वर्तमान में, रोसमॉन्ट गैस प्रवाह मापन उपकरण की सीमा 0-1.612 किलोपास्कल है; इसकी मापन क्षमता 80,000 है।

2016-06-21View Original

Thread Content

वर्तमान में रोसमॉन्ट गैस प्रवाह मापन उपकरण की सीमा 0-1.612 किलोपास्कल है, एवं इसकी मापन क्षमता 80,000 तक है। लेकिन आम तौर पर इस उपकरण पर दर्शाया गया मान 1.612 से अधिक ही होता है; साथ ही मापन क्षमता भी 80,000 से अधिक हो जाती है। अधिकतम 84,000 तक ही मान दर्शाया जाता है, उसके बाद कोई मान दर्शाया ही नहीं जाता। क्या यह स्थिति सामान्य है?
Reply #22016-06-21
ट्रैफिक मापन हेतु इकाई क्यों दबाव की इकाई होती है?
Reply #32016-06-21
क्या यह डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर है? डिफरेंशियल प्रेशर का मान सबसे अधिक है; जाँच करें कि क्या प्रेशर ट्यूब में कोई रुकावट या लीकेज है। यदि ऐसा नहीं है, तो समस्या मॉडल चयन से संबंधित हो सकती है।
Reply #42016-06-22
अतिमात्रा होने के कारणों का पता लगाएं। 3# में बताए गए दोनों पहलुओं की जाँच करें।
Reply #52016-06-22
क्या आप हमेशा पूरी क्षमता से ही इसका उपयोग करते ह जाँच करें कि गेज का शून्य बिंदु वाकई में शून्य पर है या नहीं… उदाहरण के लिए, क्या वह शून्य से थोड़ा ऊपर है? डिज़ाइन की पुष्टि करें।
Reply #62016-06-22
तीसरी मंजिल की बात सही है। आम तौर पर ऐसी स्थिति में प्रेशर ट्यूब अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण एक ओर दबाव पड़ता है या वहाँ से लीकेज होने लगता है। यदि पाइपलाइन एवं ट्रांसमीटर में कोई समस्या न हो, तो फिर समस्या उपकरणों के चयन में ही है।
Reply #72016-06-22
मुझे लगता है कि रुकावटें एवं लीकेज होने की संभावना अधिक है। उपकरणों का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है; इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
Reply #82016-06-22
84000 के लिए 20.8mA होना सामान्य ही है। यह सीमा से अधिक है। यदि मापन उपकरणों में कोई खराबी न हो, तो इसका कारण केवल उत्पाद के चयन में हुई कमी ही हो सकती है। जाँचें कि नकारात्मक दबाव वाली ओर में कोई अवरोध जाँचें कि वाल्व बंद होने पर प्रवाह दर 0 है या नहीं। जाँचें कि मीटर का शून्य-बिंदु एवं रैखिकता सही हैं या नहीं।
Reply #92016-06-23
यदि रुकावटें एवं लीकेज जैसे असामान्य कारणों को छोड़ दिया जाए, तो समस्या चुने गए उपकरण में ही है; या फिर प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होने के कारण प्रवाह-दर इतनी अधिक हो जाती है कि वह प्रवाह-मापन उपकरण की सीमाओं से बाहर चली जाती है। सलाह यह है कि गैस के प्रवाह को मापने हेतु थ्रोटल उपकरणों का उपयोग न किया जाए; क्योंकि इनकी देखभाल करना बहुत कठिन है, एवं इनमें खराबी आने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। हमारे अनुभव के आधार पर, थर्मल गैस मास फ्लो मीटर का उपयोग करना ही बेहतर विकल्प है।
Reply #102016-06-27
हम थर्मल फ्लो मीटरों के निर्माता हैं। गैस फ्लो मीटरों के रूप में थर्मल फ्लो मीटरों का उपयोग करने में कुछ सीमाएँ हैं; मुख्य रूप से, अशुद्धियाँ आसानी से इन उपकरणों पर जम जाती हैं, इसलिए इनकी नियमित रूप से देखभाल आवश्यक है। इसके अलावा, निर्माता की मापन संबंधी क्षमता भी महत्वपूर्ण है।
Reply #112016-06-27
गैस प्रवाह मापक चुनते समय ऐसी बुनियादी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए; मुख्य रूप से सीमा-पार होने के कारणों की जाँच करना आवश्यक है। नकारात्मक दबाव वाली ओर में रुकावट होने की संभावना अधिक है, या फिर यह लीकेज के कारण हो सक

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.