Thread Content
बिजली संयंत्र से निकलने वाली उच्च दबाव वाली भाप पाइपलाइन का डिज़ाइन तापमान 545℃ एवं डिज़ाइन दबाव 9.81 MPa है; इसकी सामग्री 12Cr1MoVG–GB5310 है। GC श्रेणी की पाइपलाइनों के डिज़ाइन के अनुसार, इनका जल-दबाव सहन करने की क्षमता 43.3 MPa है। पहली बार इतने उच्च जल-दबाव का सामना करने पर, चिंता होती है कि ऐसे दबाव से पाइपलाइनों को भौतिक क्षति पहुँच सकती है; लेकिन फिर भी मानकों का पालन करना आवश्यक है। क्या ऐसा करने में कोई समस्या है? कृपया सभी से सलाह लीजिए। मुझे नहीं पता कि आपको अब तक कितना अधिकतम जल-दबाव सहन करना पड़ा है? इसके अलावा: GB5310 के अनुसार, पाइपों में फैक्ट्री से निकलने वाला दबाव 20 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तविक निर्माण कार्यों में क्या दबाव 20 MPa से अधिक हो सकता है? यदि इस पाइपलाइन को GD श्रेणी की दबाव-प्रतिरोधक पाइपलाइन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, तो इसका जल-दबाव परीक्षण-दबाव (वास्तव में यह एक दक्षता-परीक्षण है) केवल 16.2 MPa ही होगा। विभिन्न उद्योग मानकों में यह अंतर काफी अधिक है।
फ्लैंज का वर्ग: क्लास 2500।
पहले यह जानें कि वॉटर प्रेशर टेस्ट में कितना दबाव लगाया जाता है, फिर देखें कि यह अंतर काफी ज्यादा तो नहीं है… क्या तनाव कम करने हेतु ही इतना ज्यादा दबाव लगाया जा रहा है?
मानकों के अनुसार: यदि यह GC पाइप है, तो जल-दबाव परीक्षण हेतु दबाव 44.3 MPa होना चाहिए।; यदि इसे GD पाइपलाइन के रूप में वर्गीकृत किया जाए, तो जल-दबाव परीक्षण हेतु आवश्यक दबाव 16.3 MPa होगा।
दबाव परीक्षण की जाँच GB50316 के अनुसार ही की जानी चाहिए; इसमें उस सामग्री के सामान्य तापमान पर होने वाले तनाव का प्रतिशत 100 से अधिक नहीं होना चाहिए।