वाल्व पोजिशनर के आउटपुट में सांस लेने जैसी समस्याएँ किन कारणों से होती हैं?

2016-04-25View Original

Thread Content

हमारे यहाँ एक लोकेटर से निकलने वाली गैस के कारण नियंत्रण वाल्व का स्टीयरिंग भाग ऊपर-नीचे हो रहा था; चूँकि इससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसे सुधारने की कोशिश नही मेरा अनुमान है कि समस्या लाइन (सुरक्षा गेट), रिड्यूसिंग वाल्व, पोजिशनर एवं मेम्ब्रेन से संबंधित है। उम्मीद है कि ऐसी समस्याओं को सुलझाने में अनुभव रखने वाले सहकर्मी मुझे मार्गदर्शन देंगे! धन्यवाद!
Reply #22016-04-25
विचार अच्छा है, बहुत स्पष्ट है। चलिए, धीरे-धीरे विश्लेषण करते हैं~
Reply #32016-04-25
इसे अभी तक संभाला नहीं गया है… लेकिन शायद इसका कारण “लोकेटर” ही हो।
Reply #42016-04-25
विश्लेषण बहुत अच्छा है; आम तौर पर समस्याएँ केवल इन्हीं क्षेत्रों में ही होती हैं। आम समस्याओं में लोकेटर से हवा लीक होना, गैस प्रवाह में रुकावट, मेम्ब्रेन हेड से हवा लीक होना, वाल्वों में जाम होना, एवं पाइपलाइनों में कंपन होना शामिल है।
Reply #52016-04-25
पोजिशनर से जुड़ी समस्याओं के बारे में… लेकिन कभी-कभी पोजिशनर को बदलना भी कारगर नहीं होता। यदि यह इलेक्ट्रिकल पोजिशनर है, तो ढक्कन/वायवीय नोजल को ढीला करने से समस्या हल हो सकती है। लेकिन स्मार्ट पोजिशनर के मामले में थोड़ी परेशानी होती है… धीरे-धीरे ही इसे सुधारा जा सकता है
Reply #62016-04-26
इस पोस्ट को अंतिम बार ZZDDKK द्वारा 2016-4-26 08:27 पर संपादित किया गया। ऐसी स्थिति में भी पोजिशनर के ब्रांड पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. पोजिशनर की स्व-जाँच करें; देखें कि स्व-जाँच के बाद भी वह ठीक हो पाता है या नहीं। नहीं, कृपया कोई अन्य लोकेटर उपयोग में लाएं।
2. लोकेटर से संबंधित “टाइट शटऑफ” विकल्प को बंद कर दें; उदाहरण के लिए, सीमेंस के मामले में।
3. वाल्व के PDI पैरामीटरों को फिर से सेट किया जा सकता है। यदि यह FISHER का 6010/6020 मॉडल है, तो अनुपात को बढ़ाएं, एवं इंटीग्रेशन को कम करके देखें। अन्य लोकेटरों की तरह ही…
4. पाइजोइलेक्ट्रिक घटकों एवं एम्प्लीफायरों की जाँच करें; हमारे यहाँ ऐसे घटक पहले भी खराब हो चुके हैं… उनकी जगह नए घटक लगा देने से समस्या दूर हो जाएगी।
5. फीडबैक रॉड के स्क्रू ढीले हो सकते हैं, या फीडबैक रॉड में कोई क्षति हो सकती है।
6. वाल्व को खोलकर स्प्रिंग एवं डायाफ्राम की स्थिति की जाँच करें। 7. गैस लीक होने जैसी बुनियादी जाँचें तो सबसे पहले ही की जानी चाहिए; इनके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वाल्वों में भी ऐसी समस्याएँ आईं, लेकिन उनका कारण कभी पता ही नहीं चल सका। आप ऊपर बताए गए तरीकों को आजमा सकते हैं… उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
Reply #72016-04-26
यदि नियंत्रण प्रणाली में कोई समस्या नहीं है, तो संभवतः वाल्व पोजिशनर का आवर्धन गुणांक बहुत अधिक हो, या फिर नियंत्रण वाल्व में कोई जाम हो।
Reply #82016-04-26
लोकेटर में कुछ समस्याएँ हैं; संभवतः लोकेटर पर मौजूद आवर्धन उपकरण में खराबी है। इसे चाहे स्मार्ट वर्जन में हो या मैकेनिकल वर्जन में, दोनों ही में इसे अलग से बदला जा सकता है।
Reply #92016-04-26
मुझे भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। मेरे मामले में समस्या लोकेटर एम्प्लीफायर से संबंधित थी। मेरी सलाह है कि किसी दूसरे लोकेटर का उपयोग करके आजमाकर देखें। क्या पहले-पहले विकल्पों को एक-एक करके खारिज किया जा सक

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.