सभी से पूछना चाहता हूँ: जल-परीक्षण के दौरान, गर्मियों में तो माध्यम का तापमान वातावरणीय तापमान से कम होता है; मैंने खाली समय में इसकी जाँच की है (वास्तव में जल-परीक्षण के दौरान तापमान मापा ही नहीं जाता, बस उस दिन के वातावरणीय तापमान के आधार पर ही तापमान लिख दिया जाता है)। तो क्या सर्दियों में भी माध्यम का तापमान वातावरणीय तापमान से कम ही होता है? क्या किसी ने वास्तव में इसकी मापन की है? वास्तविक तापमान-अंतर कितना हो सकता है? वायु-रोधकता परीक्षण के दौरान, चूँकि संपीडित वायु का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए एयर कंप्रेसर वायु पर कार्य करता है, जिससे वायु का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि वायु-रोधकता परीक्षण के दौरान संपीडित वायु का तापमान, वातावरणीय तापमान से अधिक होता है। क्या यह बात सही है? कृपया इसकी पुष्टि करें।
वास्तव में, इन दोनों तापमानों को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दबाव परीक्षण में मुख्य रूप से कंटेनर की वास्तविक धातुीय दीवारों के तापमान पर ही ध्यान दिया जाता है, ताकि कमजोरी के कारण कोई क्षति न हो।
अब मानक नियम स्पष्ट हो गए हैं; परीक्षण के दौरान तापमान, उपकरण की दीवारों का तापमान होता है, न कि माध्यम का तापमान। मानक दस्तावेज़ में इस बारे में कोष्ठकों में टिप्पणियाँ दी गई हैं। गुरुत्वाकर्षण-संबंधी नियमों के अनुसार, धारा 4.7.6.1(5) में इस बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। गर्मियों में, उपकरण की दीवारों का तापमान ऊँचा होता है, जबकि माध्यम का तापमान कम होता है; लेकिन वह भी बहुत कम नहीं होता। इसके अलावा, यह माध्यम आसपास की गर्मी को भी अवशोषित करता है, जिससे इसका तापमान और बढ़ जाता है। इसलिए कोई समस्या न सर्दियों में, उपकरण की दीवारों का तापमान कम होता है, जबकि माध्यम का तापमान अधिक होता है; आसपास के वातावरण का तापमान भी कम होता है। ऐसी स्थिति में उपकरण की दीवारों के तापमान पर ध्यान देना आवश्यक है। यह तापमान आसानी से 5°C से भी कम हो सकता है (सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली 3 प्रकार की इस्पात सामग्रियों के लिए)। ऐसी स्थिति में यह मानकों के अनुरूप नहीं होगा।
150 में बहुत विस्तार से बताया गया है; मानक के पृष्ठ संख्या 338 देखें।
जवाब देने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी 150 को समझ नहीं पाया हूँ। अब मुझे और मेहनत करके पढ़ना होगा। धन्यवाद।