Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार “सोया सीएलएक्स बीयर” द्वारा 2017-1-10, 21:36 पर संपादित किया गया। हमने निर्यात हेतु कुछ उपकरण तैयार किए हैं; इन उपकरणों में विद्युत प्रणाली के लिए आवश्यक वोल्टेज 3-फेज, 4-वायर 480V है। इस हिसाब से, एक-फेज वोल्टेज 277V होगा। लेकिन घरेलू उपकरणों में ड्राइव सर्किटों के लिए वोल्टेज 380V एवं कंट्रोल सर्किटों के लिए 220V होता है। तो क्या कंट्रोल सर्किटों के लिए भी 277V वोल्टेज ही उपयुक्त होगा? लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश घटकों/कॉइलों के लिए 277V वोल्टेज उपयुक्त नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? यदि वोल्टेज को बदलने की आवश्यकता हो, तो क्या कोई सामान्य ट्रांसफॉर्मर ऐसा है जिसका उपयोग इसके लिए किया जा सके धन्यवाद।
नियंत्रण वोल्टेज कितना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने नियंत्रण सर्किट को कैसे डिज़ाइन किया है यदि एसी विद्युत का उपयोग किया जाए, तो आमतौर पर एक-फेज वोल्टेज ही उपयोग में आता है; अर्थात् 277 वोल्ट। यदि डीसी सिस्टम का उपयोग किया जाए, तो देश में आमतौर पर DC220V ही उपयोग में आता है।
यदि घरेलू उपकरणों का ही उपयोग किया जाए, तो एक एक-फेज ट्रांसफॉर्मर बनवाना होगा। इसे विशेष रूप से बनाना होगा।
एक नियंत्रण चर जोड़ें – 480/120 में, प्रथम स्तर से दो फेज ही लिए जा सकते हैं।
दोस्त, ऐसे वोल्टेज मानकों का उपयोग आमतौर पर अमेरिकियों या उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ही किया जाता है! ध्यान देने योग्य बात यह है कि खरीदार द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति संबंधी मापदंडों का पालन आवश्यक है। विशेष रूप से, विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति आमतौर पर 60Hz होती है; इसलिए चुने गए विद्युत नियंत्रण उपकरणों की आवृत्ति भी 60Hz ही होनी चाहिए। अन्यथा समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं! उत्तरी अमेरिका में 3-फेज वाले विद्युत स्रोतों का वोल्टेज 240V/480V जैसे मानकों पर होता है; जबकि 1-फेज वाले विद्युत स्रोतों का वोल्टेज निश्चित रूप से 120V ही होता है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल केबिनेट उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनमें सेकंडरी कंट्रोल वोल्टेज के लिए 120V वोल्टेज ही सबसे उपयुक्त है… 277V वोल्टेज स्तर तो उपलब्ध ही नहीं है! )। यदि 120V का नियंत्रण वोल्टेज चुना जाए, तो नियंत्रण परिपथ में 480/120V का नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर अतिरिक्त रूप से लगाना आवश्यक है। नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता, द्वितीयक घटकों द्वारा खपत होने वाली कुल ऊर्जा के आधार पर चुनी जा सकती है। आम तौर पर, छोटे नियंत्रण कैबिनेटों के लिए 1KVA से कम क्षमता वाला नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर ही पर्याप्त होता है।
दोस्त, ऐसे वोल्टेज मानकों का उपयोग आमतौर पर अमेरिकियों या उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ही किया जाता है! ध्यान देने योग्य बात यह है कि खरीदार द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति संबंधी मापदंडों का पालन आवश्यक है। विशेष रूप से, विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति आमतौर पर 60Hz होती है; इसलिए चुने गए विद्युत नियंत्रण उपकरणों की आवृत्ति भी 60Hz ही होनी चाहिए। अन्यथा समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं! उत्तरी अमेरिका में 3-फेज वाले विद्युत स्रोतों का वोल्टेज 240V/480V जैसे मानकों पर होता है; जबकि 1-फेज वाले विद्युत स्रोतों का वोल्टेज निश्चित रूप से 120V ही होता है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल केबिनेट उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उनमें सेकंडरी कंट्रोल वोल्टेज के लिए 120V वोल्टेज ही सबसे उपयुक्त है… 277V वोल्टेज स्तर तो उपलब्ध ही नहीं है! )। यदि 120V का नियंत्रण वोल्टेज चुना जाए, तो नियंत्रण परिपथ में 480/120V का नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर अतिरिक्त रूप से लगाना आवश्यक है। नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता, द्वितीयक घटकों द्वारा खपत होने वाली कुल ऊर्जा के आधार पर चुनी जा सकती है। आम तौर पर, छोटे नियंत्रण कैबिनेटों के लिए 1KVA से कम क्षमता वाला नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर ही पर्याप्त होता है।