वैक्यूम सिस्टम की पाइपलाइनों से जुड़ी छोटी-मोटी
Thread Content
किसी परियोजना में, सिस्टम का दबाव वैक्यूम एवं सामान्य दबाव के बीच लगातार बदलता रहता है। डिज़ाइन दबाव 0.1 MPa निर्धारित किया गया है, जबकि नाममात्र दबाव 1.6 MPa है। पाइपों की दीवारों की मोटाई की गणना वैक्यूम को ध्यान में रखकर नहीं की गई है; इसके बजाय किसी मैनुअल में दी गई “सामान्य नाममात्र दबाव के अनुसार पाइपों की दीवारों की मोटाई निर्धारण तालिका” के आधार पर ही दीवारों की मोटाई निर्धारित की गई है। यह मोटाई SCH20 की तुलना में कम है। गैसकेट के रूप में D1221 टाइप के गैसकेट का उपयोग किया गया है। क्या इसमें कोई समस्या है? यह परियोजना कई वर्षों से संचालित हो रही है, और मालिक की ओर से अभी तक कोई शिकायतें नहीं आई हैं।श्रेणी: Sch20s, SH3405
मान: 2.5, 3.0, 3.0, 3.0, 3.5, 3.5, 4.0, 4.0, 5.0, 5.0, 6.5, 6.5, 6.5
Sch20/ASME: 6.4, 6.4, 6.4, 7.9, 7.9, 7.9, 9.5, 9.5
SH3405: 3.5, 4.5, 4.5, 5.0, 5.0, 5.5, 6.5, 6.5, 6.5, 8.0, 8.0, 8.0, 9.5, 9.5, 9.5
नीचे दी गई तालिका में उपयोग की गई मानक संख्याएँ दी गई हैं; ये मान काफी कम हैं। (1) बिना जोड़ वाली कार्बन स्टील पाइपों की दीवार की मोटाई – मिमी
सामग्री: PN, DN, MPa
मान: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600
20 ≤ दीवार की मोटाई ≤ 1.6, 2.5, 3, 3, 3, 3, 3.5, 3.5, 4, 4, 4, 4, 4.5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9