साइट पर एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर मौजूद है। HART375 ट्रांसमीटर लगाने के बाद पता चला कि जीरो पॉइंट सही नहीं है। जीरो पॉइंट को सही करने के बाद डिफरेंशियल प्रेशर शून्य हो गया, लेकिन आउटपुट करंट 21mA दिख रहा है। यह क्या समस्या है? धन्यवाद।
HART के अनुसार, PV = 0.00 KPA; PV% = 0%; AO1 = 21 mA
जीरो पॉइंट एवं रेंज को समायोजित किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि करंट आउटपुट सही नहीं है। आप दबाव को बढ़ाकर देख सकते हैं कि करंट में क्या परिवर्तन होता है, एवं क्या यह रैखिक है या नहीं। :lol
समस्याओं को दूर करें, एवं पैरामीटरों को फिर से सही तरीके से सेट करें।
यदि कोई असामान्यता पाई जाती है, तो कोशिश करें कि उत्पाद को उसकी मूल सेटिंग्स में व
आप दबाव को समायोजित करके देखें कि आउटपुट में कोई परिवर्तन होता है या नहीं, एवं क्या यह रैखिक है। ऐसी स्थिति आमतौर पर इसलिए होती है क्योंकि हैंडलर ने गलती से कुछ पैरामीटर सेट कर दिए होते हैं, जिसके कारण आउटपुट उल्टा हो जाता है। यह तो बस एक सुझाव है; कृपया इसे ध्यान में रखें। यदि आप डिफरेंशियल प्रेशर से संबंधित समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते, तो बस उत्पाद की मूल सेटिंग्स को ही वापस ला दें।
लगता है कि हैंडलर को सही तरीके से सेट नहीं किया गया है। यदि उपकरण पर जीरो करने हेतु बटन है, तो उसका उपयोग करके इसे आजमाया जा सकता है। यदि अभी भी मान 21mA है, तो संभवतः मीटर में कोई समस्या है।
ट्रांसमीटर की रेंज क्या है? इसकी जाँच करें। क्या यह -0 किलोपास्कल है? ऐसी स्थिति में फैक्टरी सेटिंग्स पुनः स्थापित नहीं की जा सकतीं।
क्या आप “स्कूल जीरो” हैं, या “जीरो पॉइंट माइग्रेशन” कर रहे ह