Thread Content
हमारे कारखाने में कोक ओवन गैस से मेथनॉल बनाने हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों में, कंप्रेशन उपकरणों में थ्रोटल वाल्वों का ऑपरेशन होता है। कंट्रोल वाल्वों में एक वाल्व एक ही स्थिति में रहता है, जबकि अन्य वाल्व 3-5 स्थितियों में लगातार कार्य करते रहते हैं; फिर वे पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। (उदाहरण के लिए, a% से शुरू होकर (a+1)% तक जाना, लेकिन वास्तव में यह (a+5)% तक जाता है, फिर पुनः (a+1%) पर आ जाता है।) ऐसी स्थितियाँ अक्सर प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करती हैं। कृपया कोई विशेषज्ञ सलाह दें, ताकि समस्या का निदान किया जा सके!
पोजिशनर में समस्या है; इसे फिर से जाँचकर देखें। अगर यह काम नहीं करता, तो इसे बदल दें।
इस पोस्ट को अंतिम बार “कुआईहुआ वांग” द्वारा 31-7-2016 को 16:29 बजे संपादित किया गया। कृपया जाँचें कि लोकेटर से पहले लगे फिल्टर/रिड्यूसर में दबाव सेटिंग सही है या नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह समस्या लोकेटर की ही हो सकती है… पता नहीं कि यह किस कंपनी का वाल्व है।
क्या वाल्व से कोई फीडबैक मिलता है? यदि कोई फीडबैक मिले, तो यह पता लगाया जा सकता है कि समस्या सॉफ्टवेयर संबंधी है, या वाल्व पोजिशनर संबंधी है।
सबसे पहले वाल्व को मैनुअल रूप से घुमाकर देखना चाहिए कि क्या वह अटका हुआ है या नहीं। साथ ही, गैस स्रोत का दबाव आदि भी जाँचना आवश्यक है। फिर जाँचें कि लोकेटर में अभी कोई अलर्ट संदेश या खराबी संबंधी सूचनाएँ तो नहीं हैं। यदि ऐसा न हो, तो पोजिशनर की स्व-जाँच करें। पोजिशनर की स्व-जाँच में दी गई प्रत्येक शर्त को पूरा किया जाना आवश्यक है।
लोकेटर में कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा, स्टॉब वाल्व आमतौर पर जल्दी खुलते हैं लेकिन धीरे-धीरे बंद होते हैं; खुलने के समय इनमें थोड़ा उतार-चढ़ाव होता है