Thread Content
सामग्री को पंप करने के बाद पंप को निष्क्रिय रहने से रोकने के लिए एक पंप है, जिससे पंप को नुकसान होता है। अब पंप पर प्रेशर कंट्रोलर लगाना जरूरी है। जब पंप चल रहा हो, यदि दबाव दबाव नियंत्रक की निचली सीमा से कम है, तो पंप चलना बंद कर देगा। यदि पंप चलते समय दबाव कम हो तो पंप को बंद करना बहुत आसान है। एक ऊपरी और निचली सीमा है और एक बिजली का झटका पर्याप्त होगा। . . लेकिन अब समस्या यह है कि यदि यह बिजली का झटका जोड़ा जाता है तो पंप चालू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब पंप उपयोग में नहीं होता है तो आपका दबाव नियंत्रक हमेशा डिस्कनेक्ट हो जाता है। कृपया मुझे देखने में मदद करें. इस स्थिति में क्या करें?
{:3_50:}यह न पूछें कि पंप में दबाव नियंत्रक क्यों जोड़ा जाता है, लेवल इंटरलॉक डिवाइस क्यों नहीं। क्योंकि नेता ने कहा कि एक दबाव नियंत्रक जोड़ा जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस समय इस पर कैसे चर्चा की। लिक्विड लेवल इंटरलॉक जोड़ने के बजाय, प्रेशर इंटरलॉक जोड़ा जाना चाहिए।
सामान्य रूप से बंद संपर्कों का उपयोग करें, जो निर्धारित मान पर पहुंचने पर खुलते हैं।
लूप में समय रिले जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? समय रिले कुंडल दबाव स्विच के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, और समय रिले के सामान्य रूप से बंद संपर्क दबाव स्विच के दोनों किनारों पर समानांतर में जुड़े हुए हैं।
क्या कम दबाव सिग्नल और पंप चलाने वाले सिग्नल को जोड़ना और देरी करना संभव है? जब दबाव संकेत कम हो और पंप चल रहा हो, तो पंप बंद कर दें।;
यह समस्या उपकरण के कारण नहीं होनी चाहिए! इलेक्ट्रीशियन को मोटर के व्यापक बीमा में "कम वर्तमान सुरक्षा" जोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए। आजकल, चुंबकीय पंप कम वर्तमान सुरक्षा से सुसज्जित हैं।
और यदि आपको दबाव नियंत्रण इंटरलॉक जोड़ना है, तो यह ठीक है! प्रक्रिया को पहले पंप को मैन्युअल रूप से चलाने दें, और फिर स्थिरीकरण के बाद इसे स्वचालित पर स्विच करें। इसका मतलब है कि प्रक्रिया आवश्यकताएँ थोड़ी अधिक हैं! और हर बार पंप को साइट पर शुरू करने की आवश्यकता होती है
पंप स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल को कंट्रोल लूप में डालें
मुझे भी लगता है कि यह इसी तरह किया गया था, :हाथ मिलाना
दबाव संकेत के लिए बाईपास बनाएं और पंप शुरू करने के बाद इसे उपयोग में लाएं। इसे इतना जटिल होने की आवश्यकता नहीं है. एक बार यह प्रबंधित हो गया, तो यह ठीक है।~~
नहीं, नहीं, प्रेशर या प्रेशर कम होने पर मेरा संपर्क कट जाता है। यदि मैं सामान्य रूप से बंद सर्किट का उपयोग करता हूं, तो मैं इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता।