा सकती है। आपकी स्थिति को इस तरह समझा जा सकता है – प्रति घंटे 1400 की दर से तरल पदार्थ चक्रित होता है। वाष्पीकरण की दर = 1400 × तापमान-अंतर (10℃) × 0.0014 = 19 घन मीटर/घंटा। प्रतिदिन होने वाला वाष्पीकरण = 19 × 24 = 470 घन मीटर। हर दिन 300 घन मीटर पानी जोड़ा जाता है, कोई अपशिष्ट निकलता नहीं ह वाष्पीकरण की मात्रा, पानी जोड़ने की मात्रा से अधिक है; ऐसे में सिस्टम कैसे संकेंद्रित नहीं हो जाता? निश्चित रूप से यह कंसेंट्रेशन गुणक संबंधी समस्या है, या फिर सिस्टम के किसी अन्य हिस्से में पानी जुड़ रहा है।