“एक ही टैंक/एक ही बाँध” से संबंधित प्रश्न들

2016-05-09View Original

Thread Content

वर्तमान में, कारखाने में एक नया इकाई-सेट स्थापित किया गया है; इसमें एक अनुप्रस्थ आकार का भंडारण टैंक है। इस टैंक में टोलुइन नामक पदार्थ संग्रहीत किया जाता है, एवं इसके आयाम φ1200X4000 हैं। डिज़ाइन विभाग ने GB50160 मानकों के अनुसार आग-रोधी उपाय या बाधाएँ नहीं बनाईं। इसके अलावा, **सुरक्षा नियंत्रण प्राधिकरण के “रसायनों के भंडारण स्थलों के सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत बनाने संबंधी अधिसूचना” – अनियंत्रण प्राधिकरण अधिसूचना संख्या तीन [2014] 68 के अनुसार “प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग सुरक्षा दीवारें” बनाना आवश्यक है। इस परियोजना की सुरक्षा संबंधी समीक्षा करते समय हमें ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे भंडारण टैंकों के लिए क्या वाकई में अलग-अलग आग-रोधी दीवारें बनाना आवश्यक है? वर्तमान में इस यूनिट की पाइपलाइनों एवं अन्य बुनियादी डिज़ाइन संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं। यदि डिज़ाइन संस्थान से “एक टैंक, एक बाँध” वाले डिज़ाइन के अनुसार काम करने को कहा जाए, तो पूरी यूनिट की निर्माण संबंधी सुविधाओं, जल आपूर्ति/निकासी व्यवस्थाओं एवं अन्य तत्वों में बदलाव हो जाएगा। हमें यह भी नहीं पता कि डिज़ाइन विभाग कोई बदलाव करेगा या नहीं। क्या किसी साथी को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है?
Reply #22016-05-09
2014 के बाद शुरू हुए सभी प्रोजेक्टों में यह आवश्यकता है। लेकिन एक कंटेनर एवं दूसरे कंटेनर के बीच में बाधाएँ हो सकती हैं; जरूरी नहीं कि वहाँ पूरी तरह से अग्निरोधक बाधाएँ ही हों।
Reply #32016-05-09
यह ऊर्ध्वाधर संग्रहण टैंक है, जिसमें टोलुइन जैसा पदार्थ संग्रहीत किया जाता है। इसके आयाम φ1200X4000 हैं, अर्थात् यह बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन चूँकि यह “श्रेणी-A” का टैंक है, इसलिए इसे खुले में ही रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में GB50160 या GB50016 मानकों के अनुसार ही आग-सुरक्षा उपाय किए जाने आवश्यक हैं। यदि इसे जमीन के नीचे रखा जाना है, तो इसके लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है; इसे सीधे जमीन में नहीं दफनाया जा सकता। बॉयलर रूम में डीजल के टैंक की क्षमता केवल एक घन मीटर है, एवं मानकों के अनुसार तरल पदार्थ के बहने से रोकने हेतु आवश्यक उपकरण भी लगाने आवश्यक हैं।
Reply #42016-05-09
इसलिए, जब मैंने इस परियोजना से संबंधित सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों की जाँच की, तो मुझे यह समस्या दिखाई दी। ऐसा लगता है कि इस परियोजना का प्रारंभिक डिज़ाइन पहले ही तैयार हो चुका है; अगर अब हम और कोई मांग करेंगे, तो डिज़ाइन संस्थान फिर से हमें परेशान करेगा।
Reply #52016-05-09
सुरक्षा संबंधी जाँच में यह सुझाव दिया गया है कि डिज़ाइन विभाग को आवश्यक संशोधन करने होंगे; अन्यथा निर्माण कार्य का निरीक्षण पूरा नहीं हो पाएगा।
Reply #62016-05-10
ऐसी समस्याएँ इसलिए होती हैं, क्योंकि वर्तमान में कुछ डिज़ाइनरों एवं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में दिए गए अनिवार्य प्रावधानों का ही पालन किया जाना चाहिए, जबकि अन्य प्रावधानों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि, उनका मानना है कि संयंत्र के बीच में स्थित भंडारण टैंकों पर अग्निरोधक दीवारें बनाने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन नियमों में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि संयंत्र के बीच में स्थित भंडारण टैंकों पर अवश वास्तव में, प्रत्येक नियम, कुछ अनुभवों एवं सीखों का ही परिणाम है। केवल नियमों का पालन ही सुरक्षा का आधार है; नियमों का उल्लंघन ही जोखिमों का कारण है।
Reply #72016-05-10
GB50016 के धारा 4.2.4 के अनुसार, आग-रोधी बाधाएँ स्थापित करना आवश्यक है। हालाँकि यह नियम अनिवार्य नहीं है, लेकिन चूँकि यह एक नयी परियोजना है, एवं वर्तमान में टैंकों की सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है; इसलिए टोल्यूइन टैंकों के लिए आग-रोधी बाधाएँ अवश्य ही स्थापित की जानी चाहिए।
Reply #82016-05-10
मैंने अपनी सभी रायें पूरी तरह से प्रस्तुत कर दी हैं। आप जानते ही हैं, कुछ बड़ी सरकारी कंपनियों में अब परियोजनाओं की शुरुआत “पहले काम शुरू करो, फिर टिकट खरीदो” के आधार पर हो रही है। डिज़ाइन विभाग भी कंपनी के ही अंदर ही हैं। ऐसी स्थिति में, हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं में उपकरणों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित सभी जानकारियों में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। हमें डर है कि कहीं कुछ अधिकारी हमारी इन रायों को नज़रअंदाज़ न कर दें। सबसे डरावनी बात यह है कि सुरक्षा निरीक्षण विभाग के विशेषज्ञों ने सुरक्षा डिज़ाइन से जुड़ी समस्याओं को पहचाना ही नहीं। इस तरह से काम पूरा करने से, आगे के उत्पादन में बड़ी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।
Reply #92016-05-10
यह पूरी तरह से सुरक्षा निरीक्षण विभाग द्वारा बिना किसी ठोस आधार के लिया गया निर्णय है; वास्तव में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। कई जगहों पर तो इसकी कोई अनिवार्यता ही नह **मानक नियमों पर वास्तव में संबंधित क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों द्वारा चर्चा एवं विश्लेषण किया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि सुरक्षा नियंत्रण विभाग ने इस दस्तावेज़ को जारी करते समय क्या आम जनता या विशेषज्ञों की राय ली? इसके अलावा, यह दस्तावेज़ भी उचित तरीके से तैयार नहीं किया गया है… 10,000 घन मीटर क्षमता वाले टैंक एवं 50 घन मीटर क्षमता वाले टैंकों के साथ एक ही तरह का व्यवहार कैसे किया जा सक 2 ऐसे 50 घन इकाई आयतन वाले टैंकों के बीच में एक और विभाजक दीवार लगाने की आवश्यकता है क

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.