टैंक क्षेत्र में अग्निरोधक दीवारों के भीतर उपलब्ध वास्तव
Thread Content
कृपया, मित्रों, कंटेनर क्षेत्र में स्थित अग्नि-रोधी बाधाओं की प्रभावी क्षमता की गणना कैसे की जाती है? मैंने देखा कि कुछ दस्तावेजों में लिखा है कि “‘निर्माण नियम’ एवं ‘पत्थर संबंधी नियमों’ के अनुसार, अग्निरोधक दीवार की वास्तविक ऊँचाई (H), गणना की गई ऊँचाई (Hj) से 0.2 मीटर अधिक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अग्निरोधक दीवार की वास्तविक क्षमता, उस दीवार की 0.2 मीटर नीचे की ऊँचाई के बराबर होती है; अर्थात् H = Hj + 0.2 (मीटर)।” ”तो, आग-रोधक बाधा की वास्तविक क्षमता क्या 0.2 मीटर से कम है? क्या बांधों के लिए भी यही गणना विधि लागू होती है? दूसरे “0.2 मीटर से कम आयतन” में, टैंक के आधार के आयतन को घटाने के अलावा, क्या टैंक के अग्निरोधक ढाँचे के नीचे स्थित हिस्से का आयतन भी घटाना आवश्यक है? कृपया, मित्रों से सलाह लें।V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4)
जहाँ:
V – अग्नि-रोधी बाधा की प्रभावी क्षमता (m³); ए – अग्निरोधक दीवार की केंद्रीय रेखा से घिरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल (मीटर² में) ; Hj – डिज़ाइन की गई तरल सतह की ऊँचाई (मीटर में) ; V1 – अग्नि-रोधक दीवार के भीतर, डिज़ाइन की गई जल-सतह की ऊँचाई तक स्थित सबसे बड़े तेल टैंक के आधार का, जमीन के ऊपर उभरा हुआ भाग का आयतन (मीटर³ में)। ; V2 – अग्नि-रोधक दीवार के भीतर, सबसे बड़े तेल टैंक को छोड़कर, अन्य तेल टैंकों के आयतन, एवं टैंकों की नींवों का जमीन से ऊपर उभरा हुआ भाग – इन सभी का योग (मीटर³ में)। ; V3 – अग्निरोधक दीवार की केंद्रीय रेखा के भीतर, डिज़ाइन की गई जल-सतह की ऊँचाई तक के क्षेत्र में अग्निरोधक दीवार के आयतन एवं उसके अंदर मौजूद मिट्टी के आयतन का योग (मीटर³ में)। ; V4 – अग्निरोधक दीवार के भीतर, निर्धारित जल-स्तर तक मौजूद बाधाओं, पाइपलाइनों, उपकरणों एवं अन्य संरचनाओं के कुल आयतन का मान (मीटर³ में)।