Thread Content
हमारे कारखाने में नए रूप से स्थापित किए गए हाइड्रोजनीकरण उपकरणों में K-टाइप थर्मोकपलों का उपयोग किया गया है। खरीदते समय कोई स्पष्ट आवश्यकताएँ निर्धारित नहीं की गईं, इसलिए निर्माता ने ही ऐसे थर्मोकपलों में स्वयं ही क्षतिपूर्ति व्यवस्था लगा दी। बाद में, जब हमने DCS प्रणाली लगाई, तो उसमें भी क्षतिपूर्ति व्यवस्था लगानी पड़ी। अब समस्या यह है कि तापमान में लगातार त्रुटियाँ आ रही हैं। जाँच करने पर पता चला कि समस्या तो उन थर्मोकपलों में लगी क्षतिपूर्ति व्यवस्था में ही है। अगर इस समस्या का समाधान करना है, तो क्या कोई सुझाव है? यदि DCS स्तर पर क्षतिपूर्ति रद्द कर दी जाए, तो तापमान संबंधी क्षतिपूर्ति प्रणाली क्या होगी? इसके अलावा, हमारे कारखाने में हाइड्रोजन दबाव काफी अधिक है; कई जगहों पर केवल दूरस्थ स्थानों से ही तापमान की जानकारी मिल पाती है, वहाँ वास्तविक स्थान पर कोई सेंसर ही नहीं है। दूरस्थ स्थानों से प्राप्त तापमान के मान लगभग 800-900 हैं, जबकि वास्तविक स्थानों से प्राप्त मान 70-80 ही हैं। कृपया कोई उपाय सुझाएं।
““थर्मोकपल में पहले से ही क्षतिपूर्ति व्यवस्था है”; अतः तापमान-परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान पहले ही हो चुका है। इसलिए DCS सेटिंग्स में स्वचालित क्षतिपूर्ति व्यवस्था को सेट नहीं करना चाहिए। यदि तापमान के कारण यह खराब हो जाए, तो इसे बदल देना चाहिए…
यह तापमान-परिवर्तन के कारण नहीं है; निश्चित रूप से यह K-टाइप थर्मोकपल है। इसमें उपस्थित क्षतिपूर्ति व्यवस्था भी निर्माता द्वारा ही प्रद
प्रतिस्थापन, या तो DCS के अंदर ही होता है, या बाहर से होता है। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ बाहरी प्रतिस्थापन हेतु कौन-सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है… यदि यह तापमान से संबंधित है, तो यह तापमान-संवेदनशील उपकरणों के द्वारा ही हो सकता है; अन्यथा इसके लिए प्रतिस्थापन तारों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए, आपको इस बात की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि प्रतिस्थापन उपकरण खराब हो जाए तो क्या होगा… यदि आप केवल इसी बात की चिंता करते हैं, तो DCS द्वारा प्रतिस्थापन करना अपेक्षाकृत अधिक स्थिर विकल्प है।
हमें पहले पता ही नहीं था कि थर्मोकपल में कंपेंसेशन सुविधा होती है; इसलिए सभी तापमानों का मापन DCS के द्वारा ही किया गया। अब समस्या यह है कि थर्मोकपल में मौजूद कंपेंसेशन सुविधा में खराबी आ जाती है, जिसके कारण वास्तविक तापमान, सामान्य तापमान से दस-बीस डिग्री कम आंका जाता है। इस समस्या का पता लेना काफी मुश्किल है, और इसे सुलझाना भी कठिन है।
थर्मोकपल स्वयं कोई स्वचालित सुधार नहीं कर सकता; इसके लिए तीसरे पक्ष की मदद आवश्यक है – जैसे कि तापमान मॉड्यूल, या सामान्य तारों की जगह सुधारक तारों का उपयोग करना।
वास्तव में, मैं अभी तक इसे समझ नहीं पाया हू थर्मोकपल की भरपाई कैसे की जाती है? यदि तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो DCS चैनलों में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है? यदि तापमान-परिवर्तन को ध्यान में न लिया जाए, तो स्व-संतुलन कैसे संभव हो
क्या थर्मोकपल में स्वयं ही क्षतिपूर्ति की सु मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। शायद निर्माता आपलोगों को धोखा दे रहे हैं। महान व्यक्ति के स्पष्टीकरण का इंतज़ार कर रहा हूँ
पता नहीं… वैसे भी अक्सर समस्याएँ होती रहती हैं। समस्याएँ तब होती हैं, जब तापमान उसी स्थान की तुलना में दस-बारह डिग्री कम होता है। अब स्थिति बहुत ही परेशान करने वाली है… कुछ भी समझना मुश्किल है। धोखा देने जैसी बात तो नहीं होगी… बॉस का यह दोस्त, कई सालों से साथ काम कर रहा है… अब तक कोई समस्या ही नहीं हुई।
व्यक्तिगत उपयोग में संपर्क में आने वाली चीजें: 1. ऐसी चीजें जो तापमान-परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुईं, एवं जो सीधे सुरक्षा-गेट के माध्यम से ही सिस्टम से जुड़ी हैं; सुरक्षा-गेट में तापमान-संतुलन हेतु व्यवस्था है, एवं सिस्टम-कॉन्फ़िगरेशन में मध्य-नियंत्रण कक्ष का तापमान 25 डिग्री निर्धारित किया गया है। 2. निर्माता द्वारा प्रदान किया गया विशेष थर्मोकपल कनेक्शन बॉक्स; इसमें 8-चैनल वाला सर्किट बोर्ड होता है। इसे साइट पर जोड़ देने के बाद इसकी और कोई देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। 3. तापमान-संवेदक से प्राप्त सिग्नल को 4~20mA में बदलकर सिस्टम में भेजा जाता है। जब मैंने काम शुरू किया, तो अनुभवी कर्मचारियों से सुना कि थर्मोकपलों को फैक्ट्री में निर्धारित करते समय दो तापमान चुने जा सकते हैं – 0 डिग्री एवं 25 डिग्री। उपयोग करते समय यह जानना आवश्यक है कि उस थर्मोकपल को फैक्ट्री में 0 डिग्री पर ही निर्धारित किया गया है या 25 डिग्री पर। लेकिन समय बीतने के साथ यह बात ठीक से याद नहीं रही। यह व्यक्तिगत राय है; केवल संदर्भ हेतु ही।