प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर मानों को कैसे कैलिब्रेट करता है?

2016-07-22View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार dboy82 द्वारा 2016-7-22 08:52 पर संपादित किया गया। 0 से 6 MPa तक की रेंज वाले रोसमोंट 3051 मॉडल के उदाहरण के आधार पर, मैंने हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग करके PV मानों को कैलिब्रेट किया; लेकिन इससे केवल करंट आउटपुट में ही सुधार हुआ। कैलिब्रेशन से पहले मानक दबाव 0 MPa था, PV = 0 MPa, AO = 4 mA।; कैलिब्रेशन दबाव: 6 मेगापास्कल, PV: 6.18, AO: 20.5 मिलीएम्पीयर। कैलिब्रेशन के बाद शून्य बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ; पूर्ण स्केल का कैलिब्रेशन बिंदु: (मानक दबाव स्रोत – 6 MPa) मीटर द्वारा दर्शाया गया PV मान: 6.18 MPa; AO आउटपुट: 20 mA। अर्थात् कैलिब्रेशन के बाद इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर का आउटपुट सही हो गया, लेकिन प्रेशर ट्रांसड्यूसर के डिस्प्ले पर दर्शाया गया दबाव मान अभी भी सही नहीं है। क्या PV मान को समायोजित किया जा सकता है? कैसे समायोजित करें?
Reply #22016-07-22
क्या हैंडलर में वजन निर्धारण संबंधी कोई विकल्प है?
Reply #32016-07-22
रेंज को पुनः सेट करने का विकल्प भी है; इसमें भी मान 0 से 6 MPa ही होता है।
Reply #42016-07-22
आपका सवाल, इस दोस्त के सवाल के ठीक विपरीत है! यह तो मॉड्यूल नंबर ही दिखाना चाहिए; मॉड्यूल में कोई खराबी है। आप इस पोस्ट को देख सकते हैं: 【मदद चाहिए】 प्रेशर ट्रांसमीटर के फील्ड डिस्प्ले में दिखने वाले मान, कंट्रोल रूम में दिखने वाले मानों से अलग हैं।
Reply #52016-07-22
आप क्या करना चाहते हैं… सीमा को बदलना चाहते हैं? या फिर, आपने 6 दबाव लगाया, और मीटर ने 6.18 को मापा? आप जिस 475 का उपयोग कर रहे हैं, उसमें कौन-सी सुव
Reply #62016-07-23
PV मान को तो बदला ही नहीं जा सकता, केवल शून्य-बिंदु एवं सीमा को ही समायोजित किया जा सकता है संभव है कि आपके यहाँ डायाफ्राम में विकृति हो गई हो। हालाँकि, कुछ पैनलों पर पॉटेंशियोमीटर होता है; इसे छूने की सलाह नहीं दी जाती।
Reply #72016-07-23
इस पोस्ट को अंतिम बार ssln123 द्वारा 2016-7-23 11:01 पर संपादित किया गया। मानक दबाव कहाँ से आता है? क्या इसके लिए पिस्टन-आधारित प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है, या फिर डिजिटल हैंड पंप का? यदि मानक तालिका उपयुक्त है, तो इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज रूपांतरक खराब हो चुका है।
Reply #82016-07-25
PV मान को बदला नहीं जा सकता; केवल रेंज को समायोजित करके ही आउटपुट में परिवर्तन किया जा सकता है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.