हमारी कंपनी में तीन 380V, 160KW, 8-पोल वाले मोटर हैं। इनमें से दो मोटरों की निर्धारित धारा 363A है, जबकि एक मोटर की निर्धारित धारा 315A है। ये सभी मोटरें एक ही परिस्थितियों में उपयोग में आती हैं। 315A वाली मोटर में अक्सर धारा-संबंधी समस्याओं के कारण मोटर बंद हो जाती है; कभी-कभी ऐसा हर एक-दो महीने में एक बार होता है, तो कभी एक ही दिन में कई बार। इस मोटर को भी अन्य दो मोटरों के स्थान पर उपयोग में लाया गया है, लेकिन हर बार समस्या तो इसी मोटर में ही होती है। क्या यह समस्या इस मोटर की कम निर्धारित धारा के कारण ही है? इसके अलावा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब वोल्टेज, पावर एवं घूर्णन गति सभी समान होते हैं, तो फिर मोटरों का निर्धारित धारा मान क्यों अलग-अलग होता है? कृपया कोई समझाएं।
मोटर की निर्धारित शक्ति, वह शक्ति है जो मोटर के आउटपुट अक्ष से प्राप्त होती है (यानी भार को खींचने हेतु आवश्यक शक्ति)। प्रत्येक मोटर द्वारा खपत होने वाली शक्ति अलग-अलग होती है; इसलिए प्रत्येक मोटर का दक्षता मान η होता है। इसी कारण, समान निर्धारित शक्ति वाली मोटरों में धारा की मात्रा भी अलग-अलग होती है।
आपके कहने के अनुसार, धारा की गणना सूत्रों से पता चलता है कि वोल्टेज एवं शक्ति स्थिर मान होते हैं; बदलने वाले मान केवल पावर फैक्टर एवं दक्षता ही हैं। यदि ये दोनों मान अन्य मोटरों के मापदंडों से अलग हैं, तो निश्चित रूप से निर्धारित धारा का मान भी अलग होगा। कृपया उत्पाद के लेबल पर दिए गए इन दोनों मापदंडों की तुलना अन्य मोटरों के मापदंडों से करें।
विभिन्न मोटरों के पावर फैक्टर एवं दक्षता में अंतर होने के कारण, उनकी निर्धारित धारा में भी अंतर होता है। साथ ही, मोटर की संरचना एवं ध्रुवों की संख्या भी मोटर की निर्धारित धारा को प्रभावित करते हैं।
मैं जानना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बताया गया “करंट प्रोटेक्शन पार्किंग” क्या है। वास्तविक धारा कितनी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मोटरों का पावर फैक्टर कितना है? आपके कारखाने के डिस्ट्रीब्यूशन रूम का पावर फैक्टर कितना है?