HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

कंट्रोल रूम का ग्राउंडिंग विकल्प

2016-01-18View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार “दाओदाओशिंग” द्वारा 2016-1-19 15:58 पर संपादित किया गया।
नियंत्रण कक्ष के लिए ग्राउंडिंग, नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग से प्राप्त की जाती है; लेकिन इसे एक स्वतंत्र ग्राउंडिंग उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों में क्या अंतर है?   मेरा मतलब है कि नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग या अलग-ग्राउंडिंग चुनते समय किन कारणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? @feng*aosa @ वांग तियानज़े
Reply #22016-01-19
पारस्परिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सैद्धांतिक रूप से यह वैसा ही ह
Reply #32016-01-19
वर्तमान में मानकों के अनुसार, जमीन को समान विद्युत-आवेश वाली स्थिति में रखना आवश्यक है; यानी, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा, “नेटवर्क-आधारित जमीनीकरण प्रणाली से ही जमीन को जोड़ना आवश्यक है”。 जमी
Reply #42016-01-19
मैं आपको बताता हूँ, वास्तव में कोई फर्क नहीं है; बस एक अतिरिक्त समानांतर ग्राउंडिंग है। याद रखें कि आप चाहे जितने भी ग्राउंडिंग बिंदु बनाएं, अंत में सभी को एक-दूसरे से जोड़ना ही होता है। इसलिए, यदि कारखाने का ग्राउंडिंग नेटवर्क पर्याप्त है, तो अलग-अलग ग्राउंडिंग बिंदु बनाने की कोशिश न करें; ऐसा करना बेकार है।
Reply #52016-01-19
व्यक्तिगत रूप से मेरी समझ है कि नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग में विभिन्न बिंदुओं पर वोल्टेज में अंतर होने के कारण हस्तक्षेप हो सकता है; इसलिए नियंत्रण कक्षों में, जहाँ नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकताएँ अधिक होती हैं, वहाँ अलग से ग्राउंडिंग करना बेहतर हो
Reply #62016-01-19
इस पोस्ट को अंतिम बार hfrs द्वारा 2016-1-19 20:55 पर संपादित किया गया। केवल अलग-अलग आर्थिंग होने पर ही वोल्टेज अंतर उत्पन्न हो सकता है; ऐसी स्थिति में सिस्टम में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह भी नियमों के अनुसार अनुमत नहीं है।
Reply #72016-01-20
मैंने जितनी भी इंजीनियरिंग प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उनमें से अधिकांश में नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग प्रणाली ही उपयोग में आती है; ऐसी प्रणालियाँ पूरे संयंत्र में समान विद्युत स्तर बनाए रखने में सहायक होती हैं। हालाँकि, उपकरणों के कनेक्शन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है… जैसे कि DCS सिस्टम के ग्राउंडिंग बिंदुओं को इमारत की वज्र-सुरक
Reply #82016-01-20
:तो फिर, झेजियांग झोंगकंट्रोल के DCS ऑपरेशन कैबिनेटों को अलग से ग्राउंड क्यों किया जाता है? उनके इंस्टॉलेशन वालों का कहना है कि इन्हें मुख्य विद्युत ग्राउंड सिस्टम से जोड़ा नहीं जा सकता।
Reply #92016-01-20
  नेटवर्क आधारन प्रणाली में, विभिन्न आधार बिंदुओं के बीच वोल्टेज अंतर कम होता है; इस कारण मनुष्य के संपर्क में आने वाला वोल्टेज एवं कदम रखने पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी कम होता है। विभिन्न ग्राउंडिंग स्रोतों के बीच हस्तक्षेप भी कम होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ नेटवर्क आधारित ग्राउंडिंग है, वहाँ सिग्नल के कई बिंदुओं पर ग्राउंड होने से होने वाले परिणाम, ऐसी जगहों की तुलना में बहुत कम होते हैं, जहाँ नेटवर्क आधारित ग्राउंडिंग नहीं है।   लेकिन, नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग की सीमाओं के बाहर विद्युत वोल्टेज का वितरण अभी भी असमान है; इसलिए वहाँ का “स्टेप वोल्टेज” भी बहुत अधिक है। विशेष रूप से, नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग के निकट, विभिन्न ग्राउंडिंग बिंदुओं के बीच वोल्टेज अंतर काफी अधिक होता है। जितना अधिक ग्राउंडिंग नेट का क्षेत्रफल होगा, यह प्रभाव उतना ही स्पष्ट होगा।   यदि नियंत्रण कक्ष, नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग क्षेत्र के भीतर ही स्थापित किया जाए, तो नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग से ही एक ग्राउंडिंग बस निकालकर उसे नियंत्रण प्रणाली के लिए ग्राउंडिंग के रूप में उपयोग में लाना, अलग से ग्राउंडिंग व्यवस्था बनाने की तुलना में बेहतर   यदि नियंत्रण कक्ष, नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग क्षेत्र के बाहर स्थित है, तो नियंत्रण प्रणाली को ग्राउंड करने हेतु नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग से एक ग्राउंडिंग बस ली जाती है। ऐसी स्थिति में, ग्राउंडिंग एवं आसपास के वातावरण (जैसे इमारतें) के बीच विद्युत विभवांतर हो सकता है। और यदि इसे स्वतंत्र रूप से ग्राउंड किया जाए, तो इस विभव अंतर को कम किया जा सकता है।   विस्तार से क्या मांगना है, यह स्पष्ट नहीं है। लगता है कि नियंत्रण कक्ष, उपकरणों के ग्राउंडिंग नेटवर्क के ऊपर स्थित है; ऐसी स्थिति में नेटवर्क-आधारित ग्राउंड ;   नियंत्रण कक्ष, ग्राउंडिंग नेटवर्क के ऊपर स्थित नहीं होता; इसकी अपनी अलग ग्राउंडिंग प्रणाली होती है। नियंत्रण प्रणाली को ग्राउंड करने हेतु, नेटवर्क-आधारित ग्राउंडिंग सिस्टम का उपयोग भी किया जाता है, एवं कभी- ठीक-ठीक क्या विशेष बात है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल विभाग के अनुसार, 30-50 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बने ग्राउंडिंग नेटवर्क को 20-30 मीटर दूर स्थित घरों तक ले जाने में कोई समस्या नहीं है।
Reply #102016-01-20
आप सही कह रहे हैं। मुझे राष्ट्रीय मानकों में “ग्राउंडिंग की दूरी” से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन मैं आम तौर पर 15 मीटर से अधिक की दूरी पर ही वज्र-सुरक्षा हेतु ग्राउंडिंग को उचित मानता हूँ।
Reply #112016-01-20
ऐसा लगता है कि वायर्ड संस्करण में तो बहुत ही जटिलताएँ हैं… वायरलेस संस्करण ही बेहतर है। इसके लिए सावधानीपूर्वक सेटिंग्स करने
Reply #122016-01-26
विद्युत इंजीनियरिंग में, ग्राउंडिंग नेटवर्क में कई ग्राउंडिंग पोल होते हैं; पूरे संयंत्र या उपकरण में भी ग्राउंडिंग पोल लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को 1 ओह्म से अधिक न रखना काफी आसान है… बशर्ते कि वह क्षेत्र अत्यधिक शुष्क न हो। वर्तमान में, ग्राउंडिंग संबंधी मानकों के अनुसार सभी उपकरणों को समान विद्युत वोल्टेज पर ही ग्राउंड किया जाना आवश्यक है; और विद्युत इंजीनियरिंग संबंधी ग्राउंडिंग नेटवर्क से जोड़ने से य इसलिए, इंस्ट्रूमेंटेशन संबंधी उपकरणों के लिए अलग से कोई ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड लगाने की कोई आवश्यकता ही नह

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.