गरीब-अमीर अमीन तरल पदार्थों के हीट एक्सचेंजर एवं अमीन तरल पदार्थों के पुनर्उत्पादन टॉवर के बीच दो फ्लो मीटर क्यों लगाए जाते ह

2016-03-31View Original

Thread Content

मैंने दो परियोजनाओं का अध्ययन किया। पहली परियोजना में, गरीब-अमीर अमीन तरल पदार्थों के एक्सचेंजर के निकास बिंदु पर गरीब अमीन तरल पदार्थ के कुल प्रवाह को मापने हेतु FIQ उपकरण लगाया गया है; साथ ही प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु FIC उपकरण भी लगाया गया है। दूसरी परियोजना में भी, गरीब-अमीर अमीन तरल पदार्थों के एक्सचेंजर के निकास बिंदु पर गरीब अमीन तरल पदार्थ के प्रवाह को मापने हेतु FI उपकरण लगाया गया है; साथ ही प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु FIC उपकरण भी लगाया गया है। FIC उपकरण तो आवश्यक ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या FI या FIQ उपकरण भी आवश्यक हैं? O(∩_∩)O धन्यवाद @ylb913
Reply #22016-03-31
फिक, ट्रैफिक का संचय है। FIC, ट्रैफिक नियंत्रण है।
Reply #32016-03-31
मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ FI या FIQ सेट करने की क्या आवश्यकता है। FIC तो टॉवर में आने वाले प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक ही है।
Reply #42016-03-31
इस पोस्ट को अंतिम बार ylb913 द्वारा 2016-3-31 18:29 पर संपादित किया गया। मुझे लगता है कि यह एमीन तरल के प्रवाह दर संबंधी सटीकता की आवश्यकताओं से संबंधित है। चूँकि केंद्रीकृत अमीन तरल पदार्थों के पुनर्उत्पादन का चलन बढ़ गया है, इसलिए उपकरणों में ऊर्जा खपत की गणना करने हेतु उपयुक्त “हर” ढूँढना मुश्किल हो गया है। इसलिए पुनर्उत्पादित अमीन तरल पदार्थों की मात्रा को ही हर के रूप में उपयोग में लाना पड़ रहा है। इस कारण अमीन तरल पदार्थों के मापन हेतु सटीकता की आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसे में FI या FIQ जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है; ऐसे उपकरणों में उच्च सटीकता वाले मापन उपकरणों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर, ऐसे मापन उपकरणों में खराबी होने की संभावना भी अधिक होती है, एवं इनकी मरम्मत भी कठिन होती है। FIC में तो केवल छिद्रप्लेटों का ही उपयोग किया जाता है; छिद्रप्लेटों की सटीकता उतनी अधिक नहीं होती, लेकिन इनका उपयोग करना अपेक्षाकृत आसान होता है, एवं इनकी देखभाल भी आसान होती है। FIQ का उपयोग करना, सिर्फ FI का उपयोग करने की तुलना में बेहतर है; क्योंकि इससे मासिक प्रसंस्करण मात्रा का आंकलन आसान हो जाता है। इसके लिए, अंतिम चरण में हुए कुल प्रवाह को शुरुआती चरण में हुए कुल प्रवाह से घटा देना ही पर्याप्त है। हालाँकि, यदि डिज़ाइन में ‘Q’ को ध्यान में ही न रखा गया हो, तो व्यावहारिक उपयोग में DCS से ही प्रवाह-मापक उपकरणों में कुल प्रवाह का आंकलन करना बहुत ही आसान है।
Reply #52016-03-31
भाई, क्या आपके पास भी FIQ एवं FIC है?
Reply #62016-03-31
इस पोस्ट को अंतिम बार ylb913 द्वारा 2016-3-31 20:57 पर संपादित किया गया। हमारे पास बीस साल से अधिक पुराने उपकरण हैं, जिन्हें लगातार सुधारा जा रहा है। पहले ये उपकरण अलग-अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन अब इन्हें केंद्रीकृत तरीके से ही संचालित किया जा रहा है। बाद में, एमीन तरल पदार्थों के उपयोग हेतु नए उपकरण भी जोड़े गए; इन उपकरणों में भी FIQ उपकरण लगाए गए। उपयोगकर्ता इकाइयों में भी उपकरणों में FIC एवं FI उपकरण लगे हैं। इसके अलावा, प्रवेश/निकास हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों से संबंधित सामग्री की मात्रा भी हर साल बढ़ती जा रही है। सटीक मापन हेतु फ्लो मीटरों की आवश्यकता है; हर साल इसके लिए आवश्यक धनराशि जुटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी तक खर्च की गई धनराशि बहुत कम है, और अभी भी कई तरह की गड़बड़ियाँ मौजूद हैं। प्रवेश/निकास उपकरणों से जुड़े मापन उपकरण, पूरे कारखाने, विभिन्न कार्यशालाओं एवं उपकरणों में होने वाली सामग्री-संतुलन, ऊर्जा-खपत, प्रसंस्करण के दौरान होने वाले नुकसान आदि से संबंधित होते हैं। इनको वर्षों से बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी ये मामले स्पष्ट नहीं हैं; इस कारण सभी को परेशानी हो रही है। पुराने उपकरणों के सुधार हेतु आवश्यक मरम्मत धनराशि प्राप्त करना बहुत कठिन है; जबकि नए उपकरणों के निर्माण हेतु थोड़ा अधिक खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी घड़ियाँ लगाई जा सकती हैं, उतनी ही लगानी चाहिए… यही मेरी वास्तविक राय है। सल्फर से संबंधित उपकरणों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे उपकरणों संबंधी मापन उपकरण भी हमारे पास बहुत कम थे। लेकिन कुछ साल पहले, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले डीसल्फराइजेशन टॉवर को हमारे कारखाने में ही रख दिया गया। उस टॉवर में ऊपर, बीच एवं नीचे तीन ही थर्मोकपल थे; फ्यूर्ड अमीन तरल पदार्थ के प्रवाह को भी मापने हेतु कोई उपकरण नहीं था। हमारे पास तो ऐसे कोई उपकरण ही नहीं थे… और ऐसा करने का विचार भी हमने नहीं किया। फिर सोचने लगा कि दूसरों के पास तो यह है, हमारे पास क्यों नहीं? इनडोर डिस्प्ले वाले मीटरों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतने ही महत्वपूर्ण पैरामीटर ट्रैक किए जा सकेंगे; क्योंकि इनडोर मीटरों में हमेशा डेटा रिकॉर्ड होता रहता है, और कोई दुर्घटना होने के बाद ही इसकी जानकारी मिल पाती है।
Reply #72016-03-31
जब हमने यहाँ डिज़ाइन शुरू किया, तो प्रत्येक शाखा में आने वाले फ्यूर्ड अमीन तरल पदार्थ की मात्रा को मापने हेतु उपकरण लगाए गए। बाद में केवल मुख्य पाइपलाइन पर ही ऐसा उपकरण रखा गया। अब ऐसा ही रखना बेहतर है; क्योंकि ऐसा करने से कोई स्पष्ट कारण भी मिल जाता है, जिससे अन्य विभागों को भी समझाना आसान हो जाता है। धन्यवाद।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.