योकोगावा DCS में, स्विच इंस्ट्रूमेंट SIO-22 के “दो इनपुट/दो आउटपुट” का क्या अर्थ है?

2016-08-27View Original

Thread Content

जैसे SIO-22 – इसके “दो इनपुट, दो आउटपुट” का क्या अर्थ है? क्या दो इनपुट, इनपुट सिग्नल की “0” एवं “1” नामक दो स्थितियों को दर्शाते हैं? आखिर, दो आउटपुटों के लिए केवल एक ही आउटपुट वाला PIO क्यों उपयोग में आता है? SIO-11 – इनपुट-आउटपुट – इसका क्या अर्थ है? कुछ में तो केवल इनपुट ही होता है, या केवल आउटपुट ही होता है; जैसे SO-2। इसका क्या उपयोग है? धन्यवाद।
Reply #22016-08-30
मेरी राय में तो सामग्री ही देखनी चाहिए। शुरुआती लोगों को जल्दी सीखने हेतु ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज़ देखने चाहिए।
Reply #32016-08-30
योकोगावा की सहायता दस्तावेज़ों में ही सामान्य ब्लॉकों के उपयोग संबंधी जानकारी उपलब्ध है; फोरम में भी इस विषय पर काफी जानकारी मौजूद है। खुद से जानकारी इकट्ठा करना उपयोगी है; इससे आपको विषय को अच्छी तरह समझने में म
Reply #42016-09-02
जैसे SIO-22 – इसके “दो इनपुट, दो आउटपुट” का क्या अर्थ है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें दो इनपुट एवं दो आउटपुट होते हैं; यह एक ऐसा स्विच वाल्व है जिसमें दो इनपुट एवं दो आउटपुट होते हैं। ये दो इनपुट, वास्तव में दो फीडबैक सिग्नल होते हैं। “Open” एवं “Close” दो अलग-अलग स्विच हैं; आम तौर पर ये दोनों 1 की स्थिति में ही कार्य करते हैं। ; दोनों आउटपुटों के साथ भी यही स्थिति है; “open” एवं “close” कमांडों के संकेत अलग-अलग ही होते हैं। आखिर, दो आउटपुटों के लिए केवल एक ही आउटपुट वाला PIO क्यों उपयोग में आता है? 1. यही आउटपुट है; इसमें “open” एवं “close” दोनों शामिल हैं। आमतौर पर, 1 का अर्थ “open” है, जबकि 0 का अर्थ “close” है।
2. यदि “open” एवं “close” अलग-अलग हों, तो IO कार्ड में दोनों स्विच सिग्नल एक-दूसरे के बगल में होने चाहिए; ऐसी स्थिति में ड्रॉइंग में केवल एक ही PIO कनेक्ट किया जा सकता है। SIO-11 – इनपुट-आउटपुट – इसका क्या अर्थ है? यह ऊपर वाले समान ही है; इसमें इनपुट एवं आउटपुट दोनों होते हैं। कभी-कभी केवल इनपुट ही होता है, या केवल आउटपुट ही होता है… जैसे SO-2। इसका क्या उपयोग है? यदि केवल इनपुट ही हो, तो उसे केवल DCS में ही दर्शाया जा सकता है; अर्थात् केवल फीडबैक सिग्नल ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए: SI-2। यदि केवल आउटपुट ही हो, तो उसे DCS में ही संचालित किया जा सकता है; अर्थात् कमांड सिग्नल भेजे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए: SO-2। “I” इनपुट सिग्नल को दर्शाता है, जबकि “O” आउटपुट सिग्नल को दर्शाता है, अर्थात् कमांड।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.