डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट के लिए, डिज़ाइन विभाग द्वारा 240 वोल्ट के 2 केबलों का डिज़ाइन किया गया है। मेरे हिसाब से यह सही नहीं लगता। सर्किट ब्रेकरों के लिए डिज़ाइन विभाग द्वारा 1000 ए की क्षमता निर्धारित की गई है। मेरे हिसाब से तो 300 वोल्ट के 2 केबलों की आवश्यकता है। तो सर्किट ब्रेकरों की क्षमता कितनी होनी चाहिए? कृपया महान व्यक्तियों से सहायता चाहिए, अति आवश्यक है! ! !
व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, केबलों में गर्मी इतनी अधिक हो गई कि वे खराब हो गए। इसलिए केबलों को काटकर उनकी जगह “तीन-सुरक्षा वाले तांबे के प्रोफाइल” का उपयोग किया ग । ।
माफ़ कीजिए, गलत देख लिया। मुझे लगा कि यह एक ही उपकरण है।
1. मुझे आपके विद्युत आपूर्ति दूरी के बारे में पता नहीं है; लेकिन न्यूनतम दूरी के हिसाब से, कम से कम 3 ऐसे 240 वोल्ट के उपकरणों को समानांतर रूप से जोड़ना आवश्यक है। 2. सर्किट ब्रेकर की क्षमता कम है; कम से कम 1600A वाला ही चुनना चाहिए। इस डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पूर्ण लोड की स्थिति में दुर्घटनाएँ होने की संभावना अधिक हो
इस उपयोगकर्ता के लिए, 667KW का लोड है। लोड की प्रकृति, एवं लोड का “समवर्ती गुणांक” (डिज़ाइन में आवश्यक गुणांक) देखना आवश्यक है; इनके आधार पर ही ऑटोमैटिक स्विच की उचित क्षमता निर्धारित की जा सकती है।; साथ ही, विद्युत वितरण प्रणाली एवं वितरण ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता के आधार पर 380V बसबार पर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना की जाती है; अंत में यह निर्धारित किया जाता है कि ऑटोमेटिक स्विच द्वारा रोकी जाने वाली धारा कितनी KA होनी चाहिए। दी गई जानकारी बहुत कम है; इसलिए सटीक गणना करना संभव नहीं है। यदि इसे आपको देना है, तो शायद आपको गुमराह करना पड़ेगा! साथ ही, केबल का चयन करते समय आपकी कंपनी की ओर से माँगे गए वोल्टेज ड्रॉप के मानों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 5% से 10% के वोल्टेज ड्रॉप की सीमा, केबल के आकार के चयन पर काफी प्रभाव डालती है।