Thread Content
तापमान ट्रांसमीटर के लिए डाउनस्केल बर्नआउट आवश्यक है इसलिए ट्रांसमीटर विफल होने पर कम अलार्म बजेगा। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि इस वाक्य का अनुवाद कैसे किया जाए?
अपस्केल और डाउनस्केल बर्नआउट का मतलब है: थर्मोकपल बर्न-आउट फ़ंक्शन का उपयोग ज्यादातर थर्मोकपल इनपुट के साथ तापमान नियंत्रण प्रणाली में किया जाता है। यदि थर्मोकपल जल जाता है, तो नियंत्रक इनपुट सिग्नल खो देता है। यह मापा गया तापमान बहुत कम हो जाने के बराबर है। फिर, नियंत्रक आम तौर पर गर्मी को बढ़ाने की कोशिश करके प्रतिक्रिया करता है, इस प्रक्रिया को भट्टी की तरह गर्म कर देता है। ओवरहीटिंग को रोकने के लिए, ट्रांसमीटर के साथ एक बर्न-आउट फ़ंक्शन प्रदान किया जाता है। बर्न-आउट फ़ंक्शन का सरल सर्किट थर्मोकपल या एक्सटेंशन तारों के सर्किट खुलने पर उच्च ईएमएफ का एक डमी सिग्नल उत्पन्न करता है। यह ट्रांसमीटर आउटपुट को 100% से अधिक (या यदि चुना जाए तो 0% से कम) चलाता है। नियंत्रक नियंत्रित आउटपुट को कम करने के लिए 100% से अधिक सिग्नल पर प्रतिक्रिया करेगा। बर्न-आउट फ़ंक्शन के साथ तापमान नियंत्रण प्रणाली थर्मोकपल बर्न-आउट के मामले में प्रक्रिया को ज़्यादा गरम होने से रोकती है। थर्मोकपल ट्रांसमीटर में बर्न-आउट फ़ंक्शन के तीन विकल्प हो सकते हैं: 1. आउटपुट सिग्नल 100% से अधिक हो जाता है। (= अपस्केल बर्न-आउट) 2. आउटपुट 0% से कम हो जाता है। (= डाउनस्केल बर्न-आउट) 3. कोई बर्न-आउट फ़ंक्शन नहीं
तापमान ट्रांसमीटर के लिए डाउनस्केल बर्नआउट आवश्यक है इसलिए ट्रांसमीटर विफल होने पर कम अलार्म बजेगा।
यह पोस्ट आखिरी बार vzb द्वारा लिखी गई थी_2016-1-19 15:19 को 2000 द्वारा संपादित ट्रांसमीटर में निचली सीमा दोष आउटपुट फ़ंक्शन होना चाहिए, ताकि जब ट्रांसमीटर विफल हो जाए, तो कम अलार्म चालू हो जाएगा।
धन्यवाद, धन्यवाद, मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या समझाया। अब मैं इस फ़ंक्शन पर उपकरण लोगों से सलाह मांग रहा हूं। यहाँ ईएमएफ का संक्षिप्त रूप क्या है? क्या यह इलेक्ट्रोमोटिव बल है?
हाँ। ईएमएफ = "इलेक्ट्रोमोटिव बल" "इलेक्ट्रोमोटिव बल" जब थर्मोकपल का उपयोग तापमान माप के लिए किया जाता है“