Thread Content
किस मानक में यह उल्लेख है कि “नाइट्रोजन सील वाल्व का बंद होने का दबाव, रेस्पिरेशन वाल्व के निर्धारित दबाव का 75% से कम होना चाहिए”? या फिर, क्या कारण है? क्या कोई मुझे इसके बारे में समझा सकता है? धन्यवाद।
यह ठीक उसी तरह है, जैसे कि नियंत्रण वाल्व का SV मान – इसे कभी भी समायोजित किया जा सकता है। बस एक प्रारंभिक मान दे देना ही पर्याप्त है; व्यावहारिक उपयोग में फिर इसे समायोजित किया जा सकता है। ऐसा मुख्य रूप से अतिदबाव के डर के कारण है; अतिदबाव से टैंकों को होने वाला नुकसान, नकारात्मक दबाव के कारण होने वाले नुकसान से कहीं अधिक होता है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो: सामान्य परिस्थितियों में, इसका दबाव अच्छी तरह नियंत्रित रहता है। लेकिन जब अचानक भारी बारिश होने लगती है, तो उस दबाव को तुरंत कम करना संभव नहीं होता।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है – क्या कोई मानक/नियम ऐसा है जिसमें इस बारे में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हों?
आम तौर पर, जब नाइट्रोजन सीलिंग वाल्व एवं रेस्पिरेशन वाल्व का उपयोग एक साथ किया जाता है, तो नाइट्रोजन सीलिंग वाल्व के द्वितीयक भाग में दबाव 0.5 KPa होता है। ऐसी स्थिति में रेस्पिरेशन वाल्व का निकास दबाव आम तौर पर 0.8-1.0 KPa होता है। रेस्पिरेशन वाल्व 80% दबाव पर ही कार्य करना शुरू कर देता है; नाइट्रोजन सीलिंग वाल्व का दबाव इससे समान या थोड़ा कम ही होता है। ऐसी स्थिति में रेस्पिरेशन वाल्व लगातार कार्य करता रहता है। आम तौर पर, बाहरी भंडारण टैंकों में एक वेरिएबल एवं सुरक्षा मान निर्धारित किया जाता है; ताकि भारी बारिश के कारण तापमान में परिवर्तन होने पर नाइट्रोजन सीलिंग वाल्व को समय पर हवा भरने में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा, रेस्पिरेशन वाल्व ही इसकी सुरक्षा भी करता है।