प्रिय समुद्री मित्रों, यहाँ दो सेट विद्युत हीटर हैं। करंट मीटर, मुख्य विद्युत प्रवाह को मापता है। जब प्रत्येक हीटर को अलग-अलग चालू किया जाता है, तो करंट मीटर में क्रमशः 34 एवं 43.5 एम्पीयर का मान दिखाई देता है। लेकिन जब दोनों हीटर एक साथ काम करते हैं, तो करंट मीटर में 55 एम्पीयर का मान दिखाई देता है… जो कि दोनों हीटरों के अलग-अलग कार्य करने पर प्राप्त होने वाले कुल विद्युत प्रवाह से काफी कम है। ऐसा क्यों होता है?
क्या ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जब दोनों को एक साथ चालू किया जाता है, तो वोल्टेज में कमी आ जाती है?
दोनों समूहों के विद्युत हीटर कैसे जुड़े हैं? क्या ये समानांतर में हैं? करंट मीटर, प्रत्येक विद्युत हीटर में होता है, या केवल मुख्य वायरिंग में ही होता है?
विद्युत हीटर में प्री-हीटिंग एवं थर्मल इन्सुलेशन की सुविधा होनी चाहिए। शुरुआत में दोनों समूह काम करते हैं; लेकिन जब तापमान वांछित स्तर तक पहुँच जाता है, तो एक समूह काम करना बंद कर देता है, और केवल एक ही समूह काम करता रहता है। इसी कारण मापे गए मान अलग-अलग होते हैं।
दो कॉन्टैक्टरों का उपयोग करके इसे अलग-अलग रखा जा सकता है; इसके अलावा, ऊपरी विद्युत स्रोत की क्षमता पर्याप्त होने के कारण वोल्टेज में कमी नहीं आनी चाहिए।
दोनों समूहों के विद्युत हीटर समानांतर रूप से जुड़े हैं। करंट मीटर, समानांतर कनेक्शन के बाद ही उस बस लाइन पर लगता है; केवल मुख्य लाइन पर ही ऐसा करंट मीटर होता है
मैं किसी विशेषज्ञ से आपकी मदद करने का अनुरोध करता हूँ। @yaohero @zhushuai
चित्र को स्पष्ट रूप से बनाएं। सोचें कि आपका हीटर स्टार कनेक्शन वाला है, या थ्री-वायर कनेक्शन वाला?