HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

तरल नाइट्रोजन संग्रहण टैंक एवं कारखाने के बीच की अग्नि-सु

2016-03-22View Original

Thread Content

माननीय शिक्षकों से कुछ प्रश्न पूछना है:
1. तरल अमोनिया भंडारण टैंक (जिसका डिज़ाइन तापमान 50 डिग्री एवं डिज़ाइन दबाव 2.16 MPa है), एवं कारखाने के आसपास स्थित अन्य इमारतों (वर्ग-बी) के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी, निर्माण नियमों की तालिका 4.2.1 के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए, या फिर तालिका 4.3.7 में दी गई सिफारिशों के अनुसार तालिका 4.4.1 के अनुसार इस दूरी में 25% की कटौती की जानी चाहिए? मेरे प्रबंधक ने कहा कि विशेषज्ञों से बात की गई है; तालिका 4.4.1 में दी गई जानकारी, पड़ोसी इमारतों के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी से संबंधित है। इसके लिए तालिका 4.2.1 के नियमों का ही पालन करना होगा। फिर प्रबंधक ने यह भी कहा कि टैंकों एवं आग के स्रोतों के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी के लिए पेट्रोकेमिकल उद्योग संबंधी नियमों का ही पालन करना होगा। मुझे थोड़ा उलझन हो रही है… क्या ऐसा ही है?
Reply #22016-03-22
इसके अलावा, तरल नाइट्रोजन संग्रहण टैंकों की आग-रोकथाम संरचनाओं से अग्निशमन मार्ग तक की दूरी कितनी है? यह जानकारी किस मानक में दी गई है?
Reply #32016-03-22
@कारखानों में काम करने वाले लोगों की बातें @इंजीनियरिंग_युवा @ज्ञानी_व्यक्ति @ylb913 @*nht1
Reply #42016-03-22
तरल नाइट्रोजन संग्रहण टैंक एवं कारखाने के आसपास स्थित अन्य इमारतों (श्रेणी-बी) के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी की गणना, निर्माण नियम 4.3.7 में दी गई तालिका 4.4.1 के अनुसार, 25% कम करके की जानी चाहिए। तालिका 4.2.1 के अनुसार कोई आधार नहीं है। तरल नाइट्रोजन, सामान्य दहनशील तरल पदार्थों जैसा नहीं होता है; इसके लीक होने पर यह तुरंत वाष्प में बदल जाता है। पेट्रोकेमिकल नियमों के अनुसार, इसे तरल हाइड्रोकार्बन के रूप में ही माना जाता है। इसीलिए निर्माण नियमों में इसके लिए विशेष रूप से धारा 4.3.7 बनाई गई है।
Reply #52016-03-23
निर्माण नियम 4.3.7 के अनुसार, यह तरल अमोनिया संग्रहण टैंकों से संबंधित विशिष्ट नियम है।; 2. निर्माण नियम 4.2.9 के अनुसार, इसे गैर-मुख्य सड़कों के रूप में ही माना जा सकता है; अर्थात् इसकी चौड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए।
Reply #62016-03-28
जब सभी लोग ऐसा कहने लगे, तो मेरा मन और भी उलझ गया। मुझे लगता है कि निर्माण नियमों के अनुसार 4.4.1 के आधार पर 25% की कटौती की जानी चाहिए। डिज़ाइनर को इस बारे में हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन बॉस तो निर्माण नियमों के अनुसार 4.2.1 के आधार पर ही काम करने पर जोर दे रहा है। अगर आगे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो क्या मुझे इसकी जिम्मेदारी से बचना संभव होगा? यदि तालिका 4.2.1 के अनुसार स्थापना संबंधी समीक्षा पास हो जाती है, तो क्या फिर कोई समस्या नहीं रहेगी? बहुत उदासी है!
Reply #72016-03-28
एक और सवाल है – क्या तरल अमोनिया भंडारण टैंकों एवं पाइपलाइनों के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी का निर्धारण पेट्रोकेमिकल नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए? निर्माण नियमों की तालिका 4.2.7 में तो केवल गुंबदाकार/तैरने वाले टैंकों के बीच की दूरी ही दी गई है। क्या नोट 2 के अनुसार, पाइपलाइनों एवं अग्नि-रोधक दीवारों के बीच की दूरी कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए?
Reply #82016-04-05
तरल नाइट्रोजन संग्रहण टैंक एवं पाइपलाइन के बीच की अग्नि-सुरक्षा दूरी, पेट्रोकेमिकल नियमों के अनुसार 35 मीटर होनी चाहिए; लेकिन मालिक इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि यह दूरी 15 मीटर ही रखी जाए। त मदद चाहिए।
Reply #92016-04-05
फिर भी, मानकों के अनुसार ही काम करना होगा; वरना सुरक्षा/अग्निशमन संबंधी जाँचें पास नहीं होंगी। इसलिए इसे फिर से संशोधित करना ही होगा

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.