Thread Content
वर्तमान में 0.8 MPa दबाव वाला संपीडित वायु भंडारण टैंक है। इस टैंक से DN25 आकार की पाइपलाइन जुड़ी हुई है। DN25 पाइपलाइन के बाद ऐसा नोजल है, जिसके लिए वायु दबाव 0.3–0.6 MPa के बीच होना आवश्यक है। नोजल में वायु दबाव को 0.3–0.6 MPa के बीच ही समायोजित किया जा सकता है; लेकिन यह दबाव 0.6 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए। तो, इस DN25 आकार की पाइपलाइन को कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए? क्या ऐसा कोई वाल्व है जिससे आउटलेट पर दबाव को नियंत्रित किया जा सके? साथ ही, इसे नियंत्रित करने के क्या-क्या तरीके हैं?
एक समायोज्य विभाजन वाल्व जोड़ देने से ही काम चल जाएगा
क्या विनियमनीय रिलीफ वाल्व स्वचालित रूप से कार्य करता है, या मैनुअल रूप से ही इसका नियंत्रण किया जाता है? क्या इस संबंध में कोई जानकारी उ
{:3_54:} यदि आपकी प्रणाली में स्वचालन की सुविधा अधिक है, तो आप स्वयं ही नियंत्रण वाल्व लगा सकते हैं, जिससे स्वचालित नियंत्रण संभव हो जाएगा। यदि ऐसा संभव न हो, तो मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी; ऐसी स्थिति में आप लिमिटिंग वाल्व लगा सकते हैं। इस वाल्व का आकार आप उस कंपनी से पूछकर तय कर सकते हैं, जो ऐसे वाल्व बनाती है।
क्या नियंत्रण वाल्व से प्रवाह दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि दबाव को नहीं? हमारे पास नियंत्रण वाल्व हैं, लेकिन हमें चिंता है कि दबाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा।
प्रेशर ट्रांसमीटर, नीचे स्थित उपकरणों में मौजूद प्रेशर संकेतों को PLC तक पहुँचाता है। प्रेशर संकेतों का उपयोग करके नियंत्रण वाल्वों को नियंत्रित किया जा सकता है; बशर्ते कि ऑटोमेशन प्रणाली पर्याप्त रूप से संवेदनशील हो।