Thread Content
【प्रश्न-उत्तर, प्रश्न संख्या 068】27.06.2016 – दूरस्थ रूप से स्तर मापने वाले उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों में त्रुटियाँ होने का समाधान। उत्तर देने के बाद ही सही उत्तर दिखेगा; केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने से ही अंक प्राप्त होंगे। 1. उपकरणों से संपर्क करें।
2. कार्य हेतु आवश्यक आदेश जारी करें, एवं संबंधित लॉकिंग व्यवस्थाओं को निष्क्रिय कर दें।
3. उपकरणों का सही मापन करें।
4. सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, कुछ समय तक प्रतीक्षा करें; इसके बाद ही संबंधित लॉकिंग व्यवस्थाओं को पु
दूरस्थ स्थानों पर तरल स्तर का सही संकेत न मिलने की स्थिति में, सबसे पहले ट्रांसमीटर यूनिट की प्रेशर ट्यूब में कोई अवरोध या लीकेज तो नहीं है, इसकी जाँच करें। साथ ही, विद्युत वोल्टेज स्थिर है या नहीं, ट्रांसमीटर एवं डिस्प्ले उपकरणों का कैलिब्रेशन ठीक है या नहीं, एवं ट्रांसमिशन वायरों का ग्राउंडिंग ठीक है या नहीं, इसकी भी जाँ
स्थल पर उपलब्ध मापन उपकरणों द्वारा दर्शाए गए मान, दूरस्थ रूप से प्राप्त होने वाले मानों से मेल नहीं खाते हैं; ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि 4-20mA संबंधी मानों को सही ढंग से सेट नहीं किया उदाहरण के लिए, वास्तविक स्थिति में 4 मिलीएम्पीयर का मतलब है 0। ; 20 मिलीएम्पीयर के संदर्भ में दूरी 5 मीटर होती है, जबकि दूरस्थ स्थित डिजिटल मीटरों या DCS में 20 मिलीएम्पीयर के संदर्भ में दूरी 7 मीटर होती है। इसके अलावा, विलंब संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं।
दूरस्थ मापन उपकरणों के स्थानांतरण की जाँच करें। यह भी जाँचें कि क्या दूरस्थ मापन उपकरणों में कोई खर
1. उपकरणों से संपर्क करें।
2. कार्य हेतु आवश्यक आदेश जारी करें, एवं संबंधित लॉकिंग व्यवस्थाओं को निष्क्रिय कर दें।
3. उपकरणों का सही मापन करें।
4. सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, कुछ समय तक प्रतीक्षा करें; इसके बाद ही संबंधित लॉकिंग व्यवस्थाओं को पु
यह जानना आवश्यक है कि आपके पास किस प्रकार के रिमोट सेंसर हैं। यदि 4–20mA सिग्नल में कोई बड़ी त्रुटि न हो, तो इसका मतलब है कि फ्लोट बॉल, वास्तविक तरल स्तर के स्थान पर नहीं है। संभवतः फ्लोट बॉल अटक गया है, या उसकी गति सही नहीं है।; यदि विजुअल रूप से देखने पर प्लेट पर दर्शाए गए आंकड़े, वास्तविक तरल स्तर के अनुरूप होते हैं, लेकिन विद्युत संकेतों में त्रुटि है, तो इसका मतलब है कि सेंसर में कोई समस्या है, या उसकी स्थापना में कोई त्रुटि है। ; यदि आपको लगता है कि सटीकता पर्याप्त नहीं है, तो आप मैग्नेटोस्ट्रिक्शन सिद्धांत पर कार्य करने वाले ट्रांसमीटर का उपयोग कर सकते हैं; इसे फ्लिप-डिस्क ट्यूब की बाहरी दीवार पर लगाया जा सकता है, एवं इसकी सटीकता 1 मिमी
स्थल पर उपलब्ध मापन उपकरणों द्वारा दर्शाए गए मान, दूरस्थ रूप से प्राप्त होने वाले मानों से मेल नहीं खाते हैं; ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि 4-20mA संबंधी मानों को सही ढंग से सेट नहीं किया उदाहरण के लिए, वास्तविक स्थिति में 4 मिलीएम्पीयर का मतलब है 0। ; 20 मिलीएम्पीयर के संदर्भ में दूरी 5 मीटर होती है, जबकि दूरस्थ स्थित डिजिटल मीटरों या DCS में 20 मिलीएम्पीयर के संदर्भ में दूरी 7 मीटर होती है। इसके अलावा, विलंब संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं।
1. ग्लास प्लेटों पर स्थल पर ही लीकेज मापने हेतु उपकरण उपलब्ध हैं; इस समस्या को संबंधित उपकरण विभाग से ही सुलझव