आरटी, स्थल PLC कैबिनेट से लगभग 300 मीटर दूर है। क्या इतनी दूरी के कारण सिग्नल विकृत हो सकता है?
शील्डिंग वाला ही लेना बेहतर है। 1.5 की लाइन, मौके पर 500 की दूरी तक इसका उपयोग किया गया।
विद्युत संकेतों में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.....
सहमत हूँ। बेहतर होगा कि शील्डिंग लेयर हो; 300 मीटर तो काफी दूरी है।
कोई समस्या नहीं है। शील्डिंग लेयर को जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई समस्या नहीं है।
जब तक यह केवल इंस्ट्रूमेंट ब्रिज पर ही लगाया जाए, एवं 220V से अधिक वोल्टेज वाली विद्युत लाइनों के साथ मिलकर न लगाया जाए, तो कोई समस्या नहीं है; ऐसी स्थिति में शील्डिंग की आवश्यकता भी नहीं है।
अब, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमीटरों में दोनों लाइनों से 4-20 मिलीएम्पीयर की करंट आउटपुट प्राप्त होती है; इसलिए इतनी दूरी पर भी गेज ठीक से काम कर सकता है। कोई बात नहीं।
कोई समस्या नहीं। 800 मिलियन भी ठीक है। बस, उपयुक्त शील्डेड केबल का चयन करें। हालाँकि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में कुछ कहना मुश्किल है; बेहतर होगा कि इसकी गणना की जाए।
1. क्या यह डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, या फिर उच्च-आवृत्ति वाला पल्स इनपुट सिग्नल है? 2. यदि यह डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है, तो लाइन की कैपेसिटेंस का सिग्नल के प्रतिक्रिया समय पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।
3. यदि यह उच्च-आवृत्ति वाला सिग्नल है, तो अत्यधिक लंबी केबल का विनाशकारी प्रभाव होगा :)
DI/O में कोई समस्या नहीं है। AI/O में भी, जब तक कि 220V से अधिक वोल्टेज न हो, तब तक कोई समस्या नहीं है। :victory: